Возник вопрос, чувствую что паранойя, но все - таки хотелось бы узнать мнение просвещенных:

Имеем жилое строение, с трехфазным вводом. Имеет ли смысл ( ну например с точки зрения безопасности) подключать розетки в жилых помещениях ( спальни, детские) к одной фазе - то есть в одном помещении все розетки на одной фазе, или нет? С точки зрения распределения нагрузок вопросов нет, распределим по возможности симметрично - да и нет никаких особых нагрузок в этих помещениях.

Мысль возникла вот почему - как то раз довелось видеть неслабый бабах кабеля между компом и принтером. Устройства были включены в разные розетки с разными фазами. Принтер сгорел в итоге - видимо его где то пробило, но в итоге еще и кабель сгорел - с жутким огнем и дымом перепугав кучу теток .

А дети они такие....да.

1
elkras
elkras
Местный

Регистрация: 26.11.2014

Краснодар

Сообщений: 134

22.01.2015 в 10:58:17

Конечно имеет смысл делать так чтобы и розетки и свет одного помещения были подключены к одной фазе. Это логично и правильно и не требует особых материальных и физических затрат

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

22.01.2015 в 11:08:38

elkras написал : Конечно имеет смысл делать так чтобы и розетки и свет одного помещения были подключены к одной фазе. Это логично и правильно и не требует особых материальных и физических затрат

все равно кабеля из щита -свой на свет ,свой на розетки (не вижу разницы в затратах)

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

22.01.2015 в 11:09:12

elkras написал : Это логично

Если бы все было так как вы говорите, вопросов бы не возникало :).

Ну например - при монтаже щита логично чтобы автоматы нагрузок одного помещения шли подряд - ну чтобы не искать их по щиту. Так вот - очевидно что при таком подходе они окажутся на разных фазах.

Дополню исходные данные на всякий случай - вся проводка организована звездой, никаких распредкоробок нет - все приходит в щит. И силовые группы и свет. Всего ОЧЕНЬ много. Соответственно никакой проблемы скоммутировать как надо в щите нет - есть легкие сомнения по поводу "как надо" :).

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12823

22.01.2015 в 11:24:39

elkras написал : .... имеет смысл делать так чтобы и розетки и свет одного помещения были подключены к одной фазе. Это логично и правильно и не требует особых материальных и физических затрат ....

Кажется логичнее если наоборот, освещение и розетки находятся на разных фазах. Допустим, отключилось защитой освещение или пропала на вводе фаза. А на соседней фазе в розетку светильник в виде коня-Пегаса с лампочками вместо глаз подключен. Со "светой"-то проще разбираться что случилось. ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

elkras
elkras
Местный

Регистрация: 26.11.2014

Краснодар

Сообщений: 134

22.01.2015 в 11:24:58

fiber написал : они окажутся на разных фазах

ну так у вас одно помещение на одной фазе и ставьте подряд автоматы одного помещения например "розетки - осещение - сплит", далее в ряд нагрузки другого помещения на этой же фазе. Или я чего то не догоняю?:)

Ким написал : А на соседней фазе в розетку светильник в виде коня-Пегаса с лампочками вместо глаз подключен.

Мысль интересная, но я все же рассуждаю с точки зрения безопасности. Понятно что оказаться между фазами розеток и освещения одного помещения довольно сложно, но всякое бывает. А на случай пропадания фазы можно заморочиться с включением подсветки комнаты от низкого напряжения, но это, как говорится, совсем другая история и на крайняк всегда есть переноска.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

22.01.2015 в 11:32:17

elkras написал : чего то не догоняю?

Гребенка трехфазная. Фазы чередуются. Помещений на этой гребенке несколько. Получается либо подряд но на разных фазах, либо на одной но в разнобой. Из нагрузок только розетки, кондеи и свет по другому запитаны, и особо не беспокоят. Беспокоит потенциальная возможность включения бытовых потребителей в разные фазы с последующим соединением их между собой.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

22.01.2015 в 11:34:46

elkras написал : ну так у вас одно помещение на одной фазе и ставьте подряд автоматы одного помещения например "розетки - осещение - сплит", далее в ряд нагрузки другого помещения на этой же фазе. Или я чего то не догоняю?

fiber написал : Имеем жилое строение, с трехфазным вводом.

3х фазная шина не позволит установить все "подряд" только через 2 места(еще надо учесть ширину щита в модулях )

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

22.01.2015 в 11:40:19

elkras написал : А на случай пропадания фазы можно заморочиться с включением подсветки комнаты от низкого напряжения

МужЫки, не углубляйтесь в дебри - вопрос не про это. Есть аварийное освещение от гарантированного источника - но оно тут совершенно не причем.

0
dimm5
dimm5
Местный

Регистрация: 15.05.2014

Владимир

Сообщений: 600

22.01.2015 в 11:53:40

Можно заморочиться с объединением не по АВ, а по "этажам" верхняя рейка розетки, под ней свет, Т.е. одна комната на 1 фазе сверху вниз. Но это проблематично как правило.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

22.01.2015 в 12:17:55

fiber написал : Беспокоит потенциальная возможность включения бытовых потребителей в разные фазы с последующим соединением их между собой.

Коттедж небольшой. По "нормативке" - 40, факт - 18, в перспективе - 25 или 30. В соответствии с ТЗ на кухне три "фартука". И заказчик бы сильно обеспокоился :mad:, увидев, что все три линии "висят" на одной фазе.

0