Добрый день.

Уважаемые участники форума хочу вынести на "суд" вводной щит в частный дом.

Обратился ко мне мой хороший знакомый за консультацией. Имеется частный дом в Смоленской области который буквально несколько месяцев назад подключили к 3 фазам.

Исходные данные:

  1. Столбы железобетонные, а линии на них старый алюминий на глаз 5 мм. кв
  2. От столба к дому электрики протянули на тросе кабель ВВГнг 4х16 (Алюминий)
  3. Щит учёта расположен на фасаде дома
  4. От щита учёта проложен кабель ВВГнг 5 жил сечение не известно
  5. У дома имеется свой контур заземления (дела хозяин дома и как я понял, прошёл замеры)

Далее хозяин дома прислал мне фотографии и усомнился в правильности и качестве монтажа щитка.

  1. Что я увидел это абсолютная не аккуратность в монтаже
  2. На вводе стоит автомат 3фазы 40 Ампер, а после счётчика стоит уже автомат 25А от которого идут кабели в дом.
  3. Соседний автомат на 25А по объяснением хозяина сделали по его просьбе для подключения трёх фазной нагрузки
  4. Из кучи проводов толком так и не смог понять, что и куда идёт и почему из счётчика выходит кусочек кабеля заземления
  5. Его землю они, похоже, подключили к себе на ноль и это вызывает больше сомнения учитывая качество их электромонтажа и линий в целом
  6. Напряжение по фазам скачет.Лично я считаю такой монтаж ужасным, опасным и не понятным. Хоть я и не электрик, но небольшое понимание в этом деле имею.

Хотелось бы узнать Ваше мнение и возможно какие-то идеи как этот ужас переделать.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

29.01.2015 в 13:30:13

#4988805

Похоже, заземления здесь нет, цветовая маркировка нарушена. Фазы чередуются абы как. Зато патриотичненько :)

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 13:37:47

#4988814

До чередования фаз тут ещё далеко. Это только вводной щит. Групповой щит в доме и там тоже ахтунг

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1913

29.01.2015 в 13:40:41

#4988817

Сделано конечно варварски, цвета абы как, но обычная ТТ и работать будет. Автоматом себе мощность зарезали.. Видимо исходили из качества линии.

Левая колодка земля, правая ноль.

И это ВЩУ.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 13:42:44

#4988821

Что касается автомата очень интересно сделали. На вводе поставили 40А и пломбу вкатали, а после счётчика автомат на 25А и без пломб. Т.е ни кто не мешает его снять, скажем, поставить противопожарное узо и иметь у себя на вводе автомат 40А

0
Аватар пользователя
eiwork

Местный

Регистрация: 24.01.2015

Николаев

Сообщений: 73

29.01.2015 в 15:43:18

#4988967

действительно ужасный. лучше исправьте это безобразие.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

29.01.2015 в 15:58:02

#4988986

Ну и че там супер такого ужасного?


Даже отдельного АВ на нуле нет :D

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 16:04:20

#4988996

Совсем ужасного может и нет. Видел и хуже. Но ведь думаю каждый согласиться, что сделано через Ж.... и нужно как-то переделывать. Вот и хочу узнать мысли опытных мастеров. думаю нужно переделать шинки, уложить кабель более культурно, на место автомата на 25А поставить узо.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 16:30:36

#4989020

camper написал : Сделано конечно варварски, цвета абы как, но обычная ТТ и работать будет.

Это какая-то неправильная ТТ. На шине объединен рабочий ноль и "РЕ" сомнительного происхождения.

Очень интересно, что за 2 жилы сидят на левой шинке (одна синяя, вторая ж/з)

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 16:35:36

#4989023

Solovey написал : Это какая-то неправильная ТТ. На шине объединен рабочий ноль и "РЕ" сомнительного происхождения.

Очень интересно, что за 2 жилы сидят на левой шинке (одна синяя, вторая ж/з)

Хозяин дома мне сказал, что когда делали свой контур заземления был куплен медный кабель сечением 10 кв. мм для подключения контура и он именно синий так-как жёлтого в магазине не было. Думаю, что это он. А жёлтый кабель с шины это уже земля, которая пошла в дом. Моё предположение такое.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 16:37:52

#4989025

Но меня больше нпрягает правая шина. Я не совсем понимаю чего на ней накручено. Почему из счетчика выходит желтый кабель и уходит на шину. Или это они вывели ноль таким цветом не понятно

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 16:41:01

#4989029

Более того данный дом изначально был подключён по однофазному подключению и групповой щит был собран именно на работу с одной фазой. На мой вопрос переделали или нет групповой щит хозяин ответил, что они ни чего не делали и подключили только одну фазу в старый щит и так оставили. Добавив, что если будет плохо работать перекинете на другу фазу.

Как так можно, о перегрузе фазы, неравномерной нагрузке и всех вытекающих проблемах, похоже, даже не знают

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.01.2015 в 17:03:38

#4989057

Yurik27 написал : Но меня больше нпрягает правая шина. Я не совсем понимаю чего на ней накручено. Почему из счетчика выходит желтый кабель и уходит на шину. Или это они вывели ноль таким цветом не понятно

С правой шиной тоже всё понятно. вводной кабель 4х жильный. (алюминиевый) по расцветке Ж/З более подходила как нулевая. Так и сделали. Ниже уходит нулевой провод потребителя. выше сделали перемычку для счётчика. С цветами конечно напутали. Это с толку сбивает. по хорошему надо переделывать, но без снятия пломбы тут не обойтись.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 17:04:29

#4989058

Yurik27 написал : Но меня больше нпрягает правая шина. Я не совсем понимаю чего на ней накручено. Почему из счетчика выходит желтый кабель и уходит на шину. Или это они вывели ноль таким цветом не понятно

С правой шиной я понял:

  • ж/з жила - это рабочий ноль от линии (первоначально я ее принял за РЕ от контура)
  • синяя, это рабочий ноль кабеля 5*х в сторону дома
  • ж/з перемычка - это ноль к счетчику подключили

На левой шине: ж/з - это РЕ от кабеля 5*х в сторону дома синий - ну как вы говорите это РЕ от контура.

В итоге получилась действительно ТТ - только вот УЗО не видно :(

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.01.2015 в 17:08:10

#4989062

Yurik27 написал :

  1. От столба к дому электрики протянули на тросе кабель ВВГнг 4х16 (Алюминий)

не есть гуд решение. СИП4 4х16 было бы самое то. С этим кабелем (может не сразу) проблемы будут.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 17:08:49

#4989063

Узо не видно....его просто нет..... И местные электрики про УЗО говорят нафиг оно вам не нужно, куча ложных срабатываний и т.д. На вопрос о сохранности жизни человека, линии разводят руками или ответ один на моем веку ни чего такого не происходило.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 17:10:02

#4989066

Мегавольт. написал : не есть гуд решение. СИП4 4х16 было бы самое то. С этим кабелем (может не сразу) проблемы будут.

Полностью с Вами согласен.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.01.2015 в 17:12:12

#4989070

Yurik27 написал : Узо не видно....его просто нет.....

так или иначе переделывать, добавить ни чего не мешает. ну или в доме. там оно может и есть уже.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 17:14:07

#4989073

Из полученных ответов делаю следующий вывод. Сделали плохо, но не ужасно. Что нужно сделать: 1. Перебрать кабели, которые можно переделать и проложить более аккуратно 2. Автомат после счётчика на 25А убрать и заменить его противопожарным узо (Вопрос каким?) 3. Кабель от собственного контура заменить на нужного цвета 4. В идеале подводящий кабель сменить на сип, но это уже проблематично очень. И после всего этого последует долгое разбирательство с групповым щитом и делением по фазам

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.01.2015 в 17:24:33

#4989083

Yurik27 написал :

  1. В идеале подводящий кабель сменить на сип, но это уже проблематично очень.

почему? я конечно не знаю как у вас... у нас так: покупаете кабель и 2 анкерных зажима, крепите сип к стене (или куда там) как вам удобно и проводите к щитку, ну то есть элементарные подготовительные работы. Далее звоните диспетчеру РЭС (или личный визит туда) и в течении 2-3 (5 максимум) дней приезжает бригада ОВБ и переподключает ввод. Кстаи пломбы они же сдёрнут о чём напишут расписку и сами оставят заявку в "сбыте" на пломбировку. тут у вас и будет ещё пара дней на работы со счётчиком.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 17:40:58

#4989116

Мегавольт. написал : почему? я, конечно, не знаю как у вас... у нас так: покупаете кабель и 2 анкерных зажима, крепите сип к стене (или куда там) как вам удобно и проводите к щитку, ну то есть элементарные подготовительные работы. Далее звоните диспетчеру РЭС (или личный визит туда) и в течении 2-3 (5 максимум) дней приезжает бригада ОВБ и переподключает ввод. Кстати пломбы они же сдёрнут о чём напишут расписку и сами оставят заявку в "сбыте" на пломбировку. Тут у вас и будет ещё пара дней на работы со счётчиком.

Про заявку на переподключение это я знаю. Но там дело происходит немного иначе. Делается заявка, оплачиваются работы. Приезжает бригада 2-4 человека. Вешают на кабели заземлители, лезут на столб подключают кабель, и они же сразу подключают вводной автомат и счётчик. Т.е. простоя в несколько дней не будет. А если я сам вскрою пломбы, хозяин залетит на штраф и разбирательство, почему были вскрыты пломбы.

Просто если бы это делил в моем присутствии, конечно, я купил бы хороший кабель, аккуратно в щите все проложил.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.01.2015 в 17:53:04

#4989143

Yurik27 написал : А если я сам вскрою пломбы, хозяин залетит на штраф и разбирательство, почему были вскрыты пломбы.

вы не совсем так поняли... вам не надо заводить его прямо в щит. (и пломбы снимать) просто подвести к нему что бы всё было готово для подключения. потом когда приезжает бригада отключает и заземляет линию, вот тут можно снимать пломбы и заводить сип в щит. Бригада вам спасибо скажет если вы сделаете это сами пока они будут демонтировать старый ввод и натягивать СИП. Ни какого простоя в несколько дней и самовольного снятия пломб.

Кстати был положительный опыт когда разрешение на снятие пломб было получено по телефону после проверки отсутствия задолжности. снимали так же для замены проводов от счётчика и установки бокса. (пластиковый вместо куска текстолита)

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 17:56:32

#4989148

Кстати был положительный опыт когда разрешение на снятие пломб было получено по телефону после проверки отсутствия задолжности. снимали так же для замены проводов от счётчика и установки бокса. (пластиковый вместо куска текстолита)[/QUOTE]

Вот это интересный момент. Надо будет узнать.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

29.01.2015 в 18:00:33

#4989157

У меня аналогичный положительный опыт был. Я тогда в доме ввод менял и счетчик переносил.

Пришел в энергосбыт, написал заявление на вызов инспектора для повторной пломбировки счетчика. Оплатил квитанцию, после этого мне дали добро на личный срыв пломб.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

29.01.2015 в 18:31:35

#4989198

  1. Напутаны цвета.(На это можно забить, пломба уже стоит)
  2. Алюминиевая жила питающего кабеля в такой шинке долго не проживет. Я в таком случае ставлю вот такую шину. Жилы опрессовываю в наконечники.
  3. Не заземлен корпус щита.

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 18:33:06

#4989201

rip87 написал :

  1. Напутаны цвета.(На это можно забить, пломба уже стоит)
  2. Алюминиевая жила питающего кабеля в такой шинке долго не проживет. Я в таком случае ставлю вот такую шину. Жилы опрессовываю в наконечники.
  3. Не заземлен корпус щита.

дельный совет. Шина понравилась. Спасибо за идею.

0
Аватар пользователя
userdb74

Местный

Регистрация: 05.01.2015

Челябинск

Сообщений: 475

29.01.2015 в 18:55:23

#4989240

вопрос на засыпку: а много вы цветных проводов видели в домах советской постройки?и ништяк все работает! а так то вводной автомат всегда ставится больше по амперажу,а вот по линиям идет распределение.электрики, блин, совсем разленились...цвет им подавай...

0
Аватар пользователя
Yurik27

Местный

Регистрация: 10.01.2010

Москва

Сообщений: 122

29.01.2015 в 19:00:58

#4989256

userdb74 написал : вопрос на засыпку: а много вы цветных проводов видели в домах советской постройки?и ништяк все работает! а так то вводной автомат всегда ставится больше по амперажу,а вот по линиям идет распределение.электрики, блин, совсем разленились...цвет им подавай...

Наверное, надо начать с того, что раньше и выбора кабеля такого не было как сейчас. И действительно все было белое или чёрное. Это сейчас, одножильный, многожильный, белый, красный, синий, нум, сип, ввг и т.д.

А цветовая маркировка это все же удобно и более понятно.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

29.01.2015 в 19:02:27

#4989262

userdb74 написал : а много вы цветных проводов видели в домах советской постройки?

когда выбора нет, то и разговора нет. но когда цвета есть то уж надо хоть как то их соблюдать. Да, можно забить на фазировку на счётчике и автоматах, но заземление и ноль.... Это тому кто ЛЯПИЛ всё понятно что куда и то (недели на 2), а потом людям приходится вот так на форуме совета просить. Было бы всё по уму и темы не возникло бы. Да, всё работает, пока новое! а что с этим через год, два- пять будет....

0
Аватар пользователя
userdb74

Местный

Регистрация: 05.01.2015

Челябинск

Сообщений: 475

29.01.2015 в 19:10:20

#4989284

а через год-два...ну мультиметр вам в руки,а не надо расслабляться:).если честно, то я то-же за порядок,может здесь ситуация была?

0