Всем добрый день и с праздником. Прошу Вас помочь с проектом щитка в трёхкомнатной квартире. Новостройка, газа нет. Электрик предлагает схему, которую я прикрепил. Что меня смущает:

  1. Нужно ли разделение сразу на 5 вводных автоматов или можно поставить 1 и далее разделение по УЗО?
  2. Нужно ли разделить группу №3 (ставить ли отдельный автомат на балкон)?
  3. Не перегружена ли группа №4 (в ванной электрический полотенцесушитель, стиральная машина, а на кухне планируется 12 розеток)?
  4. Можно ли в группу №5 добавить холодильник и духовой шкаф?
0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.02.2015 в 12:15:25

1) не указано сечение вводного кабеля, вообще не указаны сечения... 2) я сомневаюсь что на вводе автомат 63А, хотелось бы увидеть фото этажного щитка. 3) очень странный подход. Тратить еще драгоценное место щитка на автоматы перед УЗО. Половину этих автоматов можно викинуть спокойно, но для этого надо увеличить номинал УЗО. 4) смущает бойлер с автоматом на 25А. Если это действительно накопительный водонагреватель то ему нужна обычная розетка (кабель 3*2.5 и автомат на 16А) А вот проточнику 25А - мало.

Ваш электрик про ДСУП не забыл?

Каким кабелем предложил делать проводку?

Как будет соединять кабель в распайках?

0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

23.02.2015 в 12:19:08

Странная схема.

  1. Нет не нужно. Данные 25А АВ электрик решил использовать в качестве ограничительных для УЗО. Зачем эти костыли. Хочется дороже и компактнее - ставьте диффы. Хочется чуть бюджетней - подбирайте УЗО соответствующего номинала.
  2. Что планируется на балконе? Балкон или лоджия? Утеплен? Есть ли (планируется ли) какое либо отопление? Режим работы отопления?
  3. Ванную и кухню я бы разделил на отдельные группы.
  4. Духовой шкаф - отдельный АВ на 16А. Холодильник можете поставить на общую линию кухни.
0
Рагель
Рагель
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Москва

Сообщений: 8

23.02.2015 в 13:45:30

Gamber, Именно балкон, никакого утепления нет и не планируется, цель балкона - хранение хлама, цветочки и т.д. Solovey, 1. Вводной кабель сегодня померяю, а планируемые сечения стандартны: 3*2,5 - розетки, 3*1,5 - свет, 3*6 - варочная панель.

  1. Фото этажного сегодня - завтра обязательно сделаю.
  2. Электрик сказал, что так надёжнее. (Хотелось бы знать, что всё- таки лучше сделать как предлагает мой электрик или поставить 1 вводной и увеличить номинал УЗО).
  3. Бойлер накопительный (здесь Вы правы).
  4. ДСУП как он мне объяснил не нужен, т.к. все розетки заземлены, а отопление проведено не металлом.
  5. Кабель будет соединяться скрутками. (Кстатти разводка электрики будет спрятана под натяжным потолком).
0
Gamber
Gamber
Местный

Регистрация: 01.12.2012

Барнаул

Сообщений: 211

23.02.2015 в 15:07:39

Рагель, В случае холодного балкона настоятельно рекомендую розеток там не ставить. Затяните туда провод на освещение, поставьте герметичный светильник, выключатель установите в комнате (рядом с дверью на балкон). Можете там же, рядом с дверью, розетку предусмотреть. Отдельных линий не нужно - свет на ту же линию где сидит освещение комнаты.

  1. При скрытой прокладке при 63А, должно быть 3x16 меди.
  2. Не соглашусь. Вы просто занимаете место в щитке, ставите лишнюю автоматику, напротив усложняя изделие и снижая надежность. Правильных вариантов повторюсь два - дифференциальные автоматы или УЗО соответствующих номиналов (по Вашей схеме, 4 - по 32А, 1 - 63А).
  3. Отдельная линия 3x2.5 под 16А АВ и отдельное УЗО 16А 10mA.
  4. За голые скрутки - прощаться. Открываем ПУЭ и смотрим допустимые способы соединений. Хозяин-барин, но распайки за натяжной потолок прятать - плохая затея. Делайте монтаж в подрозетниках или выносите распайки на стены. А уж куча скруток под горючей тряпкой - тот еще экстрим.
0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.02.2015 в 23:03:31

Рагель написал :

  1. ДСУП как он мне объяснил не нужен, т.к. все розетки заземлены, а отопление проведено не металлом.
  2. Кабель будет соединяться скрутками. (Кстатти разводка электрики будет спрятана под натяжным потолком).

