30.01.2015 в 15:01:22
Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка в таунхаусе. Разводка внутри щитка ПуГВ 6, на розетки и прочих потребителей ВВГнг-LS 3x2.5, на освещение ВВГнг-LS 3x1.5 Щит планирую на 72 поста.
Схема:
ТУ:
30.01.2015 в 15:45:04
УЗО наминал пересмотреть и весь свет под одним УЗО не совсем хорошо. На вскидку. Вводной кабель 5х50?
30.01.2015 в 15:49:56
camper написал : УЗО наминал пересмотреть и весь свет под одним УЗО не совсем хорошо. На вскидку. Вводной кабель 5х50?
Вводной в блок 3х10, я же ТУ приложил.
Почему пересмотреть номинал УЗО, если УЗО 40А, а перед ним стоит АВ 32А?
Свет могу на два УЗО раскидать, не вопрос.
30.01.2015 в 16:22:40
Свет раскидать, остально норм. Щит один будет? Просто удобней когда на этажах щиты отдельно. И в монтапже и в эксплуатации.
30.01.2015 в 16:36:07
camper написал : Щит один будет? Просто удобней когда на этажах щиты отдельно. И в монтапже и в эксплуатации.
Я тоже думал об этом, но таунхаус очень маленький, проще один щит у входной двери.
30.01.2015 в 17:04:08
pr1me написал : ...таунхаус очень маленький...
Одна фаза, 6 кВт факт, 42 автомата... :swoon Критики не будет. Круто!
30.01.2015 в 17:10:17
Олечка написал : Одна фаза, 6 кВт факт, 42 автомата... :swoon Критики не будет. Круто!
И в чем суть сарказма? Розетки в разных комнатах на разных линия, свет также. Единственное 25,26 и 28,29 можно объединить, на два автомата меньше будет.
30.01.2015 в 17:11:30
1 этаж, 2 этаж, мансарда
pr1me написал : таунхаус очень маленький
Хоть и били меня за это: Jedem das seine Пы Сы: Сам наполовину jude, поэтому никакого сочувствия месту, где эта надпись появилась нет.
30.01.2015 в 17:12:39
pr1me написал : но таунхаус очень маленький, проще один щит у входной двери.
Даешь маленькому тауну - маленький аккуратный щиток!
Вы поставили 6 УЗО, но весь свет собрали на одном. Один чих в линии света и весь дом погружается во мрак. Мне это не нравится - запасайтесь фонариками :)
С автоматами ИМХО - конечно перебор. При однофазном вводе в 32А их количество можно раза в 3 сократить :)
30.01.2015 в 17:23:44
Solovey написал : Даешь маленькому тауну - маленький аккуратный щиток!
Вы поставили 6 УЗО, но весь свет собрали на одном. Один чих в линии света и весь дом погружается во мрак. Мне это не нравится - запасайтесь фонариками :)
С автоматами ИМХО - конечно перебор. При однофазном вводе в 32А их количество можно раза в 3 сократить :)
30.01.2015 в 17:53:29
pr1me написал : Вот есть розетка на улице и в прихожей, не вешать же их на один автомат?
А что мешает?
30.01.2015 в 18:21:10
Radio написал : А что мешает?
Здравый смысл, ничего более. Мне необходима возможность отключить розетку на улице отдельно от розеток в прихожей.
30.01.2015 в 19:33:56
pr1me написал : Здравый смысл, ничего более. Мне необходима возможность отключить розетку на улице отдельно от розеток в прихожей.
И отключать её лучше персональным дифф. автоматом 16/0,01. Опасно там, на улице, с электроинструментом работать.
30.01.2015 в 21:16:03
Abrikos написал : И отключать её лучше персональным дифф. автоматом 16/0,01.
Не нашел такого, не посоветуете производителя?
30.01.2015 в 22:04:45
pr1me написал : Не нашел такого, не посоветуете производителя?
У Hager не знаю, а у АВВ, к примеру: DS201 B16 A10 (2CSR255140R0165) DS201 C16 A10 (2CSR255140R0164) Автоматы дорогие - тип А (у АВВ нет 1Р+N 10мА тип АС) и поэтому можно попробовать поискать что-то аналогичное дешевле. Уставка 10 мА была бы более правильным решением для улицы с точки зрения безопасности, но если не получится по каким-то причинам, можно и 30 мА. Короче, розетка на улице под своим дифф. автоматом 16/0,01 - это идеальное решение, если ещё и розетка соответствующего класса защиты IP (например, IP55 или IP65), но жизнь часто вносит коррективы ...
Вот ещё на тему улицы - есть такая коробчонка:
Разные варианты есть и ставят в неё розетки, автоматы, аварийные кнопки и прочее.