Аватар пользователя
100xanoff

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Москва

Сообщений: 25

16.02.2015 в 23:55:31

Коллеги планирую собрать щиток в своей двушке, в которой проведен полный капитальный ремонт и проложена вся проводка. Нужно ваше мнение и критика.

Факты:

  1. Вход 1 фаза 32А
  2. Газовая плита
  3. Вся проводка по квартире NYM 3х2,5кв., свет и выключатели NYM 3х1,5кв.
  4. От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.
  5. Весь свет светодиодный, кроме люстры на кухне.
  6. Щиток навесной ABB 3x18 + металлическая коробка 600х500 + щит для слаботочки ABB 3x12
  7. Все линии защищены УЗО/Диф.
  8. Все выключатели и светильники сходятся в отдельном щитке с системой умного дома
  9. Все автоматы ABB S203, которые могут держать по два провода на каждой клемме
  10. Дом кирпичный 1971г.
  11. Заземления в лестничном щитке не нашел.

Вопросы:

  1. Как быть с заземлением? вообще не подключать?
  2. Чем делать внутрищитовую разводку? NYM не пойдет?

Схема щитка силового:

0
Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

17.02.2015 в 01:31:14

  1. Фото внутренностей этажного щита?
  2. Можно NYM или ВВГ, разобранным на жилы. Можно ПВ-3 с опрессовкой наконечниками НШВИ. Главное - сечение провода должно соответствовать току.

Нарисуйте схему так, чтобы читающие ее поняли. Не надо вырисовывать устройства, нарисуйте в виде перевернутого дерева: сверху один ввод, снизу множество линий, идущих от щита к нагрузкам. У вас провод заземления проходит через автомат?

0
Аватар пользователя
100xanoff

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Москва

Сообщений: 25

17.02.2015 в 10:32:57

kae написал :

  1. Фото внутренностей этажного щита?
  2. Можно NYM или ВВГ, разобранным на жилы. Можно ПВ-3 с опрессовкой наконечниками НШВИ. Главное - сечение провода должно соответствовать току.

Нарисуйте схему так, чтобы читающие ее поняли. Не надо вырисовывать устройства, нарисуйте в виде перевернутого дерева: сверху один ввод, снизу множество линий, идущих от щита к нагрузкам. У вас провод заземления проходит через автомат?

  1. Фото будет чуть позже Да заземляющий провод идет через автомат в квартирном щитке. Схему постараюсь нарисовать вечером.
0
Аватар пользователя
kae

Местный

Регистрация: 25.12.2005

Дзержинск

Сообщений: 144

17.02.2015 в 11:22:23

100xanoff написал : Да заземляющий провод идет через автомат в квартирном щитке.

Так делать нельзя. Проводник PE не должен разрываться коммутационными аппаратами. Вероятно, вам надо лучше изучить правила (ПУЭ) и примеры проектирования, которых много на этом форуме. Без достаточных знаний не спроектировать нормальный щит.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 11:53:04

Есть ошибки и непонятные места в схеме. Например, 25 ампер на розетки кухки, духовку, вытяжку (!!) и т.д.

Не думали нанять специалиста хотя бы для составления проекта? Это не так дорого как кажется.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
100xanoff

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Москва

Сообщений: 25

17.02.2015 в 13:23:55

Alexey_Spb написал : Есть ошибки и непонятные места в схеме. Например, 25 ампер на розетки кухки, духовку, вытяжку (!!) и т.д.

Не думали нанять специалиста хотя бы для составления проекта? Это не так дорого как кажется.

А что такого в 25А на духовку с вытяжкой? Ведь духовка 5000ВТ + вытяжка 300ВТ = 24А

Таже ситуация с розетками кухни: Чайник 2400ВТ + Мультиварка 1350ВТ + Кофемашина 1500ВТ = 23,8А

0
Аватар пользователя
Urvin

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Москва

Сообщений: 99

17.02.2015 в 14:12:49

100xanoff написал : Ведь духовка 5000ВТ + вытяжка 300ВТ = 24А

А кабель 2.5мм какую силу тока выдерживает?

0
Аватар пользователя
100xanoff

Местный

Регистрация: 02.07.2014

Москва

Сообщений: 25

17.02.2015 в 14:20:27

Urvin написал : А кабель 2.5мм какую силу тока выдерживает?

6,5квт точно держит, стоит у меня на проточном нагревателе.

Да и почему речь о 2,5мм^2 ? там же 2 кабеля по 2,5мм^2 на схеме.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 14:23:01

100xanoff,

У вас нетиповая духовка (5 кВт)? Тогда на нее нужен другой кабель (6 квадратов) от которого вы никак нормально не запитаете вытяжку.

Розетки - возьмут провод максимум 2.5 квадрата. Если у вас нагрузка больше то надо делить линию (то есть на кухню например 2 линии).

Ну и так далее.

Вы уж не обижайтесь, просто все это неоднократно обсуждалось в других темах про щиты.

Было бы неплохо если бы вы почитали форум.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

17.02.2015 в 14:24:41

100xanoff, вы эксплуатируете кабель на водогрей на пределе его возможностей и в нарушение ПУЭ.

Не дай Бог будет замыкание в ТЭНе, что приведет к понижению его сопротивления - тогда выгорит этот кабель нахрен.

Либо кабель скоро сам коротнет от перегрева.

На такой проточник надо 6 квадратов и B25.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.02.2015 в 15:03:32

Купился на название темы и долго искал... а где же "умный дом"?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.02.2015 в 15:06:13

100xanoff написал :

  1. От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.

ну допустим первый на щиток а второй на что? да и кабель 3х4 надо защищать 25А автоматом , а никак не 32А

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

17.02.2015 в 15:07:46

sergey_sav написал : а где же "умный дом"?

а он тут

100xanoff написал :

  1. Дом кирпичный 1971г.

где то в щитке отдельном....

100xanoff написал :

  1. Все выключатели и светильники сходятся в отдельном щитке с системой умного дома
0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

18.02.2015 в 08:30:04

100xanoff написал : 6,5квт точно держит, стоит у меня на проточном нагревателе.

100xanoff написал : Да заземляющий провод идет через автомат в квартирном щитке.

Чую, скоро кому-то не поздоровится! Это сейчас дядьки показывали фотку щитка частного дома. Солянка из однополюсников ДЭК, ИЭК, ABB, 12 модулей, куча тонких соплей. Типа, будем щиток менять, ставить счётчик и 2П АВ перед ним. Видно, что сами "умельцы".

  • Какое сечение надо от этого автомата до счётчика?
  • А от чего питается этот щиток?
  • От автомата на столбе.
  • Какова выделенная мощность?
  • 15 кВт, 63А.
  • Ну тогда в щитке разводка десяткой минимум. А каким кабелем сделан ввод?
  • 2.5
  • :swoon
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

18.02.2015 в 08:47:41

100xanoff написал :

  1. От лестничного щитка на вход квартирного приходит 2 провода NYM 3х4кв.

Переведите пожалуйста фразу "2 провода NYM 3х4кв"

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу