Есть учебная аудитория, в которой необходимо установить миниколонны с эл. и компьютерными розетками. По всему периметру аудитории смонтирована шина, я так понимаю, что это СУП. Из чего сделана сказать не могу, на объекте еще не был. Проблема заключается в том, что кабель в кабель-канале необходимо спустить с потолка до пола и, следовательно, перпендикулярно эту шину пересечь.
Вопрос: можно ли разорвать ее (вырезать кусок) а место разрыва соединить ПуГВ на болтовом соединении?
Если да, то какого сечения нужно взять ПуГВ, если шина стальная 50 мм2?
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2