Здравствуйте Мастера! Хочу поделиться историей как меня с другом чуть не убило! (кому не интересно читать прилюдию может перейти в конец и прочитать выводы) Начнем:

Дятлы строители при ремонте у моего друга забыли провести линию для электро плиты. я был вызван в качестве эксперта по электрике и в помощ по протяжке проводов. с момента постройки в щитке установлен вводной Диф автомат (узо и автомат)

Т.К. квартира под сдачу, для плиты в щиток был установлен новый однополюсной автомат для плиты и проложен провод 3х6.

Все было сделано осталось только установить силовую розетку.

Автомат для плиты был отключен, и мы начали укорачивать излишки провода! Мой друг взял в руки кусачки и начал резать! Выключается свет! Я говорю: не очкуй!!!!! это нормально когда ноль на землю коротишь вышибает узо!! Он продолжает резать, но вдруг провод начинает искрить и свет на мгновение загорается!!!!!! у меня паника!!!! я ему говорю! аккуратненько провод клади и пошли курить! Покурили....

ВЫВОДЫ

Я залезаю в щиток, беру тестер фазы и что я вижу!!!: НА НУЛЕ - ФАЗА!!!

ЧТО ПРОИЗОШЛО??? я начал тестировать узо, и обнаружил, что оно нормально срабатывает 1 из 5 раз, чаще оно щелкает, отстреливает автомат, НО рычажок автомата подклинивает (он смещается чуть вниз и чуть по диагонали и застревает) и он дает на выводной ноль - ФАЗУ!!!!

соответственно если оно нормально срабатывает то ни чего на нуле нет...

вот такие дела! какие выводы я для себя сделал!

  1. надо ставить двухполюсные автоматы!
  2. лучше вырубить ввод и поковыряться с фонакриком
  3. кнопка Тест на автомате не просто так)
  4. надо уничтожить подобного рода УЗО как класс!!

хотелось бы услышать комментарии специалистов!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

31.01.2015 в 17:07:59

serjotakini написал : какие выводы я для себя сделал!

НЕ сделал следующий вывод:

  1. ВСЕГДА проверять пробником наличие напряжения на отключенной линии. это избавит от необходимости ставить двухполюсные автоматы, вырубать ввод, паниковать и создавать вот такие темы на форуме.
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2015 в 17:30:54

Ставте УЗО электромеханические .

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

31.01.2015 в 17:38:33

megrad написал : Ставте УЗО электромеханические .

а теперь.... разбег! и ... апстену аппп.. причем тут электромеханика?

serjotakini, сам девайс кривой .... + как сказал

andrewkhv написал : ВСЕГДА проверять пробником наличие напряжения на отключенной линии.

Почему? могло прикипеть, заклинить... просыреть...

Еще, когда вы свой ОП1 тыкнули - вы держались за "пятку" - а фазу так не проверяют! Держась за пятку - и на нуле сей девайс "засветится" ;)

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2015 в 18:03:38

Надёжней

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

31.01.2015 в 18:32:25

Позвольте возразить по пункту 4. ИМХО, УЗО такого форм-фактора от известного производителя является самым надёжным аппаратом. А его стоимость - это уже другая тема.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.01.2015 в 19:10:29

ТС - олух, не соблюдающий правила ТБ, и пытается своё разгильдяйство свалить на плохое УЗО... Всё остальное бла-бла-бла... имхо

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

31.01.2015 в 20:10:09

Ixtim +5. Но узо на фото действительно полный отстой.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
СергейИ

Местный

Регистрация: 28.02.2013

Москва

Сообщений: 1188

31.01.2015 в 20:19:30

megrad написал : Но узо на фото действительно полный отстой.

А щиток-то чего так погано собран. Уж на что я не эстет, но и то обратил внимание.

0
Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

31.01.2015 в 20:22:15

СергейИ написал : А щиток-то чего так погано собран.

