Ага, не составит, а удобство его замены? А ограничение потребления группы ( о групповом АВ)?
23.02.2015 в 17:59:23
Ага, не составит, а удобство его замены? А ограничение потребления группы ( о групповом АВ)?
23.02.2015 в 18:00:36
DimikM написал : SB3, спасибо Вам большое!
Спасибо за спасибо) Правильных вариантов обычно мало, если не вообще один). Лучше из этого исходите).
25.02.2015 в 22:29:08
Не писал ничего - немного приболел. Приготовил три схемы для обсуждения. Может не учел чего-либо.
Первая схема самая большая. Здесь перед каждым УЗО групповые АВ 2Р. В с/у на каждый потребитель по своему УЗО 10 мА.
Вторую схему сделал из первой убрав автоматы к конвекторам, подключив по две линии сразу к УЗО (если честно, самому кажется экономия лишней, все-таки удобней если эти АВ будут). А вот второе изменение связано с объединением зоны с/у под одно УЗО. Дело в том, что не нашел я нормативных документов где обязательным было подключение каких-либо потребителей каждого через свое УЗО. Так же не нашел обязательным использование УЗО 10 мА. Только если для удобства и перестраховки. А так приличная экономия по УЗО (вместо 3-х дорогих 10мА одно 30мА)
Ну и в третьей схеме убрал групповые АВ. Ну тут только выигрывается место в щитке. По мне так лучше с ними:
Сам пока склоняюсь ко второй схеме, только скорей оставил бы автоматы еще на каждую линию к конвекторам.
Ой, еще. Отец отдал рн-113, так что от узм-51м отказался :)))
26.02.2015 в 00:09:23
Поставьте АВ на конвектор - пусть каждый "висит" на своей линии. Насос улицы бы отдельно на УЗО и вентиляцию также. Холодильник если не собираетесь отдельно оставлять - под УЗО кухни его.
26.02.2015 в 00:31:50
SB3 написал : Поставьте АВ на конвектор - пусть каждый "висит" на своей линии. Насос улицы бы отдельно на УЗО и вентиляцию также. Холодильник если не собираетесь отдельно оставлять - под УЗО кухни его.
Да, АВ на конвекторы верну. Это я так, прикидывал-размышлял как можно сократить. Насос? Так он и так почти под отдельным УЗО - свет уличный только к вечеру будет включаться, да и уличными розетками не постоянно пользуемся. Вентиляция - вытяжной вентилятор 250Вт с регулятором скорости, постоянно включен, как и холодильник. Поэтому их решил под одно УЗО тоже.
26.02.2015 в 00:53:04
В общем первый вариант оставьте, не забыв про АВ на конвектор. Добавьте только перед РН и контактором что-то, чтобы если что быстро всё отключать. И щиток с запасом 25-30% по местам возьмите.
26.02.2015 в 01:04:49
SB3 написал : В общем первый вариант оставьте, не забыв про АВ на конвектор. Добавьте только перед РН и контактором что-то, чтобы если что быстро всё отключать. И щиток с запасом 25-30% по местам возьмите.
Вы имеете ввиду АВ на "конвектор1", который на моей схеме шлейфом с "конвектор2" соединен? Так они всего по 1кВт, расположены рядом, я и решил их розетки шлейфом соединить. Ну не думаю что так критично. Перед РН тогда еще АВ 2Р 40А С поставлю, как общий рубильник, правильно понял?
26.02.2015 в 01:15:54
Не надо шлейфом, тяните отдельную линию. Перед РН - да, но лучше В40А
26.02.2015 в 09:19:02
DimikM написал : Так они всего по 1кВт, расположены рядом, я и решил их розетки шлейфом соединить. Ну не думаю что так критично.
Абсолютно некритично. Главное чтобы соединения были надежные. Каждую розетку запитывать напрямую от щитка - это уже клиника...
DimikM, давайте итоговую схему, давно обновлений не было.
26.02.2015 в 10:28:25
Solovey написал : DimikM, давайте итоговую схему, давно обновлений не было.
Благодаря похожему известному форуму и теме о каркасном домостроении почти построил дом. Форумчане-каркасостроители отличаются отзвычивостью, терпением, вниманием, уважением. Не смотря на то что во всех темах вопросы задаются одни и те же, по кругу, люди продолжают помогать, обсуждать. В электрических же форумах что-то не получается конструктивного диалога. Реально помогает (еще раз Спасибо SB3) один человек. Зачем нужен какой-либо "стёб", бестолковый троллинг? Давайте если обсуждать, то конкретно, опираясь на документы или личный опыт! Спасибо!
Теперь по существу. Я тоже не понимаю зачем к каждой розетке двух конвекторов по 1кВт (оба в одном помещении, на кухне, у соседних окон) вести отдельные линии. Почему бы не сделать качественно шлейфом? Конвекторы по 1.5кВт да, расположены в разных помещениях и их соединять бессмысленно, да и 1.5х2=3 кВт, уже по более будет.
Ну и не дает мне покоя выделенные УЗО в с/у: [QUOTE=DimikM;5048266]Дело в том, что не нашел я нормативных документов где обязательным было подключение каких-либо потребителей каждого через свое УЗО. Так же не нашел обязательным использование УЗО 10 мА. Только если для удобства и перестраховки. А так приличная экономия по УЗО (вместо 3-х дорогих 10мА одно 30мА) /QUOTE]
26.02.2015 в 11:20:12
Элементарно, Ватсон. Вы в "каркаснике") Что гораздо хуже домика из кирпича и подобного. Обогреватели предполагают длительный вариант работы, поэтому лучше их делать отдельными линиями, я же не призывал вас делать свет отдельными линиями на каждое помещение. Проводка будет греться чаще и дольше. Шлейфом соединять запрещено.
Цитатка :)
"... Но мне показалось 30мА многовато! Помнится... Через 10мА диф. меня щелкнуло, как будто пчела укусила, и всё. А тут я успел почувствовать все прелести переменного тока!..."
Теплый пол, если почитать инструкцию нормального производителя, как бойлер , требует подключения через УЗО.
10мА - на водонагреватель поставьте хотя бы.
А слив стиральной машинки сделайте не в ванну или что там, а напрямую в канализацию.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу