Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

29.01.2015 в 21:36:55

#4989602

Solovey написал : Это какая-то неправильная ТТ. На шине объединен рабочий ноль и "РЕ" сомнительного происхождения.

Очень интересно, что за 2 жилы сидят на левой шинке (одна синяя, вторая ж/з)

Там похоже просто цвета абы как.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

30.01.2015 в 08:45:31

#4990442

camper написал : Там похоже просто цвета абы как.

Это точно :-(

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

30.01.2015 в 08:46:27

#4990445

Кто-нибудь может посоветовать какое УЗО лучше поставить в качестве противопожарного?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

30.01.2015 в 10:34:29

#4990588

Yurik27 написал : Кто-нибудь может посоветовать какое УЗО лучше поставить в качестве противопожарного?

300мА, а дальше по бюджету.

0
Аватар пользователя
koklach

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 43

30.01.2015 в 12:03:28

#4990738

userdb74 написал : вопрос на засыпку: а много вы цветных проводов видели в домах советской постройки?и ништяк все работает! а так то вводной автомат всегда ставится больше по амперажу,а вот по линиям идет распределение.электрики, блин, совсем разленились...цвет им подавай...

а вы не знаете что все вновь создоваемые установки должны соответствовать ПУЭ 7 ???

а там ясно написанно: 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 «Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям». Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроуста-новках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цвето-вое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов. Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защит-ные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 1.1.30. Буквенно-цифровые и цветовые обозначения одноименных шин в каждой электроустановке должны быть одина-ковыми. Шины должны быть обозначены: 1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами; 2) при переменном однофазном токе шина В, присоединенная к концу обмотки источника питания, - красным цветом, ши-на А, присоединенная к началу обмотки источника питания, - желтым цветом. Шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной системы, обозначаются как соответству-ющие шины трехфазного тока; 3) при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) - синим и нулевая рабочая М - го-лубым цветом. Цветовое обозначение должно быть выполнено по всей длине шин, если оно предусмотрено также для более интенсивно-го охлаждения или антикоррозионной защиты. Допускается выполнять цветовое обозначение не по всей длине шин, только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение либо цветовое в сочетании с буквенно-цифровым в местах присоединения шин. Если неизолированные шины недоступны для осмотра в период, когда они находятся под напряжением, то допускается их не обозначать. При этом не должен снижаться уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки.

0
Аватар пользователя
koklach

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 43

30.01.2015 в 12:13:20

#4990762

о посмотрел по справочнику - судя по всему щиток индусы или австралийцы собирали, у них красно бело синяя маркировка фаз принята ну и в Британии до 2004 тоже

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.01.2015 в 12:15:53

#4990767

koklach написал : у них красно бело синяя маркировка фаз принята

Зато триколор. Вот только надо было правильно белый синий и красный расположить.:)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 12:29:48

#4990785

Про маркировку: пища для размышления

Читаем ПУЭ

1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 “Идентификация проводников по цветам или цифровым обозначениям”.

.... Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

Теперь читаем ГОСТ Р 50462 на который ссылается ПУЭ :)

3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника. Примечания:

  1. Совмещенный нулевой и нулевой защитный проводник (PEN-проводник) обозначают одним из следующих способов: **- зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
    • светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.**

:cool:

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

30.01.2015 в 13:14:26

#4990845

camper написал : 300мА, а дальше по бюджету.

Может, имеет смысл 100 мА? И вопрос по номиналу его. На вводе стоит автомат 40А. Узо поставить тоже 40 амер или лучше побольше

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

30.01.2015 в 14:11:22

#4990915

И ещё хотел уточнить после решения проблем с наружным щитом имеет ли смысл ставить в групповой щит УЗМ-51М. Учитывая тот факт, что напряжение по фазам скачет и особенно это чувствуется в летний сезон. Бывали просадки до 90В на фазе и скачки напряжения до 260В

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

30.01.2015 в 14:23:53

#4990935

Yurik27 написал : И ещё хотел уточнить после решения проблем с наружным щитом имеет ли смысл ставить в групповой щит УЗМ-51М. Учитывая тот факт, что напряжение по фазам скачет и особенно это чувствуется в летний сезон. Бывали просадки до 90В на фазе и скачки напряжения до 260В

Судя по монтажу щитка, УЗО 63А 300мА рекомендую. Моё мнение есть смысл в узм51. У меня дома также ситуация, только чаще просадки, решил установкой трех стабов.

