Для кондеев достаточно будет кабеля 1,5мм2 и автомата 10А. Инверторные до киловатта жрут где-то.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

26.02.2015 в 17:48:13

Лучше 2,5мм.кв.

0
ЭлектрикИлья
ЭлектрикИлья
Новичок

Регистрация: 06.01.2013

Москва

Сообщений: 29

27.02.2015 в 20:27:52

Рагель написал :

  1. Нужно ли разделение сразу на 5 вводных автоматов или можно поставить 1 и далее разделение по УЗО?
  2. Нужно ли разделить группу №3 (ставить ли отдельный автомат на балкон)?
  3. Не перегружена ли группа №4 (в ванной электрический полотенцесушитель, стиральная машина, а на кухне планируется 12 розеток)?
  4. Можно ли в группу №5 добавить холодильник и духовой шкаф?
  1. Одного хватило бы. Даже не автомата, а рубильника.
  2. Зависит от того, что планируется на балконе. Обычно - не надо.
  3. Перегружена. Стиралка - отдельно, кухня - отдельно( можно даже на 2 части кухню), розетки санузла - отдельно
  4. Можно. Через свои автоматы.