Уважаемые форумчане, Здравствуйте! Не кидайте камней, поиском пользовался знакомых опрашивал.
Задача в следующем: дом новостройка - ввод в квартиру 380, соответственно на кухню к электрической плите было запланировано 380В (3 фазы, ноль, земля). Кабель ПУВ 4мм.кв медь. Идет от щитка цельной линией, защищено IEK АД14 С25.
При распаковке варочной панели Фолклиг из славной Икеи не было обнаружено зажимной контактной платы с возможностью выбора 220/380, а уже готовая клемма заготовка. Земля + 2 кабеля фаза (обжатые в один) и 2 кабеля ноль (также). Виды всего этого на фото.
Вопрос: как правильно подключить?
Варианты рассматриваемые:
-
Рискнуть - взять 1 фазу меди 4 мм кв от 380, 1 ноль и землю и соединить с прилагаемым в комплекте кабелем. Но максимум потребления на панель по паспорту 6 Квт (будем считать 6,5 с запасом), а 4 квадрата по справочнику выдерживает 5,9 КВт (если ГОСТ).
-
Протянуть новую линию NYM 3х6 мм кв и поставить автомат на 32А. т.е. соединить по чистой 220В.
-
Ваш вариант!
Характеристики панель от Икеи:
Варочная панель с индукционными зонами: 2x180 мм, 1x145 мм и 1x210 мм. 2 индукционные зоны с ускорителем (P). 1x1800Вт индукционная зона. 1x1200 Вт индукционная зона. 1x2100 Вт зоны с ускорителем; 2300 Вт. 1x1800 Вт зона с ускорителем; 2100 Вт. Напряжение: 220-240 В. Суммарная мощность: 6000 Вт. Сила тока: 2x16 A или 1x32 A.
Огромное всем спасибо.