0
Аватар пользователя
userdb74

Местный

Регистрация: 05.01.2015

Челябинск

Сообщений: 475

30.01.2015 в 16:32:56

#4991200

в общем я понял-если провода не цветные по ПУЭ 7,то все звиздец-никакого электричества не будет.:p

0
Аватар пользователя
koklach

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 43

30.01.2015 в 19:36:30

#4991534

userdb74 написал : в общем я понял-если провода не цветные по ПУЭ 7,то все звиздец-никакого электричества не будет.:p

Если не по пуэ и гост то видимо вы щиток и делали. Это все нужно чтобы не придумывать и любому было понятно что там где а не часами разбираться. Увидев такой набор на другом конце кабеля я бы спокойно разделал 2 фазы ноль и землю и пожог бы приборы

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

30.01.2015 в 19:42:46

#4991552

koklach написал : Если не по пуэ и гост то

Вашими устами... Загляните в тему "лжеэлектрики" ... чего там только нет... вплоть до фазы по РЕ... и ладно.. бог с ним, не нашлось в нужный момент нужного кабеля (или клиент настаивает - ну купил же уже/слямзил)... но даже концы мало кто удосуживается перемаркировать!

0
Аватар пользователя
koklach

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 43

30.01.2015 в 20:16:17

#4991610

haramamburu написал : Вашими устами... Загляните в тему "лжеэлектрики" ... чего там только нет... вплоть до фазы по РЕ... и ладно.. бог с ним, не нашлось в нужный момент нужного кабеля (или клиент настаивает - ну купил же уже/слямзил)... но даже концы мало кто удосуживается перемаркировать!

да это все понятно Мы так уже чуть не попали благо наш электрик утром того дня страдал тремором и жаждой и до 11 никто не мог включить щит который он предусмотрительно запер, а мы чудом залезли посмотреть в воднике какие фазы нам достались пока его с ключами ждали

0
Аватар пользователя
koklach

Местный

Регистрация: 13.01.2015

Москва

Сообщений: 43

30.01.2015 в 21:01:51

#4991704

Solovey написал : Про маркировку: пища для размышления

Читаем ПУЭ

Теперь читаем ГОСТ Р 50462 на который ссылается ПУЭ :)

:cool:

действительно гост принят заново в 2009 через 6 лет после принятия ПУЭ и значит верить теперь нужно ему

при этом гост рекомендует использовать коричневый черный и серые проводники для фаз и запрещает отдельные желтые и зеленые проводники так что вобщем верить надо госту 2009 года как более новоми

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

30.01.2015 в 21:53:00

#4991863

userdb74 написал : в общем я понял-если провода не цветные по ПУЭ 7,то все звиздец-никакого электричества не будет.

а я понял что уже тему можно закрывать. так как всё более менее дельное уже сказано и пошло сплошное флудилово и состязание в остраумии. (что в принципе свойственно многим темам).

camper, я понимаю почему вы встаёте на сторону тех кто так делал щит. видимо вы и сами так же лепите и поэтому ни чего такого в этом не видите. Я тоже не сторонник загонятся, но элементарно сделать по нормальному это просто вопрос личного авторитета.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

30.01.2015 в 22:41:49

#4992005

Мегавольт. написал : а я понял что уже тему можно закрывать. так как всё более менее дельное уже сказано и пошло сплошное флудилово и состязание в остраумии. (что в принципе свойственно многим темам).

camper, я понимаю почему вы встаёте на сторону тех кто так делал щит. видимо вы и сами так же лепите и поэтому ни чего такого в этом не видите. Я тоже не сторонник загонятся, но элементарно сделать по нормальному это просто вопрос личного авторитета.

Дадада, я именно так и леплю, куда уж мне лжеилехтрику. Вам оттуда виднее.

0
Аватар пользователя
Khlebnikov

Местный

Регистрация: 15.11.2012

Петрозаводск

Сообщений: 444

31.01.2015 в 14:49:16

#4993015

Мегавольт. написал : сделать по нормальному

видимо хозяин стал выкраивать, в чем проблема заплати хорошие деньги хорошему спецу тебе и сделают хорошо! А то все хотят и рыбку съесть и .....

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу