Здравствуйте! Строю каркасный дом 8х9. В основном для летнего использования, с возможностью зимних наездов. В будущем проведут газ, но есть сомнения стоит ли платить деньги на подведение и т. п. (особенно если использовать только летом), соответственно отапливаться собираемся электрическими конвекторами.
К фасаду дома от столба идет 2 провода СИП, входят в ЩУ (автомат 40А и счетчик "Меркурий"), далее от ЩУ ввод в дом. Заземление планирую по по схеме ТТ.
Вся проводка будет скрытая, кабель NYM 2.5x3 на розетки и 1.5х3 - свет.
Вот прикидываю схему щитка в доме. Больше всего сомнениу в разделении на группы УЗО. Из ПЭУ понял что УЗО ставится на группу, в которой рассчетный ток утечки составляет 1/3 от тока срабатывания УЗО. Примерно так пытался делить на группы.
Покритикуйте схему, помогите пожалуйста советами.

Зы сейчас, файл размещу

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

21.02.2015 в 15:00:33

DimikM написал : В будущем проведут газ, но есть сомнения стоит ли платить деньги на подведение и т. п.

Не сомневайтесь, стоит.

DimikM написал : соответственно отапливаться собираемся электрическими конвекторами.

Самый дорогой вид отопления. А учитывая

DimikM написал : автомат 40А

Еще и маловероятный.

DimikM написал : Заземление планирую по по схеме ТТ.

Почему?

DimikM написал : кабель NYM

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27427&highlight=NYM+%EF%EB%E0%F7%E5%F2

DimikM написал : Из ПЭУ

Из чего? :cool:

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 15:15:10

  1. Потратить деньги на газ, а потом ездить только летом и не пользоваться отоплением? Ну, вобщем пока не будем. Да и денег нет, дом надо достраивать.
  2. Да, не дешевый. Но если считать затраты на подключение, оборудование газового отопления. ТО на эти деньги электричеством в летний период отапливать можно достаточно долгое время.
  3. 40Ах220В=8,8кВт. Конечно другие приборы во время стартовой "протопки" придется не включать ))
  4. ТТ? Расщепление PEN электрики не делают, повторное заземление на столбах тоже под сомнением. Вобщем задав вопрос по заземление электрику тот сказал ТТ
  5. Про NYM читал, знаю. Я покупал "Севкабель", про него вроде отзывы продолжительные.
  6. Очепятка, ПЭУ=ПУЭ ))))
0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 15:26:13

DimikM написал : Зы сейчас, файл размещу

у вас только один "узел" будет выглядеть иначе). Т.е. остальное тоже переделывать.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.02.2015 в 15:29:05

DimikM написал : Заземление планирую по по схеме ТТ.

Какие причины препятствуют организовать TN-C-S?

DimikM написал : Вся проводка будет скрытая,

надеюсь в металлических трубах?

DimikM написал : кабель NYM 2.5x3 на розетки и 1.5х3 - свет.

Этот кабель не годится для жилых помещений. Ему место в гараже или в сарае.

DimikM написал :

  1. ТТ? Расщепление PEN электрики не делают, повторное заземление на столбах тоже под сомнением. Вобщем задав вопрос по заземление электрику тот сказал ТТ

я не склонен доверять тому что вам электрик сказал. Расскажите подробно о состоянии линии, фото ввода...

DimikM написал :

  1. Про NYM читал, знаю. Я покупал "Севкабель", про него вроде отзывы продолжительные.

К сожалению ссылка сохранена только на рабочем компе... В этом году потек именно NYM от севкабеля. Севкабель - это группа компаний, в настоящее время появляются негативные отзывы. Да и нет смысла NYM вообще обсуждать - ему не место в доме! ИМХО, из приличных остались только КОльчугино и РЭК

DimikM написал : Зы сейчас, файл размещу

а получше качество можете выложить? отметьте на схеме границы щитков, сечения всех кабелей на всех участках начиная от столба. Если на вводе двухполюсный автомат тоже это укажите.

И вообще, если у вас прямые отнощения с энергосбытом, то за 550р можно получить ТУ на 15кВт и трехфазный ввод.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 15:30:21

SB3 написал : у вас только один "узел" будет выглядеть иначе). Т.е. остальное тоже переделывать.

Почему? Обьясните пожалуйста. Почему Вы хотите на каждый потребитель по своему УЗО?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 15:32:14

А зачем организовывать tncs? Есть нтд по поводу деления пен на фасаде дома?)

DimikM написал : Почему? Обьясните пожалуйста. Почему Вы хотите на каждый потребитель по своему УЗО?

Теплый пол - своё УЗО. Бойлер тоже. Розетки тоже в с/у тоже. В целях надежности и безопасности). Вам ещё АВ перед УЗО надо будет 2Р взять) Это общие розетки в доме , где не будут включены конвекторы и некоторые др. приборы, может подключить через 1-2 УЗО.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 15:38:08

Читал споры про заземление. Для себя решил ТТ. Сейчас важней для меня разобраться с минимальным необходимым количеством УЗО.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 15:39:12

Правильно сделали)

По поводу света, для примера) Минимум два УЗО - для улицы и для дома. Если на улицу АВ - УЗО - осв. улицы, то для дома хотя бы АВ - УЗО - 2-5АВ линий освещения.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 15:47:54

SB3 написал : По поводу света, для примера) Минимум два УЗО - для улицы и для дома. Если на улицу АВ - УЗО - осв. улицы, то для дома хотя бы АВ - УЗО - 2-5АВ линий освещения.

Можете обосновать? Правда хочу разобраться. Тут как я понял надо делить на группы чтоб было удобно и не было ложных срабатываний УЗО.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 15:52:35

Не, хотите под одно - можно, но не нужно) На улице у вас с осв. скорее возникнут проблемы ,чем в доме. Вырубилось такое "общее" УЗО - света нет нигде.