Аватар пользователя
Tropical

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Анталия

Сообщений: 89

21.01.2015 в 00:42:00

Проблема возникла уже давно, но не хотел сюда писать, пока не выясню сам, всё, что только возможно выяснить. Все тщательно проверили, поставили новый счетчик, сменили автомат на входе в квартиру, но ничего не изменилось. Суммы приходят в среднем в 4 раза выше, чем приходили прошлой зимой, при том, что работали абсолютно те же приборы и в том же режиме - в квартире ничего не изменилось, только стиралка новая. Вопрос: Последнее, на что подозрение - может ли какой-либо электроприбор в связи с неисправностью жрать во много раз больше заявленной мощности? Причем не постоянно, а временами?

0
Аватар пользователя
Вольтдемар

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Новочеркасск

Сообщений: 39

21.01.2015 в 00:59:21

А Вас перед этим не заливали соседи? Хорошо бы Вам замерить сопротивление изоляции. Если изоляция в порядке - понаблюдайте за счетчиком - при включении какого прибора начинается большой расход. Чтоб найти причину нужны 2 прибора - клещи и мегаомметр.

0
Аватар пользователя
Tropical

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Анталия

Сообщений: 89

21.01.2015 в 02:01:07

Вольтдемар написал : А Вас перед этим не заливали соседи?

Нет, но влага могла попасть снизу - первый этаж у нас.

Вольтдемар написал : при включении какого прибора начинается большой расход

Проверял - обогреватель, духовка и чайник - вроде одинаково крутят. Это самые мощные

Вольтдемар написал : нужны 2 прибора - клещи и мегаомметр.

Спасибо, как куплю прибор буду замерять, значит. 1 Во всех розетках замерять, или только в каждой фазе? Их три. 2 Скажите, а от пробоев изоляции/заземления, если они ДО счетчика - может больше крутить?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

21.01.2015 в 09:00:41

Если перепутать нулевые провода с соседскими, счётчик будет считать две квартиры. Электронные считают и по фазе и по нулю.

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

21.01.2015 в 10:05:23

Tropical написал : Суммы приходят в среднем в 4 раза выше, чем приходили прошлой зимой,

Суммы или количество КВт*ч? тарифы то меняли, если 2-х тарифный, то еще и временные интервалы тарифов сдвинули. Вполне может обогреватель дать дополнительное потребление - чаще проветриваете/настроили на более высокую температуру/центральное отопление слабее топит... Свет еще может добавлять.

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

21.01.2015 в 13:02:02

Abrikos написал : Электронные считают и по фазе и по нулю.

если в них два измерительных элемента

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

21.01.2015 в 16:03:07

Если стиралка с сушкой, то она может потреблять много. А вообще, надо не с сумм счетов начинать, а с кол-ва кВтч. А то может и правда тарифы поменялись. Анталья - это ведь Турция, так что шут его знает.

0

Вечный студент

Аватар пользователя
Pekkonen

Местный

Регистрация: 28.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 4144

21.01.2015 в 17:17:30

ВадимС написал : Суммы или количество КВт*ч? тарифы то меняли, если 2-х тарифный, то еще и временные интервалы тарифов сдвинули

у ТС в профиле обозначена Анталья... так что дело вполне может происходить в Турции

0

А вообще то я занимаюсь строительством сайтов и интернет-магазинов

Аватар пользователя
Вольтдемар

Местный

Регистрация: 11.01.2015

Новочеркасск

Сообщений: 39

23.01.2015 в 23:58:58

Tropical написал : 1 Во всех розетках замерять, или только в каждой фазе? Их три. 2 Скажите, а от пробоев изоляции/заземления, если они ДО счетчика - может больше крутить?

Чтоб замерить сопротивление изоляции нужно отключить вводной автомат, выдернуть все из розеток и выключить везде свет и мегаомметром попарно измерить сопротивление между всеми фазами, мерять можно на отходящих концах вводного автомата (убедитесь что напряжения нет). Должно быть как можно ближе к бесконечности. Если выключатели с подсветкой - надо их отсоединять. Все что до счетчика - не влияет на Ваши показания.

0
Аватар пользователя
Tropical

Местный

Регистрация: 18.03.2013

Анталия

Сообщений: 89

24.01.2015 в 06:14:52

Вольтдемар, спасибо, по замеру все предельно ясно, вопросов нет.

ВадимС написал : Вполне может обогреватель дать дополнительное потребление

То есть, он может вместо своих 1200 Вт жрать 300-400? Так бывает?

MrGalaxy написал : А то может и правда тарифы поменялись.

Возросли за год на 9%. Но не в четыре же раза...

Abrikos написал : Если перепутать нулевые провода с соседскими, счётчик будет считать две квартиры

Исключено. У меня ни одна стена квартиры не сообщается с соседями

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

24.01.2015 в 11:00:33

Проверяйте всё: проводку, каждый прибор по потреблению, контакты, соединения. Возможно что-то не до проверили или пропустили.
Был похожий на ваш случай( с большим увеличением потребления)- после долгих поисков была обнаружена часть проводки( в антресоли) с повреждением ( и ремонтами) которая грелась.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

24.01.2015 в 11:59:51

За счётчиком проследить ещё не предлагали? Вдруг он сбрендил. Просто поглядыват ь, когда всё выключено, воткнуть стандартную нагрузку, засечь 10 минут...

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

24.01.2015 в 12:15:59

Частенько бывали заявки "много нагорает" пару раз просто отключал теплый пол на балконе )

0
Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

24.01.2015 в 13:45:43

Tropical, Подсоедините последовательно другой счетчик. Или обратитесь в сетевую или сбытовую организации у них есть образцовые счетчики, ими можно проверить правильность учета вашего счетчика. А в килоВатт*часах сколько у вас потребление?

0
Аватар пользователя
ВадимС

Местный

Регистрация: 01.08.2012

Москва

Сообщений: 587

24.01.2015 в 21:40:45

Tropical написал : То есть, он может вместо своих 1200 Вт жрать 300-400? Так бывает?

он у вас автоматический? в смысле на нем температуру выставляете? если да, то вполне может. он же не всегда включен на нагрев, а только когда температура на его датчике ниже заданной. раньше стоял в одном месте - и температура вокруг него поднималась быстрее (например, стоял рядом со стеной, рядом мебель была итп), а теперь стоит в более прохладном/вентилируемом месте и за счет этого дольше времени находится во включенном состоянии.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу