pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 15:01:22

Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка в таунхаусе. Разводка внутри щитка ПуГВ 6, на розетки и прочих потребителей ВВГнг-LS 3x2.5, на освещение ВВГнг-LS 3x1.5 Щит планирую на 72 поста.

Схема:

ТУ:

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

30.01.2015 в 15:45:04

УЗО наминал пересмотреть и весь свет под одним УЗО не совсем хорошо. На вскидку. Вводной кабель 5х50?

0
pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 15:49:56

camper написал : УЗО наминал пересмотреть и весь свет под одним УЗО не совсем хорошо. На вскидку. Вводной кабель 5х50?

Вводной в блок 3х10, я же ТУ приложил.

Почему пересмотреть номинал УЗО, если УЗО 40А, а перед ним стоит АВ 32А?

Свет могу на два УЗО раскидать, не вопрос.

0
camper
camper
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1919

30.01.2015 в 16:22:40

Свет раскидать, остально норм. Щит один будет? Просто удобней когда на этажах щиты отдельно. И в монтапже и в эксплуатации.

0
pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 16:36:07

camper написал : Щит один будет? Просто удобней когда на этажах щиты отдельно. И в монтапже и в эксплуатации.

Я тоже думал об этом, но таунхаус очень маленький, проще один щит у входной двери.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

30.01.2015 в 17:04:08

pr1me написал : ...таунхаус очень маленький...

Одна фаза, 6 кВт факт, 42 автомата... :swoon Критики не будет. Круто!

0
pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 17:10:17

Олечка написал : Одна фаза, 6 кВт факт, 42 автомата... :swoon Критики не будет. Круто!

И в чем суть сарказма? Розетки в разных комнатах на разных линия, свет также. Единственное 25,26 и 28,29 можно объединить, на два автомата меньше будет.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

30.01.2015 в 17:11:30

1 этаж, 2 этаж, мансарда

pr1me написал : таунхаус очень маленький

Хоть и били меня за это: Jedem das seine Пы Сы: Сам наполовину jude, поэтому никакого сочувствия месту, где эта надпись появилась нет.

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2015 в 17:12:39

pr1me написал : но таунхаус очень маленький, проще один щит у входной двери.

Даешь маленькому тауну - маленький аккуратный щиток!

Вы поставили 6 УЗО, но весь свет собрали на одном. Один чих в линии света и весь дом погружается во мрак. Мне это не нравится - запасайтесь фонариками :)

С автоматами ИМХО - конечно перебор. При однофазном вводе в 32А их количество можно раза в 3 сократить :)

0
pr1me
pr1me
Местный

Регистрация: 07.10.2011

Москва

Сообщений: 306

30.01.2015 в 17:23:44

Solovey написал : Даешь маленькому тауну - маленький аккуратный щиток!

Вы поставили 6 УЗО, но весь свет собрали на одном. Один чих в линии света и весь дом погружается во мрак. Мне это не нравится - запасайтесь фонариками :)

С автоматами ИМХО - конечно перебор. При однофазном вводе в 32А их количество можно раза в 3 сократить :)

  1. Свет пересмотрю.
  2. Подумаю над сокращением автоматов, уже нашел 6 линий которые можно объединить (минус 3 автомата). Но как сократить в два раза не понимаю. Вот есть розетка на улице и в прихожей, не вешать же их на один автомат? Всего в доме порядка 100 розеток.
0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

30.01.2015 в 17:53:29

pr1me написал : Вот есть розетка на улице и в прихожей, не вешать же их на один автомат?

А что мешает?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу