Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 21:31:19

stroke написал : Напряжение и будет таким, даже при двухфазном подключении. Варочные не используют линейное напряжение (380-400), то есть напряжение между фазами. Они используют напряжение между каждой из фаз и нулем, фазное. А оно и есть 220-230 Вольт при 380-400 фазного. Поэтому такой разнобой -- на сайте в разделе информация говорится о реально используемом (фазном) напряжении, а в инструкции -- о том, как подключать в случае если есть 380 линейного. У вас 380 есть, по этой (левой верней) схеме и подключайте. Там, кстати, и 2,5 квадрат с 16-амперным автоматом хватит (но на каждую фазу). Но раз есть 4 -- тоже хорошо, холоднее будет. Правда, непонятно, почему ПуВом протянули, а не кабелем -- ну да ладно.

Полностью согласен. Почему ПуВ так и не понял - воля ТУ застройщика видимо. На каждую фазу поставлю автомат на 16 А, и от 4 мм кв ПУВ потяну к штатному кабелю варочной уже 2,5 квадратным. Спасибо большое!!!

0
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Новичок

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

10.02.2015 в 21:36:06

Виталий1980 написал : Это консультация живого технического специалиста Икеи. Юмор оценил)

О, Боги! Она вам ответила? Я на бота натыкаюсь только

0
Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 21:36:35

sergey_sav написал : Интересно девки пляшут... © И в инструкции и на сайте указано, что панель может работать и в двухфазном/трёхфазном (380v400) и в однофазном режиме (220). И как её можно сжеть в этом случае?

По поводу линейного 380 очень подробно товарищ Stroke чуть выше отписался.

В общем дословно - все варочные икеи подключаются только на 220, можно однофазное, можно двухфазное. Однофазное защищаем 32А автоматом, 2-х фазное 2х16А. Просто при покупке надеялся, что будет на панели контактная группа с возможностью подключения как на 220 так и на 380. Может в суматохе ажиотажной не так услышал комментарий консультанта!!!

Всем большое спасибо за советы.

0
Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 21:38:26

Salt&Pepper написал : О, Боги! Она вам ответила? Я на бота натыкаюсь только

Две попытки дозвониться, 16 минут прослушивания музыки и вуаля - мужской голос технического специалиста на проводе)

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6514

10.02.2015 в 23:22:47

Виталий1980 написал : ... на каждую фазу поставлю автомат на 16 А...

Нужно поставить двойной автомат, чтобы можно было одновременно отключить только ОБЕ фазы.

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

11.02.2015 в 00:09:17

Виталий1980 написал : Может в суматохе ажиотажной не так услышал комментарий консультанта!!!

Может и так... А то испугали здешний люд криком "Техника икеевкая сгорит!"... Так все и перестали покупать там... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

11.02.2015 в 00:15:24

Вадим М написал : Нужно поставить двойной автомат, чтобы можно было одновременно отключить только ОБЕ фазы.

Спасибо! Согласен.

0
Андрей19
Андрей19
Новичок

Регистрация: 07.02.2015

Архангельск

Сообщений: 9

13.02.2015 в 01:48:40

Господа! У меня проблема с подключением варочной панели ВЕКО. Никаких инструкций, кроме наклеек на самой панели нет. Вопрос: почему при мощности 5,8 кВт рекомендовано сечение кабеля 2,5 квадрата?

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.02.2015 в 01:52:11

Андрей19 написал : почему при мощности 5,8 кВт рекомендовано сечение кабеля 2,5 квадрата?

пид...ы (с) Анекдот от Ю. Никулина

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

13.02.2015 в 02:00:54

Андрей19 написал : рекомендовано сечение кабеля 2,5 квадрата?

При максимально допустимом токе для соединительного провода 3*2,5 (33А) получится и поболее мощности...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

13.02.2015 в 09:58:32

Андрей19 написал : Господа! У меня проблема с подключением варочной панели ВЕКО. Никаких инструкций, кроме наклеек на самой панели нет. Вопрос: почему при мощности 5,8 кВт рекомендовано сечение кабеля 2,5 квадрата?

Не кабеля -- присоединительного шнура. Для них сечения можно ниже. И обычно делают ниже. Поэтому же у удлинителей больше 1,5 квадрат редко бывает, а обычно 1 квадратом для 16А обходятся. Но если взять для шнура 4 квадрата вместо 2,5 разрешенных -- холоднее будут клеммы и в стене, и в панели. При прочих равных дольше будет служить.

А стационарный кабель от щита до коробки в стене должен идти все те же 6 квадрат -- он ведь не для этой конкретной панели, а для любого, что поставят, плюс требования к нему как к стационарной проводке в стене выше, допустимые токи меньше.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу