22.02.2015 в 11:46:39

SB3 написал : Положено так теплый пол - своё УЗО, какой=нить кабель на обогрев - своё УЗО, водонагреватель - своё УЗО и т.д.

гы, такие глупости тут давно никто не постил. Кем положено, куда положено? Личное мнение?

SB3 написал : АВ перед каждым УЗО - отключать группу, он должен быть 2P, удобнее УЗО менять если что - иначе весь дом обесточить, да подстрахует если что), ограничите ток группы.

:D

Юрка написал : А если этот автомат придётся менять, то надо ещё перед ним автомат поставить.

Нее, тут подход другой нужен, как в большой энергетике, на высоком напряжении. Перед каждым автоматом надо ставить рубильник! :D:D:D

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.02.2015 в 11:55:22

DimikM написал : Все-равно какие-то автоматы перед УЗО надо ставить. Чтоб в случае чего не бегать на улицу включать общий вводной на 40А.

Я вам выше примеры приводил, какие ставить. При к.з., не дай Бог, скорее всего будет вылетать вся цепочка - от линии до вводного.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.02.2015 в 11:56:45

Solovey написал : гы, такие глупости

Если мозги вам не положены, то и класть вам в них нечего) Читайте инструкции хотя бы) Хотя толку - они для умных людей, а не для вас )

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

22.02.2015 в 12:03:21

Ну зачем ругаться. Я и обращаюсь ко всем, чтобы услышать разные мнения и сделать, учитывая их. Конечно надо все делать разумно. Где грань? Давайте конструктивно обсуждать необходимое и достаточное.

Спасибо за внимание к теме

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.02.2015 в 12:11:43

Я-то - на связи. Номиналы АВ вам там почти на всё надо будет пересмотреть.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

22.02.2015 в 12:27:27

DimikM написал : Все-равно какие-то автоматы перед УЗО надо ставить. Чтоб в случае чего не бегать на улицу включать общий вводной на 40А.

Вы хотите селективности при коротком замыкании или при перегрузке? Про селективность при КЗ забудьте. Оно так просто не даётся. А селективность при перегрузке достижима, если вы сами себя ограничите в потребляемой мощности, поставив дома автомат на номинал меньше. Оно вам надо?

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

22.02.2015 в 12:38:48

А где в доме АВ на номинал меньше вводного? Кто поставит?) Там речь об АВ групп. например на те же 2 группы конвекторов будут два В16А, на свет В10А и т.д. А если уж потребление нескольких групп достигнет 40А и выше - тут уж никто не виноват) Только ограничитель мощности ставить, чтобы ввод не выбивало. Или задуматься хотя бы о ВАР-М01 АС60-450В меандровском или подобном, чтобы видеть потребление.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

22.02.2015 в 13:57:11

DimikM написал : ...так там в первую очередь на моей схеме убрали эти автоматы (они были).

DimikM, если не ошибаюсь, Вы высказали там пожелание максимально сократить бюджет. Поэтому я и "убрала" эти автоматы. Решение, о котором шла речь, вполне допускается производителем оборудования(АВВ) и неоднократно обсуждалось.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

22.02.2015 в 16:05:01

Олечка написал : DimikM, если не ошибаюсь, Вы высказали там пожелание максимально сократить бюджет. Поэтому я и "убрала" эти автоматы.
Решение, о котором шла речь, вполне допускается производителем оборудования(АВВ) и неоднократно обсуждалось.

Спасибо за объяснение. А то советы полностью противоположные, без объяснений. Запутался совсем. Так все-таки, как мне лучше сгруппировать группы УЗО, чтоб было оптимально?

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

23.02.2015 в 10:01:21

SB3, спасибо Вам большое! Уделили достаточно внимания моей теме. Буду думать. Главное направление задали. А дальше можно перерисовывать до бесконечности. Как я понял в этой теме нет конкретных правил. Вариантов много и у каждого свои нормы безопасности.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.02.2015 в 11:39:36

DimikM написал : Как я понял в этой теме нет конкретных правил.

они есть.

DimikM написал : Вариантов много и у каждого свои нормы безопасности.

А вот тут вы действительно правы. Правильных вариантов может быть огромное количество. При этом они будут отличаться функционалом, стоимостью...

ЗЫ! Можно за хлебом в магазин на газельке ездить, а можно картошку с дачи на бентли вывозить... Оба варианта допустимы, но какие-то смешные.

Под ваш летний домик конечно надо максимально простую компактную, но при этом безопасную схему собрать. Нет смысла раздувать количество УЗО - ибо в вашем случае выбитое УЗО и кратковременная потеря например 1/3 проводки большого дискомфорта не доставит.

Ну а дальше размышляйте сами...