DimikM написал : Форумчане-каркасостроители отличаются отзвычивостью, терпением, вниманием, уважением.
Я тоже уважаю ваше осмысленное решение погореть со своей скрытой проводкой. Если заметили, я больше не пристаю к вам в тех местах где вы сам себе злобный буратино и это осознаете ;)
DimikM написал : Давайте если обсуждать, то конкретно, опираясь на документы или личный опыт!
Давайте! Давайте говорить на одном языке! Все эти красивые слова хорошо - но на нарисованной схеме сразу все косяки в глаза бросаются.
DimikM написал : Дело в том, что не нашел я нормативных документов где обязательным было подключение каких-либо потребителей каждого через свое УЗО. Так же не нашел обязательным использование УЗО 10 мА. Только если для удобства и перестраховки. А так приличная экономия по УЗО (вместо 3-х дорогих 10мА одно 30мА)
Жестких требований по установке УЗО 10мА нет! Есть рекомендации, для одиночных электроприемников в санузлах использовать дифзащиту 10мА. Но это "по желанию", ну и "по возможностям". надо форум погуглить, тут были цитаты из документа, у меня они ,к сожалению не сохранились...
Хотя если вспоминать что вы без обоснования отмели вариант TN-C-S и выбрали наихудший вариант с ТТ... То УЗО - для вас это последний шанс остаться в живых. Отказ УЗО - и вы труп (или кто-то из ваших близких).
В вашем случае вообще есть смысл многоступенчатой дифзащиты. 30мА, потом еще 10мА...