Yurik27
Yurik27
Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 13:17:07

Добрый день.

Уважаемые участники форума хочу вынести на "суд" вводной щит в частный дом.

Обратился ко мне мой хороший знакомый за консультацией. Имеется частный дом в Смоленской области который буквально несколько месяцев назад подключили к 3 фазам.

Исходные данные:

  1. Столбы железобетонные, а линии на них старый алюминий на глаз 5 мм. кв
  2. От столба к дому электрики протянули на тросе кабель ВВГнг 4х16 (Алюминий)
  3. Щит учёта расположен на фасаде дома
  4. От щита учёта проложен кабель ВВГнг 5 жил сечение не известно
  5. У дома имеется свой контур заземления (дела хозяин дома и как я понял, прошёл замеры)

Далее хозяин дома прислал мне фотографии и усомнился в правильности и качестве монтажа щитка.

  1. Что я увидел это абсолютная не аккуратность в монтаже
  2. На вводе стоит автомат 3фазы 40 Ампер, а после счётчика стоит уже автомат 25А от которого идут кабели в дом.
  3. Соседний автомат на 25А по объяснением хозяина сделали по его просьбе для подключения трёх фазной нагрузки
  4. Из кучи проводов толком так и не смог понять, что и куда идёт и почему из счётчика выходит кусочек кабеля заземления
  5. Его землю они, похоже, подключили к себе на ноль и это вызывает больше сомнения учитывая качество их электромонтажа и линий в целом
  6. Напряжение по фазам скачет.Лично я считаю такой монтаж ужасным, опасным и не понятным. Хоть я и не электрик, но небольшое понимание в этом деле имею.

Хотелось бы узнать Ваше мнение и возможно какие-то идеи как этот ужас переделать.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5621

29.01.2015 в 13:30:13

Похоже, заземления здесь нет, цветовая маркировка нарушена. Фазы чередуются абы как. Зато патриотичненько :)

0
Yurik27
Yurik27
Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 13:37:47

До чередования фаз тут ещё далеко. Это только вводной щит. Групповой щит в доме и там тоже ахтунг

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

29.01.2015 в 13:40:41

Сделано конечно варварски, цвета абы как, но обычная ТТ и работать будет. Автоматом себе мощность зарезали.. Видимо исходили из качества линии.

Левая колодка земля, правая ноль.

И это ВЩУ.

0
Yurik27
Yurik27
Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 13:42:44

Что касается автомата очень интересно сделали. На вводе поставили 40А и пломбу вкатали, а после счётчика автомат на 25А и без пломб. Т.е ни кто не мешает его снять, скажем, поставить противопожарное узо и иметь у себя на вводе автомат 40А

0
eiwork
eiwork
Новичок

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

29.01.2015 в 15:43:18

действительно ужасный. лучше исправьте это безобразие.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.01.2015 в 15:58:02

Ну и че там супер такого ужасного?


Даже отдельного АВ на нуле нет :D

0
Yurik27
Yurik27
Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 16:04:20

Совсем ужасного может и нет. Видел и хуже. Но ведь думаю каждый согласиться, что сделано через Ж.... и нужно как-то переделывать. Вот и хочу узнать мысли опытных мастеров. думаю нужно переделать шинки, уложить кабель более культурно, на место автомата на 25А поставить узо.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 16:30:36

camper написал : Сделано конечно варварски, цвета абы как, но обычная ТТ и работать будет.

Это какая-то неправильная ТТ. На шине объединен рабочий ноль и "РЕ" сомнительного происхождения.

Очень интересно, что за 2 жилы сидят на левой шинке (одна синяя, вторая ж/з)

0
Yurik27
Yurik27
Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 16:35:36

Solovey написал : Это какая-то неправильная ТТ. На шине объединен рабочий ноль и "РЕ" сомнительного происхождения.

Очень интересно, что за 2 жилы сидят на левой шинке (одна синяя, вторая ж/з)

Хозяин дома мне сказал, что когда делали свой контур заземления был куплен медный кабель сечением 10 кв. мм для подключения контура и он именно синий так-как жёлтого в магазине не было. Думаю, что это он. А жёлтый кабель с шины это уже земля, которая пошла в дом. Моё предположение такое.

0
Yurik27
Yurik27
Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 16:37:52

Но меня больше нпрягает правая шина. Я не совсем понимаю чего на ней накручено. Почему из счетчика выходит желтый кабель и уходит на шину. Или это они вывели ноль таким цветом не понятно

0