Пока никто не отвечает и есть время рисовать, ещё вариант
21.02.2015 в 22:55:51
Пока никто не отвечает и есть время рисовать, ещё вариант
21.02.2015 в 23:02:53
DimikM написал : Но что-то уж очень громоздкий вариант получился (((
Да конечно хрень полная.
Первый вариант куда приличнее выглядел, хот отчасти и нечитаем был...
DimikM написал : каркасный дом 8х9. В основном для летнего использования, с возможностью зимних наездов.
3 УЗО на весь дом за глаза хватит + вводное. Ну по ходу вылизывания схемы если сильно припрет еще 1-2 добавите.
Вообще картина очень печальная...
так и не услышал ответы на свои вопросы в 5м сообщении...
21.02.2015 в 23:39:22
Solovey написал : Вообще картина очень печальная...
- скрытая проводка в каркасном доме
- NYM
- ТТ
так и не услышал ответы на свои вопросы в 5м сообщении...
Извините что не ответил. Просто для себя эти вопросы решил и не очень хочу по ним спорить. Тем более знаю что есть много несогласных, по этим темам очень много споров.
давайте эти темы больше здесь не обсуждать, на эти вопросы я для себя ответил. Спасибо за внимание к теме.
22.02.2015 в 00:05:20
Как-то так хотя бы, проехав мимо номиналов и прочего) По поводу импортных каркасников - там проводка несколько другая и пр. С нашим кабелем - хотя бы ВВГнг-LS
22.02.2015 в 00:16:05
SB3 написал : Как-то так хотя бы, проехав мимо номиналов и прочего) По поводу импортных каркасников - там проводка несколько другая и пр.
Спасибо за помощь. Несколько вопросов:
22.02.2015 в 00:31:31
Положено так :) теплый пол - своё УЗО, какой=нить кабель на обогрев - своё УЗО, водонагреватель - своё УЗО и т.д. Ну если в вентиляции какой-то слабенький мотор,а не реальные 0,5кВт - попробуйте, но смысла нет. АВ перед каждым УЗО - отключать группу, он должен быть 2P, удобнее УЗО менять если что - иначе весь дом обесточить, да подстрахует если что), ограничите ток группы. На примере трех конвекторов, у вас там суммарная мощность 3,5кВт, АВ стоят в сумме на 30А, а перед их УЗО достаточно будет В16А Так же свет в доме - у вас три В6А, а общим В10А - в самый раз), по теории и УЗО можно будет взять на 40А, но на фиг).
22.02.2015 в 00:41:42
SB3, спасибо Единственно - где написано что положено и для чего/почему? Чайник, микроволновка, плита тоже нагреватели и что, свое УЗО? АВ перед каждым УЗО понял, сделаю. Вообще я эту схему пытался обсудить на другом форуме, Вы более терпеливы ))) так там в первую очередь на моей схеме убрали эти автоматы (они были).
22.02.2015 в 00:51:37
Так можно договориться до того.что на каждую линию, не важно чего, по УЗО). Более-менее компромиссный вариант у вас выше). Эти 2Р АВ группы нужны),если не хотите в темноте в щитке копаться, особенно при 1Р АВ на линиях) Т.е. мой вам совет и на линиях 2Р АВ поставить и успокоиться на этом. По поводу АВ перед УЗО розеток - прикиньте сколько там вам хватит и поставьте (скорее) В25А или В32А от силы. На розетку ТВ АВ забыл нарисовать)
22.02.2015 в 10:59:25
SB3 написал : АВ перед каждым УЗО - отключать группу, он должен быть 2P, удобнее УЗО менять если что - иначе весь дом обесточить
А если этот автомат придётся менять, то надо ещё перед ним автомат поставить. :)
22.02.2015 в 11:23:07
DimikM написал :
- NYM. Чем плох? Пожароопасен?
Вас пожаром не напугать ;)
Из NYMа частенько масло капает. Можете воспользоваться поиском "NYM плачет"
22.02.2015 в 11:34:55
Юрка написал : А если этот автомат придётся менять, то надо ещё перед ним автомат поставить. :)
Все-равно какие-то автоматы перед УЗО надо ставить. Чтоб в случае чего не бегать на улицу включать общий вводной на 40А.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу