Уважаемые форумчане, Здравствуйте! Не кидайте камней, поиском пользовался знакомых опрашивал.

Задача в следующем: дом новостройка - ввод в квартиру 380, соответственно на кухню к электрической плите было запланировано 380В (3 фазы, ноль, земля). Кабель ПУВ 4мм.кв медь. Идет от щитка цельной линией, защищено IEK АД14 С25.

При распаковке варочной панели Фолклиг из славной Икеи не было обнаружено зажимной контактной платы с возможностью выбора 220/380, а уже готовая клемма заготовка. Земля + 2 кабеля фаза (обжатые в один) и 2 кабеля ноль (также). Виды всего этого на фото.

Вопрос: как правильно подключить?

Варианты рассматриваемые:

  1. Рискнуть - взять 1 фазу меди 4 мм кв от 380, 1 ноль и землю и соединить с прилагаемым в комплекте кабелем. Но максимум потребления на панель по паспорту 6 Квт (будем считать 6,5 с запасом), а 4 квадрата по справочнику выдерживает 5,9 КВт (если ГОСТ).

  2. Протянуть новую линию NYM 3х6 мм кв и поставить автомат на 32А. т.е. соединить по чистой 220В.

  3. Ваш вариант!

Характеристики панель от Икеи:

Варочная панель с индукционными зонами: 2x180 мм, 1x145 мм и 1x210 мм. 2 индукционные зоны с ускорителем (P). 1x1800Вт индукционная зона. 1x1200 Вт индукционная зона. 1x2100 Вт зоны с ускорителем; 2300 Вт. 1x1800 Вт зона с ускорителем; 2100 Вт. Напряжение: 220-240 В. Суммарная мощность: 6000 Вт. Сила тока: 2x16 A или 1x32 A.

Огромное всем спасибо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2015 в 00:18:33

Виталий1980 написал : Ваш вариант!

Разъединить коричневый и чёрный провода и подключить к двум фазам.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

07.02.2015 в 00:22:47

sergey_sav написал : Разъединить коричневый и чёрный провода и подключить к двум фазам.

Огромное спасибо за идею. Думал и о таком. Только надо прозвонить - не закорочены ли они в клемнике. Бывает такое? И еще немного смущает информация на сайте Икеи - напряжение: 220-240 В.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2015 в 00:29:29

Виталий1980 написал : Бывает такое?

Нет.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

07.02.2015 в 00:31:03

sergey_sav написал : Нет.

Огромное Вам спасибо за отзывчивость и совет.

0
Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 14:28:34

Уважаемые Форумчане!!! Информация для всех! Индукционная панель Фолклиг как и иные варочные поверхности от компании Икеа не предназначены к подключению в сеть 380 Вольт. Возможно подключение только к сети напряжением 220 Вольт по однофазному либо двухфазному типу!!! Не сожгите технику! Всем спасибо.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.02.2015 в 19:06:36

Интересно девки пляшут... © И в инструкции и на сайте указано, что панель может работать и в двухфазном/трёхфазном (380v400) и в однофазном режиме (220). И как её можно сжеть в этом случае?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вадим М
Вадим М
Резидент

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 7102

10.02.2015 в 19:28:35

Виталий1980, это Вам бот Анна с икеевского сайта так ответила? Это же электронный аналог Псаки! ;)

0
Salt&Pepper
Salt&Pepper
Новичок

Регистрация: 12.11.2014

Алматы

Сообщений: 70

10.02.2015 в 19:30:14

Ко мне иикеевская Лингвиста едет, тоже наверное без штекера... А я розетку под неё предусмотрела. Может кабель оставить просто?

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

10.02.2015 в 21:13:24

Виталий1980 написал : Огромное спасибо за идею. Думал и о таком. Только надо прозвонить - не закорочены ли они в клемнике. Бывает такое? И еще немного смущает информация на сайте Икеи - напряжение: 220-240 В.

Напряжение и будет таким, даже при двухфазном подключении. Варочные не используют линейное напряжение (380-400), то есть напряжение между фазами. Они используют напряжение между каждой из фаз и нулем, фазное. А оно и есть 220-230 Вольт при 380-400 фазного. Поэтому такой разнобой -- на сайте в разделе информация говорится о реально используемом (фазном) напряжении, а в инструкции -- о том, как подключать в случае если есть 380 линейного. У вас 380 есть, по этой (левой верней) схеме и подключайте. Там, кстати, и 2,5 квадрат с 16-амперным автоматом хватит (но на каждую фазу). Но раз есть 4 -- тоже хорошо, холоднее будет. Правда, непонятно, почему ПуВом протянули, а не кабелем -- ну да ладно.

0
Виталий1980
Виталий1980
Новичок

Регистрация: 06.02.2015

Москва

Сообщений: 50

10.02.2015 в 21:28:11

Вадим М написал : Виталий1980, это Вам бот Анна с икеевского сайта так ответила? Это же электронный аналог Псаки! ;)

Это консультация живого технического специалиста Икеи. Юмор оценил)

0