Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2015 в 17:08:15

DimikM,
Рекомендую подумать об:

  • металлическом щитке
  • УЗИП
  • реверсивный рубильник на вводе + кабель на улицу для возможности установки дизеля. Т.к. это не постоянное жилье то АВР не имеет смысла, но кабель и рубильник лучше сразу предусмотреть.
0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 17:16:01

Да, собираюсь брать металлический щит. Про УЗИП еще не думал. Про дизель попозже, спасибо за совет.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.02.2015 в 17:18:23

DimikM написал : Вводной автомат 40А, т. е. при максимально возможном включении потребителей рассчетный ток утечки через них 40(А)*0.4мА=16 мА. Т. о. получается что в моем случае минимальное количество УЗО 30мА для моего дома - две штуки. Правильные размышления?

Если именно по токам утечки смотреть... то два УЗО номиналом 30мА - это на ввод 40А с огромным запасом!

Ну а в общем поддержу: два УЗО на 30мА - это вполне разумный минимум для дачного домика.

0
belaal
belaal
Новичок

Регистрация: 13.02.2015

Москва

Сообщений: 72

26.02.2015 в 17:19:00

Подскажите пожалуйста, в чем смысл АВ 2Р - УЗО - АВ 2Р ?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2015 в 17:19:22

DimikM написал : Про УЗИП еще не думал

Место под него предусмотрите.

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 17:35:02

belaal написал : Подскажите пожалуйста, в чем смысл АВ 2Р - УЗО - АВ 2Р ?

В чем вопрос? Я собрался сразу на несколько отвечать, слишком развернуто получается ))) Слева АВ групповой, для отключения всей группы (спорный АВ, уже обсуждали)

SB3 написал : АВ перед каждым УЗО - отключать группу, он должен быть 2P, удобнее УЗО менять если что - иначе весь дом обесточить, да подстрахует если что), ограничите ток группы. На примере трех конвекторов, у вас там суммарная мощность 3,5кВт, АВ стоят в сумме на 30А, а перед их УЗО достаточно будет В16А

, а правые АВ - на линии потребителей. 2Р - для удобства поиска неисправности и отключения неисправной линии при срабатывании группового УЗО, а также - удобство монтажа в щитке (без дополнительных шин).

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 18:08:11

Solovey написал : Если именно по токам утечки смотреть... то два УЗО номиналом 30мА - это на ввод 40А с огромным запасом!

Ну а в общем поддержу: два УЗО на 30мА - это вполне разумный минимум для дачного домика.

А как группы сформировали бы Вы? 1-конвекторы, 2-все остальное?

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 18:18:40

Smily написал : Место под него предусмотрите.

Ок. Мне понравились шкафы "Universal" от IEK. Возьму побольше. Сейчас, определюсь с количеством УЗО и АВ

0
DimikM
DimikM
Новичок

Регистрация: 21.02.2015

Москва

Сообщений: 55

26.02.2015 в 18:35:56

Вот как, по-моему, минимально и удобно (ИМХО) можно разбить группы. При этом, все-таки, на воду дополнительную ступень диффзащиты 10мА. https://yadi.sk/i/vzroWKf0euZKe Замечания? (Пока только рассматриваем то что справа от рн113 с контактором)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

26.02.2015 в 18:45:26

DimikM написал : При этом, все-таки, на воду дополнительную ступень диффзащиты 10мА

Не надо. Кстати, стираньная машина так-же "на воде", ровно как и насос. Розетки улицы лучше отдельно ставить, т.к. высокая вероятность сработки от воды, тающего снега, погрызения собаками и.т.д.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 18:45:41

Поставьте хотя бы перед каждым 30мА УЗО по В25А АВ :)
И УЗО берите 63А 30мА тип А и 25А 10мА тип А. И место в щитке ещё 25 -30%

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу