DimikM написал : Сейчас важней для меня разобраться с минимальным необходимым количеством УЗО.

Минимально необходимое количество УЗО для вашего домика - 1 штука 2-3 штуки, ИМХО - оптимально. Больше - сомнительная бесполезная трата денег.

DimikM написал : Для себя решил ТТ.

ну как хотите. Это ваш дом и ваша жизнь.

ТТ - это худший вариант из допустимых.

SB3 написал : А зачем организовывать tncs? Есть нтд по поводу деления пен на фасаде дома?)

Персонально для вас отвечу, ТТ можно делать только в том случае когда по каким-либо причинам не может быть обеспечена безопасность при выполнении TN.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 16:04:03

Solovey написал : ...а получше качество можете выложить? отметьте на схеме границы щитков, сечения всех кабелей на всех участках начиная от столба. Если на вводе двухполюсный автомат тоже это укажите.

хотел получше качество, но не получается разместить лучшее фото, и так просит уменьшить до 1000х1000 (общаюсь с телефона) От столба 2 СИП (сечение не знаю), введены в уличный щиток, там автомат 2Р 40А, дальше счетчик, дальше выходят два провода 10 кв. мм, которые отдельно, каждый в своей гофре, вводятся в дом, где я и собираюсь ставить щиток с УЗО и автоматами. Селективное Узо 300 мА, если получится, поставлю тоже в уличном щитке, если нет, то в домашнем. После автоматов, к потребителям везде будет идти провод с сечением 2.5 кв. мм, только на свет 1.5 кв. мм.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 16:12:37

Поставьте в щитке на улице 63А 100мА S УЗО.

Solovey написал : ТТ - это худший вариант из допустимых.

Персонально для вас отвечу, ТТ можно делать только в том случае когда по каким-либо причинам не может быть обеспечена безопасность при выполнении TN.

Вы падающие столбы видели ?) Так что не надо относительно частных домиков.
И вообще - почитайте ПУЭ, оно не распространяется на частных лиц).

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 16:26:21

SB3 написал : Поставьте в щитке на улице 63А 100мА S УЗО.

Понял. Дальше, в доме, как я понимаю, мне все нужно защитить УЗО с диф.током не более 30 мА (т.к. у меня ТТ, то защищать надо и свет с конвекторами). Всё под одно УЗО 30мА я не могу включить, т.к. будут ложные срабатывания. Надо несколько групп УЗО. И тут встает вопрос как эти группы сформировать. Я разделял группы по помещениям, рассчитывая чтобы рассчетный ток утечки в каждой группе был не более 10мА (ну или около того, все приборы все равно одновременно не будут работать. Вот такие мои размышления. В чем я не прав?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 16:29:58

DimikM
Автор :)думайте скорее) В общем у вас осталось - выделенные линии со своими УЗО на вентиляцию и насос. Конвекторы лучше в идеале ставить своими линия АВ - УЗО - конвектор. Минимальный вариант АВ - УЗО30мА - количество АВ по числу конвекторов. К каждому конвектору лучше вести свою линию, никаких распред. коробок и подобного. К УЗМ возьмите лучше доп. контактор на 63А, задержку надо будет выбрать на УЗМ 6минут ) Перед УЗМ по фазе вставьте предохранитель на 0,5А. (1А от силы).

Примерно вы правильно думаете. Нарисуем в итоге мой вариант и сравните со своим первоначальным - почувствуете разницу)

На примере конвекторов у вас должно быть, варианты: 1) в идеале АВ - УЗО - конвектор , повторить ещё 3 раза. ( у вас их вроде 4); 2) промежуточный вариант АВ _ УЗО - 2 АВ , т.е. две таких группы; 3) "бюджетный" - АВ - УЗО - 4 АВ;

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 16:49:27

Так это сколько УЗО надо? 5 конвекторов, свет, стиралка, насос, вентиляция, холодильник, розетка уличн , розетки в доме, кухонные розетки, ... Если на каждый потребитель.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 16:52:11

Не на каждый) Но чем больше вы разводите таких потребителей, тем больше будет УЗО. В минимальном варианте можете попробовать обойтись вообще тремя 1 общее +1 розетки+1свет и будь что будет) Варианты по конвекторам расписал. Сделайте на них тогда 2 группы, 1 с двумя самыми мощными, другая на 3 маломощных. На холодильник УЗО отдельное надо-если вы не собираетесь его отключать, уезжая на время, и не надо отдельное, если временно уезжая вы отключите линии, находящиеся "под" одним УЗО с холодильником).

Вы так паникуете, как будто отдаёте лично мне кучу денег) Я же вам только предлагаю варианты от минимального, до максимального), с промежуточными). Поставьте на стиралку и розетки с/у 30мА УЗО типА, я же не предлагал вам и там это разделить по УЗО. Но бойлер и теплый пол - под своими АВ+УЗО) ПО свету я вам тоже предложил два варианта.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 17:13:44

SB3 написал : Вы так паникуете, как будто отдаёте лично мне кучу денег) Я же вам только предлагаю варианты от минимального, до максимального), с промежуточными). Поставьте на стиралку и розетки с/у 30мА УЗО типА, я же не предлагал вам и там это разделить по УЗО. Но бойлер и теплый пол - под своими АВ+УЗО) ПО свету я вам тоже предложил два варианта.

Да нет, спасибо Вам огромное за советы. Просто хочется сделать и правильно и с минимальной избыточностью. Чтобы еще и понять что к чему и почему. (УЗО то сейчас не дешево выходит)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

21.02.2015 в 17:37:21

Это да и смотря какие) Так что спокойно всё перечитайте, подумайте и как будет возможность порисовать -изложите выбранный вариант (-ты). Вас же никто не заставляет делать так, как кому-то хочется. Вы просто придите к нормальному варианту, сравните со своим исходником. Потом будете думать что важнее - бюджет , безопасность, удобство и пр. и искать баланс)

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 22:18:50

SB3 написал : Так что спокойно всё перечитайте, подумайте и как будет возможность порисовать -изложите выбранный вариант (-ты).

Порисовал. Первый вариант. Но что-то уж очень громоздкий вариант получился ((( https://yadi.sk/i/PomJqNmIepXHF Без опыта "искать баланс" очень сложно, оказывается.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

21.02.2015 в 22:44:29

Вот второй вариант https://yadi.sk/i/0a7oMHjmepYEq Здесь, в отличие от предыдущего варианта, мокрые зоны под одним УЗО (ой, ток с 25А на 63А не исправил), а у водогрея еще и свое (дополнительная ступень дифзащиты). Кстати видел что у водонагревателей встречаются свои УЗО, прямо на питающем шнуре. Еще холодильник с вентиляцией на одно УЗО посадил. Думаю что еще уличные свет-розетки-насос можно под одно узо сгруппировать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу