Toxx
Toxx
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Реутов

Сообщений: 7

25.02.2015 в 01:54:02

Здравствуйте! Ремонт в новостройке индивидуального проекта (монолитно-кирпичный, 17 этажей), квартира двухкомнатная 62 кв.м. Ввод трехпроводной, в щитке ВН 63А и УЗО 50А/100 мА. Хочу заменить щиток от застройщика (АВ 63А, АВДТ 40А/30мА, 4х АВДТ 16А/30мА, 2х АВ 10А) на нечто позащищеннее и поразумнее, но достаточно бюджетное.

Основные требования:

  • все под защитой УЗО, причем на мокрые и внешние точки свои дифавтоматы.
  • разумная достаточность раздельных линий.
  • щиток на 24 модуля, т.к. считаю, что это золотая середина для двушки между минимальной защитой и малым количеством линий с одной стороны и дорогостоящим технофанатизмом с другой.

Прочитав не одну тему данного раздела, определился с составом щитка (в приложении). Знакомый-родственник электрик собрал щиток, соединил согласно схеме и подключил пока только обе линии света. Остальное планирую сам, т.к. не все еще кабели растянул по полу и т.п. В приложении, что пока получилось.

Примечания:

  • там, где брал АВ/АВДТ/УЗО не нашлось все желаемое от одного производителя, пришлось сделать солянку из нескольких брендов,
  • там, где на схеме 10 кв.мм подводка к АВДТ стоит гребенка,
  • теплые полы в квартире вероятно пойдут с линии коридорных розеток,
  • тонкий момент с линией на кондей и линией на балкон. Возможно ли обе линии посадить на один АВДТ 16А/30мА?

Прошу покритиковать состав щитка. Первые косяки уже проявились. При тестовом неправильном присоединении "лампы ильича" в гостиной вырубилось не только соответствующее УЗО, но и соседнее. При этом через раз вырубалось УЗО на этаже, что и понятно - оно на 50А против 63А в квартире.
Что лучше сделать с УЗО: взять меньший номинал? Почему щелкает и второе УЗО, обрубая мне вторую линию света? Какой-то косяк в монтаже? Спасибо всем прочитавшим и тем, кто поможет просветить этот вопрос.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

25.02.2015 в 10:50:39

Toxx написал : Ввод трехпроводной, в щитке ВН 63А и УЗО 50А/100 мА.

Однофазный ввод. Выключатель нагрузки, за ним судя по логике должен быть счётчик (а у Вас как?) и затем противопожарное УЗО. Однако заглянув в схему вижу C50/100mA, это дифавтомат получается. Если это щит этажный, то пускай будет.

Toxx написал : Хочу заменить щиток от застройщика (АВ 63А, АВДТ 40А/30мА, 4х АВДТ 16А/30мА, 2х АВ 10А) на нечто позащищеннее и поразумнее, но достаточно бюджетное.

АВ и АВДТ какого производителя?

Toxx написал :

  • щиток на 24 модуля, т.к. считаю, что

Сначала полностью схему и потом посчитав все защиты, оставив резерв и место под счётчик - лишь тогда выбираем ёмкость щита.

Toxx написал : Знакомый-родственник электрик собрал щиток

Опасно! (с)

Фотографии всего этого хозяйства есть? Монтаж в щите, используемый провод и прочее..

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5626

25.02.2015 в 11:41:28

Toxx написал : Ввод трехпроводной, в щитке ВН 63А и УЗО 50А/100 мА

...и автомат дифференциальный C50/100

Toxx написал : пришлось сделать солянку из нескольких брендов

Каких именно и каких конкретно серий?

Toxx написал : теплые полы в квартире вероятно пойдут с линии коридорных розеток

Как известно, терморегуляторы уместнее подключать проводом сечением 1.5 кв.мм (хотя сейчас 2.5 как 1.5:()

Toxx написал : тонкий момент с линией на кондей и линией на балкон. Возможно ли обе линии посадить на один АВДТ 16А/30мА?

Возможно-то возможно, вот только кондиционер в зимний период лучше обесточить своим автоматом.

Toxx написал : При тестовом неправильном присоединении "лампы ильича" в гостиной вырубилось не только соответствующее УЗО, но и соседнее

Перепутали нули под УЗО.

Toxx написал : При этом через раз вырубалось УЗО на этаже, что и понятно - оно на 50А против 63А в квартире.

Это не поэтому, а потому, что этажный диф, видимо, не селективный.

Toxx написал : Что лучше сделать с УЗО: взять меньший номинал?

Нельзя Вам меньше.

Toxx написал : Какой-то косяк в монтаже?

99% По схеме: мало того, что и свет, и розетки сидят под общим УЗО, так это еще и свет/розетки одних и тех же помещений. Случись что - ни света в комнате не будет, ни розеток. А бы от дифов здесь избавился вообще, и всю нагрузку распределил под 3-4 УЗО - 2 на свет, 2 на розетки. А то денег потрачено много, толку-мало.

0
Toxx
Toxx
Новичок

Регистрация: 21.10.2014

Реутов

Сообщений: 7

26.02.2015 в 01:06:34

То, что на этаже в щитке. А ниже то, что было от застройщика в щитке. (Фото на телефон, извиняюсь за качество)

Схема в плане защиты казалась мне нормальной. Вопрос похоже в части ее эксплуатации. Готов переделать в разумных пределах, если будет необходимо. Щит все-таки хотелось бы оставить на 24 м. Что получилось. Производители АВ и АВДТ: ABB (часть АВ С16 и С10), Legrand (2х УЗО 63А/30мА), Hager - остальное.

0