novator08
novator08
Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

03.02.2015 в 19:44:08

Подскажите: есть вот такая розетка. На нее идет автомат на 32А

Есть варочная панель, 3,7 кВт, с вот таким проводом

И есть духовка, 3,5 кВт, с вот таким проводом

как подключить панель и духовку к розетке ?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.02.2015 в 19:58:39

Вместо розетки на варочную установить две розетки на 16А, на провод от варочной одеть вилку. Регулярно устраивать осмотры розеток и соединений на предмет подгораний и оплавления изоляции. Провода идущие в розетку нарастить с помощью сварки, пайки, опрессовки.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.02.2015 в 20:21:56

Rumato написал : Вместо розетки на варочную установить две розетки на 16А, на провод от варочной одеть вилку.

Розетка 16А под защитой автомата 32А? :cool:

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.02.2015 в 20:24:41

ksiman написал : Розетка 16А под защитой автомата 32А?

Надо же иногда глупости говорить:o Я подумал, что сейчас набежит куча советов по прокладке дополнительного кабеля, вот я и разбавлю маразмом эту набившую оскомину тему.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1921

03.02.2015 в 22:16:17

Оригинальная, новая тема. Извините.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

04.02.2015 в 00:22:18

Rumato написал : вот я и разбавлю маразмом эту набившую оскомину тему.

а можно было просто послать... в поиск ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Dzin
Dzin
Местный

Регистрация: 23.03.2006

Москва

Сообщений: 512

04.02.2015 в 00:46:28

а я потренируюсь. если ошибусь- правьте. Я бы в случае невозможности протянуть отдельную линию на варочную поверхность (это первое над чем стоило бы задуматься), поставил бы вместо розетки щиток, удлинив опресовкой жилы из розетки. В щиток два автомата по 16А. От щитка открытой проводкой две розетки под каждый ВА либо варочную панель сразу в автомат зажать. И это при условии , что кабель в розетке соотвествует поставленному на него ВА32А.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

04.02.2015 в 09:57:12

http://cs-cs.net/podklyuchenie-varochnoj-i-duxovki

0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

04.02.2015 в 10:16:08

У меня дежавю каждый раз, как на форум захожу. ))

Читайте по ссылке выше на cs-cs.net, там все разжевано конкретно.

0
novator08
novator08
Местный

Регистрация: 09.10.2013

Тюмень

Сообщений: 147

04.02.2015 в 18:51:46

всем спасибо!) Розетка как и вся электрика была сделана строителями. На ошибках учатся. А т.к. это был мой первый ремонт, то вопрос о выборе плиты и пр. был для меня наименее приоритетным)

Dzin написал : вместо розетки щиток, удлинив опресовкой жилы из розетки. В щиток два автомата по 16А.

Это первое, что мне пришло в голову, но потом подумал вдруг какие новые технологии/варианты есть.

Тему можно закрыть.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу