Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

07.02.2015 в 00:14:58

Уважаемые форумчане, Здравствуйте! Не кидайте камней, поиском пользовался знакомых опрашивал.

Задача в следующем: дом новостройка - ввод в квартиру 380, соответственно на кухню к электрической плите было запланировано 380В (3 фазы, ноль, земля). Кабель ПУВ 4мм.кв медь. Идет от щитка цельной линией, защищено IEK АД14 С25.

При распаковке варочной панели Фолклиг из славной Икеи не было обнаружено зажимной контактной платы с возможностью выбора 220/380, а уже готовая клемма заготовка. Земля + 2 кабеля фаза (обжатые в один) и 2 кабеля ноль (также). Виды всего этого на фото.

Вопрос: как правильно подключить?

Варианты рассматриваемые:

  1. Рискнуть - взять 1 фазу меди 4 мм кв от 380, 1 ноль и землю и соединить с прилагаемым в комплекте кабелем. Но максимум потребления на панель по паспорту 6 Квт (будем считать 6,5 с запасом), а 4 квадрата по справочнику выдерживает 5,9 КВт (если ГОСТ).

  2. Протянуть новую линию NYM 3х6 мм кв и поставить автомат на 32А. т.е. соединить по чистой 220В.

  3. Ваш вариант!

Характеристики панель от Икеи:

Варочная панель с индукционными зонами: 2x180 мм, 1x145 мм и 1x210 мм. 2 индукционные зоны с ускорителем (P). 1x1800Вт индукционная зона. 1x1200 Вт индукционная зона. 1x2100 Вт зоны с ускорителем; 2300 Вт. 1x1800 Вт зона с ускорителем; 2100 Вт. Напряжение: 220-240 В. Суммарная мощность: 6000 Вт. Сила тока: 2x16 A или 1x32 A.

Огромное всем спасибо.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2015 в 00:18:33

Виталий1980 написал : Ваш вариант!

Разъединить коричневый и чёрный провода и подключить к двум фазам.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

07.02.2015 в 00:22:47

sergey_sav написал : Разъединить коричневый и чёрный провода и подключить к двум фазам.

Огромное спасибо за идею. Думал и о таком. Только надо прозвонить - не закорочены ли они в клемнике. Бывает такое? И еще немного смущает информация на сайте Икеи - напряжение: 220-240 В.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2015 в 00:29:29

Виталий1980 написал : Бывает такое?

Нет.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

07.02.2015 в 00:31:03

sergey_sav написал : Нет.

Огромное Вам спасибо за отзывчивость и совет.

0
Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 14:28:34

Уважаемые Форумчане!!! Информация для всех! Индукционная панель Фолклиг как и иные варочные поверхности от компании Икеа не предназначены к подключению в сеть 380 Вольт. Возможно подключение только к сети напряжением 220 Вольт по однофазному либо двухфазному типу!!! Не сожгите технику! Всем спасибо.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.02.2015 в 19:06:36

Интересно девки пляшут... © И в инструкции и на сайте указано, что панель может работать и в двухфазном/трёхфазном (380v400) и в однофазном режиме (220). И как её можно сжеть в этом случае?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Вадим М

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6017

10.02.2015 в 19:28:35

Виталий1980, это Вам бот Анна с икеевского сайта так ответила? Это же электронный аналог Псаки! ;)

0
Аватар пользователя
Salt&Pepper

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

10.02.2015 в 19:30:14

Ко мне иикеевская Лингвиста едет, тоже наверное без штекера... А я розетку под неё предусмотрела. Может кабель оставить просто?

0
Аватар пользователя
stroke

Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

10.02.2015 в 21:13:24

Виталий1980 написал : Огромное спасибо за идею. Думал и о таком. Только надо прозвонить - не закорочены ли они в клемнике. Бывает такое? И еще немного смущает информация на сайте Икеи - напряжение: 220-240 В.

Напряжение и будет таким, даже при двухфазном подключении. Варочные не используют линейное напряжение (380-400), то есть напряжение между фазами. Они используют напряжение между каждой из фаз и нулем, фазное. А оно и есть 220-230 Вольт при 380-400 фазного. Поэтому такой разнобой -- на сайте в разделе информация говорится о реально используемом (фазном) напряжении, а в инструкции -- о том, как подключать в случае если есть 380 линейного. У вас 380 есть, по этой (левой верней) схеме и подключайте. Там, кстати, и 2,5 квадрат с 16-амперным автоматом хватит (но на каждую фазу). Но раз есть 4 -- тоже хорошо, холоднее будет. Правда, непонятно, почему ПуВом протянули, а не кабелем -- ну да ладно.

0
Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 21:28:11

Вадим М написал : Виталий1980, это Вам бот Анна с икеевского сайта так ответила? Это же электронный аналог Псаки! ;)

Это консультация живого технического специалиста Икеи. Юмор оценил)

0
Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 21:31:19

stroke написал : Напряжение и будет таким, даже при двухфазном подключении. Варочные не используют линейное напряжение (380-400), то есть напряжение между фазами. Они используют напряжение между каждой из фаз и нулем, фазное. А оно и есть 220-230 Вольт при 380-400 фазного. Поэтому такой разнобой -- на сайте в разделе информация говорится о реально используемом (фазном) напряжении, а в инструкции -- о том, как подключать в случае если есть 380 линейного. У вас 380 есть, по этой (левой верней) схеме и подключайте. Там, кстати, и 2,5 квадрат с 16-амперным автоматом хватит (но на каждую фазу). Но раз есть 4 -- тоже хорошо, холоднее будет. Правда, непонятно, почему ПуВом протянули, а не кабелем -- ну да ладно.

Полностью согласен. Почему ПуВ так и не понял - воля ТУ застройщика видимо. На каждую фазу поставлю автомат на 16 А, и от 4 мм кв ПУВ потяну к штатному кабелю варочной уже 2,5 квадратным. Спасибо большое!!!

0
Аватар пользователя
Salt&Pepper

Местный

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

10.02.2015 в 21:36:06

Виталий1980 написал : Это консультация живого технического специалиста Икеи. Юмор оценил)

О, Боги! Она вам ответила? Я на бота натыкаюсь только

0
Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 21:36:35

sergey_sav написал : Интересно девки пляшут... © И в инструкции и на сайте указано, что панель может работать и в двухфазном/трёхфазном (380v400) и в однофазном режиме (220). И как её можно сжеть в этом случае?

По поводу линейного 380 очень подробно товарищ Stroke чуть выше отписался.

В общем дословно - все варочные икеи подключаются только на 220, можно однофазное, можно двухфазное. Однофазное защищаем 32А автоматом, 2-х фазное 2х16А. Просто при покупке надеялся, что будет на панели контактная группа с возможностью подключения как на 220 так и на 380. Может в суматохе ажиотажной не так услышал комментарий консультанта!!!

Всем большое спасибо за советы.

0
Аватар пользователя
Виталий1980

Местный

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 21:38:26

Salt&Pepper написал : О, Боги! Она вам ответила? Я на бота натыкаюсь только

Две попытки дозвониться, 16 минут прослушивания музыки и вуаля - мужской голос технического специалиста на проводе)

0