lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

31.01.2015 в 12:00:57

Есть две отдельные линии. Первая холодильник - вторая домашний сервер. Ставить ли два диффа до вводного или можно завести две линии в один? Теоретически - можно, но есть ли минусы у этой схемы?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2015 в 12:28:05

lemurs написал : Теоретически - можно, но есть ли минусы у этой схемы?

Если вы не считаете минусом зависимость работы сервера от холодильника и наоборот, то для вас минусов в этой схеме нет.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

31.01.2015 в 13:08:45

lemurs написал : Теоретически - можно, но есть ли минусы у этой схемы?

На сервере ведь будет стоять ИБП, посиму можно и под один АВДТ. Но так как 2 линии уже есть, то лучше как минимум под 1 УЗО, но под разные ВА (для экономии $$), или под разные АВДТ (если денег не жалко).

0
lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

31.01.2015 в 14:17:39

Спасибо. УЗО + 2 АВ звучит логично - так и сделаю

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.01.2015 в 15:27:45

lemurs написал : УЗО + 2 АВ звучит логично - так и сделаю

Вы просто определитесь с приоритетом - если просто защита,то да,так и сделайте,а если нужно избавиться от

avmal написал : зависимость работы сервера от холодильника и наоборот

то два диффа.Обидно будет если при неисправности в холодильнике и сервер отключится =(

0

И это пройдёт ...

camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1922

31.01.2015 в 15:35:48

serj12 написал : Вы просто определитесь с приоритетом - если просто защита,то да,так и сделайте,а если нужно избавиться от

то два диффа.Обидно будет если при неисправности в холодильнике и сервер отключится =(

Или неисправности сервера, накроются дорогущие продукты питания. Кто то тут уже предлагал холодильник вообще выносить из под дифзащиты.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

31.01.2015 в 15:39:26

camper написал : Кто то тут уже предлагал холодильник вообще выносить из под дифзащиты.

если бы руками его не мацать ,то - вполне.

0

И это пройдёт ...

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2015 в 15:55:16

Что за бред на сервак диф ? Если так переживаете поставте двухполюсный автомат с характеристикой "В". Розетки на кухню под диф понятно, в ванну анологично, посудомойка, стиралка, водогрей всё под дифы или узо. Узо или диф на освещение и бытовые розетки зачем, чтобы перебдеть что ли или деньги девать некуда.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

lemurs
lemurs
Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

31.01.2015 в 20:45:55

serj12 написал : Вы просто определитесь с приоритетом

Да скорее просто вынести не отключаемые линии. Сейчас вынесу щиток снова на критику - станет более понятно думаю. Хотя там косяков чувствую много

Ну холодильник у меня редко забит осетровой икрой и фуагра. Поэтому эту вероятность наверное откину. Тему можно закрыть - спасибо прояснили все моменты в особенности спасибо Songo.

P.S.

megrad написал : Что за бред на сервак диф ? Если так переживаете поставте двухполюсный автомат с характеристикой "В".

А при чем тут характеристика АВ и автомат дифф защиты? А двухполюсный надежнее 1 полюсного?

megrad написал : Узо или диф на освещение и бытовые розетки зачем, чтобы перебдеть что ли или деньги девать некуда.

Считаю свою жизнь и близких мне людей бесконечно бесценной и затраты на 2-3 лишних УЗО в этом случае бесконечно ничтожно малы. А вам советую почитать почему строчки ниже "впаривают" диффы ... 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

01.02.2015 в 11:05:45

lemurs написал : А двухполюсный надежнее 1 полюсного?

2х полюсные АВ удобно ставить на линии после УЗО. Если у вас на какой то линии будет утечка (допустим по N), то придётся в щите откидывать по порядку N проводники, покуда УЗО не перестанет отключатся. При 2х полюсном АВ, вы просто отключаете по порядку их и смотрите реакцию УЗО + количество шинок N сильно сокращается :). Но 2х полюсные АВ есть смысл ставить в одномодульном габарите, ибо в 2х модульном исполнении понадобится большой щит. Посмотрите фотки щитов avmal, он только на таких и собирает.

lemurs написал : спасибо прояснили все моменты в особенности спасибо Songo.

А мне то за что, тут все помогают :).

serj12 написал : то два диффа.Обидно будет если при неисправности в холодильнике и сервер отключится =(

Мне обидней наоборот, особенно когда дома никого нет :).

serj12 написал : если бы руками его не мацать ,то - вполне.

А если завести на холодильник дополнительный PE от щита и подключить напрямую к железу холодильника? Тогда наверно можно обойтись одним ВА на холодильник? Повторное заземление от КУП в ванной. Заводить в розетку не стал, ибо так надёжнее и заказчик был за такое решение. А то говорит, а если PE жила в проводе переломится, или в стиралке отойдёт, то какой смысл с этого второго PE? А так на корпусе есть и в составе провода :). Вот только вывели его с пола не так как хотелось :(.

0
jumpervas
jumpervas
Местный

Регистрация: 08.02.2014

Москва

Сообщений: 342

01.02.2015 в 11:19:16

Насоветовали, хорошо, а какой дом у ТС? Год постройки, вводной кабель, заземление ну и т.д. У него может и нет земли вообще, а мы ему советов кучу. Потом будет ТС говорить, что советовали мастера!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.