21.01.2015 в 00:42:00
Проблема возникла уже давно, но не хотел сюда писать, пока не выясню сам, всё, что только возможно выяснить. Все тщательно проверили, поставили новый счетчик, сменили автомат на входе в квартиру, но ничего не изменилось. Суммы приходят в среднем в 4 раза выше, чем приходили прошлой зимой, при том, что работали абсолютно те же приборы и в том же режиме - в квартире ничего не изменилось, только стиралка новая. Вопрос: Последнее, на что подозрение - может ли какой-либо электроприбор в связи с неисправностью жрать во много раз больше заявленной мощности? Причем не постоянно, а временами?
21.01.2015 в 00:59:21
А Вас перед этим не заливали соседи? Хорошо бы Вам замерить сопротивление изоляции. Если изоляция в порядке - понаблюдайте за счетчиком - при включении какого прибора начинается большой расход. Чтоб найти причину нужны 2 прибора - клещи и мегаомметр.
21.01.2015 в 02:01:07
Вольтдемар написал : А Вас перед этим не заливали соседи?
Нет, но влага могла попасть снизу - первый этаж у нас.
Вольтдемар написал : при включении какого прибора начинается большой расход
Проверял - обогреватель, духовка и чайник - вроде одинаково крутят. Это самые мощные
Вольтдемар написал : нужны 2 прибора - клещи и мегаомметр.
Спасибо, как куплю прибор буду замерять, значит. 1 Во всех розетках замерять, или только в каждой фазе? Их три. 2 Скажите, а от пробоев изоляции/заземления, если они ДО счетчика - может больше крутить?
21.01.2015 в 09:00:41
Если перепутать нулевые провода с соседскими, счётчик будет считать две квартиры. Электронные считают и по фазе и по нулю.
21.01.2015 в 10:05:23
Tropical написал : Суммы приходят в среднем в 4 раза выше, чем приходили прошлой зимой,
Суммы или количество КВт*ч? тарифы то меняли, если 2-х тарифный, то еще и временные интервалы тарифов сдвинули. Вполне может обогреватель дать дополнительное потребление - чаще проветриваете/настроили на более высокую температуру/центральное отопление слабее топит... Свет еще может добавлять.
21.01.2015 в 13:02:02
Abrikos написал : Электронные считают и по фазе и по нулю.
если в них два измерительных элемента
21.01.2015 в 16:03:07
Если стиралка с сушкой, то она может потреблять много. А вообще, надо не с сумм счетов начинать, а с кол-ва кВтч. А то может и правда тарифы поменялись. Анталья - это ведь Турция, так что шут его знает.
Вечный студент
21.01.2015 в 17:17:30
ВадимС написал : Суммы или количество КВт*ч? тарифы то меняли, если 2-х тарифный, то еще и временные интервалы тарифов сдвинули
у ТС в профиле обозначена Анталья... так что дело вполне может происходить в Турции
А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов
23.01.2015 в 23:58:58
Tropical написал : 1 Во всех розетках замерять, или только в каждой фазе? Их три. 2 Скажите, а от пробоев изоляции/заземления, если они ДО счетчика - может больше крутить?
Чтоб замерить сопротивление изоляции нужно отключить вводной автомат, выдернуть все из розеток и выключить везде свет и мегаомметром попарно измерить сопротивление между всеми фазами, мерять можно на отходящих концах вводного автомата (убедитесь что напряжения нет). Должно быть как можно ближе к бесконечности. Если выключатели с подсветкой - надо их отсоединять. Все что до счетчика - не влияет на Ваши показания.
24.01.2015 в 06:14:52
Вольтдемар, спасибо, по замеру все предельно ясно, вопросов нет.
ВадимС написал : Вполне может обогреватель дать дополнительное потребление
То есть, он может вместо своих 1200 Вт жрать 300-400? Так бывает?
MrGalaxy написал : А то может и правда тарифы поменялись.
Возросли за год на 9%. Но не в четыре же раза...
Abrikos написал : Если перепутать нулевые провода с соседскими, счётчик будет считать две квартиры
Исключено. У меня ни одна стена квартиры не сообщается с соседями
24.01.2015 в 11:00:33
Проверяйте всё: проводку, каждый прибор по потреблению, контакты, соединения. Возможно что-то не до проверили или пропустили.
Был похожий на ваш случай( с большим увеличением потребления)- после долгих поисков была обнаружена часть проводки( в антресоли) с повреждением ( и ремонтами) которая грелась.
24.01.2015 в 11:59:51
За счётчиком проследить ещё не предлагали? Вдруг он сбрендил. Просто поглядыват ь, когда всё выключено, воткнуть стандартную нагрузку, засечь 10 минут...
24.01.2015 в 12:15:59
Частенько бывали заявки "много нагорает" пару раз просто отключал теплый пол на балконе )
24.01.2015 в 13:45:43
Tropical, Подсоедините последовательно другой счетчик. Или обратитесь в сетевую или сбытовую организации у них есть образцовые счетчики, ими можно проверить правильность учета вашего счетчика. А в килоВатт*часах сколько у вас потребление?
24.01.2015 в 21:40:45
Tropical написал : То есть, он может вместо своих 1200 Вт жрать 300-400? Так бывает?
он у вас автоматический? в смысле на нем температуру выставляете? если да, то вполне может. он же не всегда включен на нагрев, а только когда температура на его датчике ниже заданной. раньше стоял в одном месте - и температура вокруг него поднималась быстрее (например, стоял рядом со стеной, рядом мебель была итп), а теперь стоит в более прохладном/вентилируемом месте и за счет этого дольше времени находится во включенном состоянии.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.