Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 15:01:22

Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка в таунхаусе. Разводка внутри щитка ПуГВ 6, на розетки и прочих потребителей ВВГнг-LS 3x2.5, на освещение ВВГнг-LS 3x1.5 Щит планирую на 72 поста.

Схема:

ТУ:

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

30.01.2015 в 15:45:04

УЗО наминал пересмотреть и весь свет под одним УЗО не совсем хорошо. На вскидку. Вводной кабель 5х50?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 15:49:56

camper написал : УЗО наминал пересмотреть и весь свет под одним УЗО не совсем хорошо. На вскидку. Вводной кабель 5х50?

Вводной в блок 3х10, я же ТУ приложил.

Почему пересмотреть номинал УЗО, если УЗО 40А, а перед ним стоит АВ 32А?

Свет могу на два УЗО раскидать, не вопрос.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

30.01.2015 в 16:22:40

Свет раскидать, остально норм. Щит один будет? Просто удобней когда на этажах щиты отдельно. И в монтапже и в эксплуатации.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 16:36:07

camper написал : Щит один будет? Просто удобней когда на этажах щиты отдельно. И в монтапже и в эксплуатации.

Я тоже думал об этом, но таунхаус очень маленький, проще один щит у входной двери.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

30.01.2015 в 17:04:08

pr1me написал : ...таунхаус очень маленький...

Одна фаза, 6 кВт факт, 42 автомата... :swoon Критики не будет. Круто!

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 17:10:17

Олечка написал : Одна фаза, 6 кВт факт, 42 автомата... :swoon Критики не будет. Круто!

И в чем суть сарказма? Розетки в разных комнатах на разных линия, свет также. Единственное 25,26 и 28,29 можно объединить, на два автомата меньше будет.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

30.01.2015 в 17:11:30

1 этаж, 2 этаж, мансарда

pr1me написал : таунхаус очень маленький

Хоть и били меня за это: Jedem das seine Пы Сы: Сам наполовину jude, поэтому никакого сочувствия месту, где эта надпись появилась нет.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 17:12:39

pr1me написал : но таунхаус очень маленький, проще один щит у входной двери.

Даешь маленькому тауну - маленький аккуратный щиток!

Вы поставили 6 УЗО, но весь свет собрали на одном. Один чих в линии света и весь дом погружается во мрак. Мне это не нравится - запасайтесь фонариками :)

С автоматами ИМХО - конечно перебор. При однофазном вводе в 32А их количество можно раза в 3 сократить :)

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 17:23:44

Solovey написал : Даешь маленькому тауну - маленький аккуратный щиток!

Вы поставили 6 УЗО, но весь свет собрали на одном. Один чих в линии света и весь дом погружается во мрак. Мне это не нравится - запасайтесь фонариками :)

С автоматами ИМХО - конечно перебор. При однофазном вводе в 32А их количество можно раза в 3 сократить :)

  1. Свет пересмотрю.
  2. Подумаю над сокращением автоматов, уже нашел 6 линий которые можно объединить (минус 3 автомата). Но как сократить в два раза не понимаю. Вот есть розетка на улице и в прихожей, не вешать же их на один автомат? Всего в доме порядка 100 розеток.
0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20687

30.01.2015 в 17:53:29

pr1me написал : Вот есть розетка на улице и в прихожей, не вешать же их на один автомат?

А что мешает?

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 18:21:10

Radio написал : А что мешает?

Здравый смысл, ничего более. Мне необходима возможность отключить розетку на улице отдельно от розеток в прихожей.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.01.2015 в 19:33:56

pr1me написал : Здравый смысл, ничего более. Мне необходима возможность отключить розетку на улице отдельно от розеток в прихожей.

И отключать её лучше персональным дифф. автоматом 16/0,01. Опасно там, на улице, с электроинструментом работать.

0
Аватар пользователя
pr1me

Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 21:16:03

Abrikos написал : И отключать её лучше персональным дифф. автоматом 16/0,01.

Не нашел такого, не посоветуете производителя?

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

30.01.2015 в 22:04:45

pr1me написал : Не нашел такого, не посоветуете производителя?

У Hager не знаю, а у АВВ, к примеру: DS201 B16 A10 (2CSR255140R0165) DS201 C16 A10 (2CSR255140R0164) Автоматы дорогие - тип А (у АВВ нет 1Р+N 10мА тип АС) и поэтому можно попробовать поискать что-то аналогичное дешевле. Уставка 10 мА была бы более правильным решением для улицы с точки зрения безопасности, но если не получится по каким-то причинам, можно и 30 мА. Короче, розетка на улице под своим дифф. автоматом 16/0,01 - это идеальное решение, если ещё и розетка соответствующего класса защиты IP (например, IP55 или IP65), но жизнь часто вносит коррективы ...