очень плохие эти 2 пункта...

  • Организация ДСУП не зависит от материала стояков
  • Скрутки просто недопустимы. ( но если скрутку обжать, пропаять или навернуть на нее СИЗ - то уже получится практически вечное и беспроблемное соединение)

какой кабель он предложил? тип, производитель?

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

23.02.2015 в 23:25:35

Solovey написал : 2) я сомневаюсь что на вводе автомат 63А

Элементарно может быть. У нас все новостройки с таким идут. Рагель Какой номинал УЗО перед счетчикам? Кабель сразу со счетчика тянуть будете в квартиру? Счетчик находится на лестничной площадке? Выкиньте все ВА перед УЗО и поставьте выключатель нагрузки или рубильник на 63А. Все УЗО замените на 63А.

Рагель написал :

  1. Не перегружена ли группа №4 (в ванной электрический полотенцесушитель, стиральная машина, а на кухне планируется 12 розеток)?

Это на 4 линии будет 12 розеток кухни и естественно в них входит холодильник и духовой шкаф? Судя по количеству кондиционеров, вас не затруднит поставить ещё одно УЗО и ВА и на них повесить 12 розеток кухни, а ванну оставить саму по себе.

0
Рагель
Рагель
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Москва

Сообщений: 8

24.02.2015 в 11:11:25

Фото того, что находится на лестничной клетке. Счётчик там же, кабель (на вид сечение 10кв.мм заведён в квартиру застройщиком).
Электрик предложил сил. каб. ВВГнг-П 3x2.5 (ож)-0.66 ГОСТ/ОТК (Смоленский кабельный завод (СКЗ) / Россия).
По моей просьбе всё будет протягиваться в гофре. Настою на том, чтобы скрутки были пропаяны и навёрнут СИЗ. Естественно схему будем переделывать. Попозже выложу.
Всем спасибо за помощь.

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

24.02.2015 в 11:58:50

Рагель написал : Настою на том, чтобы скрутки были пропаяны и навёрнут СИЗ.

Так делать не надо. Или пропаять, или опрессовать, или сварить. В коробках для освещения, можно на клемниках соединить, но она должна быть доступна.

Рагель написал : Фото того, что находится на лестничной клетке.

У вас до счетчика стоит не ВА 63А, а ВН (выключатель нагрузки)63А. Потом УЗО 63А 100мА, счетчик, ВА 50А 1п.

p.s. for ALL Ещё один пример тому, что до счётчика в новостройках могут ставить ВН, причём сразу на 63А.

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

24.02.2015 в 14:02:16

Solovey написал :

  • Организация ДСУП не зависит от материала стояков

позвольте, если стояки полипропилен и ванна диэлектрик, то и соединять там к ДСУПу нечего... И стояки это не только отопление, а еще и водоснабжение. Если водяные стояки металл, то ДСУП обязателен.

Gamber написал : (по Вашей схеме, 4 - по 32А, 1 - 63А

УЗО нормальных нет таких... проще номинал автоматов освещения снизить с 10А до 6А и оставить УЗО на 25А.

Рагель написал : Настою на том, чтобы скрутки были пропаяны и навёрнут СИЗ.

после пайки СИЗ не нужен, термоусадку туда ...

0
Рагель
Рагель
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Москва

Сообщений: 8

24.02.2015 в 17:25:06

MINik написал : позвольте, если стояки полипропилен и ванна диэлектрик, то и соединять там к ДСУПу нечего... И стояки это не только отопление, а еще и водоснабжение. Если водяные стояки металл, то ДСУП обязателен.

Стояки полипропилен, отопления нет (будет только электрический полотенцетушитель) ванна скорее всего будет чугунная или акриловая (пока не определились).

MINik написал : УЗО нормальных нет таких... проще номинал автоматов освещения снизить с 10А до 6А и оставить УЗО на 25А.

А нормальные - это какие? =)

0