Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2015 в 11:20:53

DimikM написал : Форумчане-каркасостроители отличаются отзвычивостью, терпением, вниманием, уважением.

Я тоже уважаю ваше осмысленное решение погореть со своей скрытой проводкой. Если заметили, я больше не пристаю к вам в тех местах где вы сам себе злобный буратино и это осознаете ;)

DimikM написал : Давайте если обсуждать, то конкретно, опираясь на документы или личный опыт!

Давайте! Давайте говорить на одном языке! Все эти красивые слова хорошо - но на нарисованной схеме сразу все косяки в глаза бросаются.

DimikM написал : Дело в том, что не нашел я нормативных документов где обязательным было подключение каких-либо потребителей каждого через свое УЗО. Так же не нашел обязательным использование УЗО 10 мА. Только если для удобства и перестраховки. А так приличная экономия по УЗО (вместо 3-х дорогих 10мА одно 30мА)

Жестких требований по установке УЗО 10мА нет! Есть рекомендации, для одиночных электроприемников в санузлах использовать дифзащиту 10мА. Но это "по желанию", ну и "по возможностям". надо форум погуглить, тут были цитаты из документа, у меня они ,к сожалению не сохранились...

Хотя если вспоминать что вы без обоснования отмели вариант TN-C-S и выбрали наихудший вариант с ТТ... То УЗО - для вас это последний шанс остаться в живых. Отказ УЗО - и вы труп (или кто-то из ваших близких).

В вашем случае вообще есть смысл многоступенчатой дифзащиты. 30мА, потом еще 10мА...

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 11:22:22

ТТ абсолютно не худший вариант при ВЛИ и прямо рекомендована при ВЛ.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2015 в 11:23:52

SB3 написал : Цитатка "... Но мне показалось 30мА многовато! Помнится... Через 10мА диф. меня щелкнуло, как будто пчела укусила, и всё. А тут я успел почувствовать все прелести переменного тока!..."

:D

У страха глаза велики. УЗО не умеет ограничивать величину тока протекающего через тело человека. Величина тока не зависит от того какое УЗО установлено, и установлено ли оно вообще

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 11:44:36

SB3 написал : Элементарно, Ватсон. Вы в "каркаснике") ... Шлейфом соединять запрещено.

"... Теплый пол, если почитать инструкцию нормального производителя, как бойлер , требует подключения через УЗО. 10мА - на водонагреватель поставьте хотя бы. А слив стиральной машинки сделайте не в ванну или что там, а напрямую в канализацию.

Ну шлейфом соединять вроде не запрещено, главное чтобы РЕ был неразрывен. Теплый пол через УЗО, не обязательно же через отдельное? Чем опасен теплый пол, что с ним может произойти? На сколько надежен?

А водонагреватели я видел с УЗО на питающем шнуре.

Слив машинки конечно напрямую в канализацию.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 11:46:49

Solovey написал : ... Давайте! Давайте говорить на одном языке! Все эти красивые слова хорошо - но на нарисованной схеме сразу все косяки в глаза бросаются.

Можете указать на косяки?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2015 в 11:52:55

DimikM написал : Можете указать на косяки?

Пока нет. Покажите пожалуйста окончательную схему - ее обсудим.

DimikM написал : Ну шлейфом соединять вроде не запрещено, главное чтобы РЕ был неразрывен.

верно. И даже соединение РЕ шлейфом на механизмах тоже нормальный вариант. Нефиг выдумывать!

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 12:27:15

Solovey написал : Пока нет. Покажите пожалуйста окончательную схему - ее обсудим.

Ну пока к такой склоняюсь: https://yadi.sk/i/19suGYWueu5fJ Правда не знаю о необходимости УЗО 10мА на теплый пол. В качестве экономии нормативов не вижу в нем смысла.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 12:39:01

Solovey написал : Учите матчасть!

Я вам ощущения процитировал человека, которого два раза долбануло) Где вы там прочитали про ограничение тока?)

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 12:45:48

Ну пожалуйста, уважайте и не оскорбляйте друг друга. Очень у нас в стране двояко-трояко составлены документы и в теме электрики многие уважаемые люди спорят во всяких скользких моментах. Таких споров уйма. Наша, простых форумчан, задача всех выслушать, принять решение и сделать по-своему правильно :))) Вот про УЗО 10мА http://elektrik-engels.ru/nyuansyi-uzo-na-10-miliamper

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 12:51:29

Поставьте 10мА на водонагреватель хотя бы.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 12:54:11

По поводу розеток шлейфом по-моему все здесьhttp://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax прекрасно сказано.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.