SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 13:06:52

Да,да :) Так можно подключать блок розеток, с фабрики некоторые так и идут - уже соединенные проводами, к примеру влагозащищенные сдвоенные. Но не надо так подключать блоки розеток. Производитель КВТ уже специально написал в своем каталоге, что не надо обжимать гильзами с помощью ПК-16 провода в цельными жилами.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 13:11:49

SB3 написал : Поставьте 10мА на водонагреватель хотя бы.

Я Вас понял. Согласен что лишняя ступень диффзащиты на непосредственный контакт с водой лишней не будет. Я просто куплю водонагреватель с УЗО на шнуре питания. Я написал на потребителе "со встроенным УЗО ". Если на шнуре не будет УЗО , то поставлю дополнительное в щитке на 10мА.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2015 в 13:24:32

DimikM написал : Ну пока к такой склоняюсь:

Размер огромный, куча лишних элементов, дорого и бестолково. Но грубых ошибок нет - работать будет.

Только УЗО на 32А у брендов не найдете. ЗЫ! На каком бренде остановили выбор?

Вы подсчитали стоимость этого безобразия??? 8 УЗО на летний домик... - это маразм!

Олечка написал : DimikM, если не ошибаюсь, Вы высказали там пожелание максимально сократить бюджет. Поэтому я и "убрала" эти автоматы. Решение, о котором шла речь, вполне допускается производителем оборудования(АВВ) и неоднократно обсуждалось.

Уверен что Олечка уже вам максимально оптимизировала схему!

DimikM, у вас есть материальные отношения с персонажем SB3 ? Он своими советами вас на бабки просто разводит.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 13:28:31

Да, Димик, дайте денег что-ли ;)

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 13:29:33

Solovey написал : DimikM, у вас есть материальные отношения с персонажем SB3 ? Он своими советами вас на бабки просто разводит.

Если бы он покупал , что я продаю ( а я ничего не продаю) , тогда да - "разводил" бы. А так вы только ещё раз свою глупость показали).

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

26.02.2015 в 13:39:35

Solovey написал : Уверен что Олечка уже вам максимально оптимизировала схему!

Solovey, оптимизировала бы. Но там "деятель" в тему залез (не SB3): инжОнер и спеТАлист по нормативам. :swoon Весна еще не наступила, а они уже активизировались... Одним словом, не получилось оптимизировать. А сейчас пока времени нет. :cool: :)

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 14:11:32

Solovey написал : Размер огромный, куча лишних элементов, дорого и бестолково.
Но грубых ошибок нет - работать будет.

Только УЗО на 32А у брендов не найдете.
ЗЫ! На каком бренде остановили выбор?

Вы подсчитали стоимость этого безобразия??? 8 УЗО на летний домик... - это маразм!

При таком большом щитке бренд напрашивается один - ИЭК Подсчитал. Конечно хочется сократить, но на сколько будет удобно? Будут у меня там жена с детьми отдыхать, тут вырубит УЗО и пол дома обесточено, пока я не приеду не разберутся.

Solovey написал : Уверен что Олечка уже вам максимально оптимизировала схему! .

Да нет. Изначально, обсуждал на другом форуме, у меня была другая схема, со "сложной" группировкой по УЗО (намудрил сильно). Ольга мне дала советы убрать АВ перед групповыми УЗО, сократить групповые АВ, писала о возможности убрать УЗО 10мА для удешевления... И на этом, к сожалению, все. Я пытался что-то изменять, убирать. Но никто дельных советов почти не давал, начинали ругаться, хамить друг другу (я понял что у электриков стиль общения такой :p), потом вообще никаких дельных советов кроме "не правильно думаете". Пришлось завести тему здесь. И вот, два отзывчивых гражданина с противоположными точками зрения, но с реальным опытом, помогают мне разобраться в моей схеме.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 14:20:33

Олечка написал : Solovey, оптимизировала бы. ... Одним словом, не получилось оптимизировать. А сейчас пока времени нет. :cool: :)

Очень бы хотелось получить еще и от Вас советы.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2015 в 15:28:30

DimikM написал : При таком большом щитке бренд напрашивается один - ИЭК

Вот вообще ни разу не одобряю.

Вы выбрали ТТ. Только УЗО способно защитить вашу жизнь... А вы ИЭК... Да еще и скрытую проводку в горючих стенах сделать собираетесь... И опять ИЭК...

Уменьшайте количество элементов, но УЗО и автоматы в вашем случае можно только брендовые посоветовать. И никаких "домашних" серий. И так на пороховую бочку сесть собираетесь...

DimikM написал : Будут у меня там жена с детьми отдыхать, тут вырубит УЗО и пол дома обесточено, пока я не приеду не разберутся.

Ой, да ладно. По телефону: жена щиток откроет, да клювики вверх поднимет.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 16:04:17

Вы встречали негативные отзывы об ИЭК? Я что-то в последнее время все больше положительных встречаю. А Легранды и АВВ нужных номиналов все чаще под заказ.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 17:03:33

Ну раз никто не пишет, очередной раз повторю свои размышления. Как мне сократить чисто УЗО? Для начала оставим в покое УЗО 10 мА, попробую разделить на группы УЗО 30 мА. Из ПУЭ следует: "7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Ну, утечкой с "длины фазного проводника" пренебрегаем. Остаются электроприемники с известными токами нагрузки. Также получается что к одному УЗО 30 мА можно подсоединить электроприемники, у которых рассчетый ток утечки 30мА/3=10 мА (наверное здесь надо учесть что не все потребители в группе будут включаться одновременно). Вводной автомат 40А, т. е. при максимально возможном включении потребителей рассчетный ток утечки через них 40(А)*0.4мА=16 мА. Т. о. получается что в моем случае минимальное количество УЗО 30мА для моего дома - две штуки. Правильные размышления? Теперь надо подумать над вероятными одновременно включенными потребителями.