Уважаемые участники форума хочу вынести на "суд" вводной щит в частный дом.
Обратился ко мне мой хороший знакомый за консультацией. Имеется частный дом в Смоленской области который буквально несколько месяцев назад подключили к 3 фазам.
Исходные данные:
Столбы железобетонные, а линии на них старый алюминий на глаз 5 мм. кв
От столба к дому электрики протянули на тросе кабель ВВГнг 4х16 (Алюминий)
Щит учёта расположен на фасаде дома
От щита учёта проложен кабель ВВГнг 5 жил сечение не известно
У дома имеется свой контур заземления (дела хозяин дома и как я понял, прошёл замеры)
Далее хозяин дома прислал мне фотографии и усомнился в правильности и качестве монтажа щитка.
Что я увидел это абсолютная не аккуратность в монтаже
На вводе стоит автомат 3фазы 40 Ампер, а после счётчика стоит уже автомат 25А от которого идут кабели в дом.
Соседний автомат на 25А по объяснением хозяина сделали по его просьбе для подключения трёх фазной нагрузки
Из кучи проводов толком так и не смог понять, что и куда идёт и почему из счётчика выходит кусочек кабеля заземления
Его землю они, похоже, подключили к себе на ноль и это вызывает больше сомнения учитывая качество их электромонтажа и линий в целом
Напряжение по фазам скачет.Лично я считаю такой монтаж ужасным, опасным и не понятным. Хоть я и не электрик, но небольшое понимание в этом деле имею.
Хотелось бы узнать Ваше мнение и возможно какие-то идеи как этот ужас переделать.
Что касается автомата очень интересно сделали. На вводе поставили 40А и пломбу вкатали, а после счётчика автомат на 25А и без пломб. Т.е ни кто не мешает его снять, скажем, поставить противопожарное узо и иметь у себя на вводе автомат 40А
Совсем ужасного может и нет. Видел и хуже. Но ведь думаю каждый согласиться, что сделано через Ж.... и нужно как-то переделывать. Вот и хочу узнать мысли опытных мастеров. думаю нужно переделать шинки, уложить кабель более культурно, на место автомата на 25А поставить узо.
Solovey написал :
Это какая-то неправильная ТТ. На шине объединен рабочий ноль и "РЕ" сомнительного происхождения.
Очень интересно, что за 2 жилы сидят на левой шинке (одна синяя, вторая ж/з)
Хозяин дома мне сказал, что когда делали свой контур заземления был куплен медный кабель сечением 10 кв. мм для подключения контура и он именно синий так-как жёлтого в магазине не было. Думаю, что это он. А жёлтый кабель с шины это уже земля, которая пошла в дом. Моё предположение такое.
Но меня больше нпрягает правая шина. Я не совсем понимаю чего на ней накручено. Почему из счетчика выходит желтый кабель и уходит на шину. Или это они вывели ноль таким цветом не понятно
Более того данный дом изначально был подключён по однофазному подключению и групповой щит был собран именно на работу с одной фазой. На мой вопрос переделали или нет групповой щит хозяин ответил, что они ни чего не делали и подключили только одну фазу в старый щит и так оставили. Добавив, что если будет плохо работать перекинете на другу фазу.
Как так можно, о перегрузе фазы, неравномерной нагрузке и всех вытекающих проблемах, похоже, даже не знают
Yurik27 написал :
Но меня больше нпрягает правая шина. Я не совсем понимаю чего на ней накручено. Почему из счетчика выходит желтый кабель и уходит на шину. Или это они вывели ноль таким цветом не понятно
С правой шиной тоже всё понятно. вводной кабель 4х жильный. (алюминиевый) по расцветке Ж/З более подходила как нулевая. Так и сделали. Ниже уходит нулевой провод потребителя. выше сделали перемычку для счётчика. С цветами конечно напутали. Это с толку сбивает. по хорошему надо переделывать, но без снятия пломбы тут не обойтись.
Yurik27 написал :
Но меня больше нпрягает правая шина. Я не совсем понимаю чего на ней накручено. Почему из счетчика выходит желтый кабель и уходит на шину. Или это они вывели ноль таким цветом не понятно
С правой шиной я понял:
ж/з жила - это рабочий ноль от линии (первоначально я ее принял за РЕ от контура)
синяя, это рабочий ноль кабеля 5*х в сторону дома
ж/з перемычка - это ноль к счетчику подключили
На левой шине:
ж/з - это РЕ от кабеля 5*х в сторону дома
синий - ну как вы говорите это РЕ от контура.
В итоге получилась действительно ТТ - только вот УЗО не видно :(
Узо не видно....его просто нет..... И местные электрики про УЗО говорят нафиг оно вам не нужно, куча ложных срабатываний и т.д. На вопрос о сохранности жизни человека, линии разводят руками или ответ один на моем веку ни чего такого не происходило.
Из полученных ответов делаю следующий вывод. Сделали плохо, но не ужасно.
Что нужно сделать:
1. Перебрать кабели, которые можно переделать и проложить более аккуратно
2. Автомат после счётчика на 25А убрать и заменить его противопожарным узо (Вопрос каким?)
3. Кабель от собственного контура заменить на нужного цвета
4. В идеале подводящий кабель сменить на сип, но это уже проблематично очень.
И после всего этого последует долгое разбирательство с групповым щитом и делением по фазам
В идеале подводящий кабель сменить на сип, но это уже проблематично очень.
почему? я конечно не знаю как у вас... у нас так: покупаете кабель и 2 анкерных зажима, крепите сип к стене (или куда там) как вам удобно и проводите к щитку, ну то есть элементарные подготовительные работы. Далее звоните диспетчеру РЭС (или личный визит туда) и в течении 2-3 (5 максимум) дней приезжает бригада ОВБ и переподключает ввод. Кстаи пломбы они же сдёрнут о чём напишут расписку и сами оставят заявку в "сбыте" на пломбировку. тут у вас и будет ещё пара дней на работы со счётчиком.
Мегавольт. написал :
почему? я, конечно, не знаю как у вас... у нас так: покупаете кабель и 2 анкерных зажима, крепите сип к стене (или куда там) как вам удобно и проводите к щитку, ну то есть элементарные подготовительные работы. Далее звоните диспетчеру РЭС (или личный визит туда) и в течении 2-3 (5 максимум) дней приезжает бригада ОВБ и переподключает ввод. Кстати пломбы они же сдёрнут о чём напишут расписку и сами оставят заявку в "сбыте" на пломбировку. Тут у вас и будет ещё пара дней на работы со счётчиком.
Про заявку на переподключение это я знаю. Но там дело происходит немного иначе. Делается заявка, оплачиваются работы. Приезжает бригада 2-4 человека. Вешают на кабели заземлители, лезут на столб подключают кабель, и они же сразу подключают вводной автомат и счётчик. Т.е. простоя в несколько дней не будет. А если я сам вскрою пломбы, хозяин залетит на штраф и разбирательство, почему были вскрыты пломбы.
Просто если бы это делил в моем присутствии, конечно, я купил бы хороший кабель, аккуратно в щите все проложил.
Yurik27 написал :
А если я сам вскрою пломбы, хозяин залетит на штраф и разбирательство, почему были вскрыты пломбы.
вы не совсем так поняли... вам не надо заводить его прямо в щит. (и пломбы снимать) просто подвести к нему что бы всё было готово для подключения. потом когда приезжает бригада отключает и заземляет линию, вот тут можно снимать пломбы и заводить сип в щит. Бригада вам спасибо скажет если вы сделаете это сами пока они будут демонтировать старый ввод и натягивать СИП. Ни какого простоя в несколько дней и самовольного снятия пломб.
Кстати был положительный опыт когда разрешение на снятие пломб было получено по телефону после проверки отсутствия задолжности. снимали так же для замены проводов от счётчика и установки бокса. (пластиковый вместо куска текстолита)
Кстати был положительный опыт когда разрешение на снятие пломб было получено по телефону после проверки отсутствия задолжности. снимали так же для замены проводов от счётчика и установки бокса. (пластиковый вместо куска текстолита)[/QUOTE]
У меня аналогичный положительный опыт был. Я тогда в доме ввод менял и счетчик переносил.
Пришел в энергосбыт, написал заявление на вызов инспектора для повторной пломбировки счетчика.
Оплатил квитанцию, после этого мне дали добро на личный срыв пломб.
вопрос на засыпку: а много вы цветных проводов видели в домах советской постройки?и ништяк все работает! а так то вводной автомат всегда ставится больше по амперажу,а вот по линиям идет распределение.электрики, блин, совсем разленились...цвет им подавай...
userdb74 написал :
вопрос на засыпку: а много вы цветных проводов видели в домах советской постройки?и ништяк все работает! а так то вводной автомат всегда ставится больше по амперажу,а вот по линиям идет распределение.электрики, блин, совсем разленились...цвет им подавай...
Наверное, надо начать с того, что раньше и выбора кабеля такого не было как сейчас. И действительно все было белое или чёрное. Это сейчас, одножильный, многожильный, белый, красный, синий, нум, сип, ввг и т.д.
А цветовая маркировка это все же удобно и более понятно.
userdb74 написал :
а много вы цветных проводов видели в домах советской постройки?
когда выбора нет, то и разговора нет. но когда цвета есть то уж надо хоть как то их соблюдать. Да, можно забить на фазировку на счётчике и автоматах, но заземление и ноль.... Это тому кто ЛЯПИЛ всё понятно что куда и то (недели на 2), а потом людям приходится вот так на форуме совета просить. Было бы всё по уму и темы не возникло бы. Да, всё работает, пока новое! а что с этим через год, два- пять будет....