ПАТАМУШТА

serjotakini написал : Дятлы строители при ремонте у моего друга

а не электрики

Ixtim написал : ТС - олух, не соблюдающий правила ТБ

serjotakini написал : был вызван в качестве эксперта по электрике

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

31.01.2015 в 20:27:07

Это УЗО никакую фазу на N не подаёт! Он просто разрывает N без разрыва фазы всё ;)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

31.01.2015 в 20:33:28

serjotakini написал : Автомат для плиты был отключен

Либо не тот автомат отключили, либо он неисправен (не отключается), либо он включен в разрыв нейтрали, а не фазы. Последний вариант видится наиболее вероятным: Разорвали автоматом нейтраль, электронное УЗО осталось без питания и превратилось просто в выключатель, далее

serjotakini написал : Он продолжает резать, но вдруг провод начинает искрить и свет на мгновение загорается

То есть, подали нейтраль с земли, со стороны потребителя. Не вписывается в картину только вот это:

serjotakini написал : Мой друг взял в руки кусачки и начал резать! Выключается свет! Я говорю: не очкуй!!!!! это нормально когда ноль на землю коротишь вышибает узо

Впрочем, ТС на эмоциях мог что-то и перепутать.

А УЗО - да, отстойное, здоровенное, со сборно-щелевой конструкцией корпуса и ОС 1.5кА.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

31.01.2015 в 20:53:29

serjotakini написал : с момента постройки в щитке установлен вводной Диф автомат (узо и автомат)

На фото УЗО, а не дифф.

serjotakini написал : для плиты в щиток был установлен новый однополюсной автомат для плиты

А, понял, автомат после УЗО, а не перед ним.

serjotakini, поставьте другу нормальный электромеханический диффавтомат.

0
Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

31.01.2015 в 21:34:59

serjotakini написал : какие выводы я для себя сделал! 1....

  1. Где-бы, когда-бы, что-бы не делал исходить из того, что работаешь под напряжением ! Это вот первый вывод должен быть, и запомнить, как "Отче Наш".
0
Аватар пользователя
serjotakini

Местный

Регистрация: 02.09.2012

Москва

Сообщений: 42

31.01.2015 в 21:52:03

Вот обосрали с ног до головы...... поделился опытом..... :mad:

НЕМЕЦ написал : Либо не тот автомат отключили, либо он неисправен (не отключается), либо он включен в разрыв нейтрали, а не фазы. Последний вариант видится наиболее вероятным:

все было отключено правильно! вы посмотрите на фото! в том то и прикол что до срабатывания УЗО на нуле-ноль, на фазе-фаза после "срабатывания" на нуле появляется ФАЗА и естественно при наличии на проводе земли происходит замыкание цепи!

haramamburu написал : когда вы свой ОП1 тыкнули - вы держались за "пятку" - а фазу так не проверяют!

на момент проверке я начал очковать всего! в том числе и своей пяти, не говоря о пятке пробниа.

Ixtim написал : ТС - олух, не соблюдающий правила ТБ, и пытается своё разгильдяйство свалить на плохое УЗО... Всё остальное бла-бла-бла... имхо

цего я такого не соблюдил?
автомат выключен. линия обесточена, даже если бы я фазу там проверил, до момента срабатывания УЗО ее не было, ну да все провода сразу резать глупо было

ksiman написал : Это УЗО никакую фазу на N не подаёт! Он просто разрывает N без разрыва фазы всё

объясните! каким образом на N фаза оказывается?

TiMg33 написал : Где-бы, когда-бы, что-бы не делал исходить из того, что работаешь под напряжением ! Это вот первый вывод должен быть, и запомнить, как "Отче Наш"

Согласен на 100%

Еще раз прокометирую эти две фотографии сделаны в одном состоянии узо В состоянии глюка:

Здесь видно что Фазы нет! вход в автомат идет именно N а не что нибудь иное (тестер светится немножно из-за того что я его неправильно держу)

Вот что мы видим на выходе на N - Фаза!!! еще раз пишу что это в состоянии глючной сработки!

вот в нормально выключенном состоянии