npp
npp
Местный

Регистрация: 01.12.2014

Тольятти

Сообщений: 136

03.03.2015 в 00:31:14

Создам-ка отдельную тему. Здрасти! Новостройка 16ти этажная кирпичка, двухкомнатная квартира. Штукатурные работы завершены много месяцев назад, дом стоит уже 2 года. В данный момент клею обои. Щиток

Обнаружил утечку фазы на землю. Измерение проводил при отсутствии потребителей во всех розетках, также выкрутил все лампы освещения (они у меня светодиодные), отсоединил фазный и нулевой провода от УЗО. 
В кухонных розетках сопротивление между проводами фаза-ноль-земля бесконечность (предел мультиметра 40МОм) , а в комнатных розетках между фазой и землёй 5 МОм и растёт потихоньку. (вчера сначала было 3,5 МОм, сегодня 2,5 МОм и увеличивается во время измерения). 

Подключил Амперметр в разрыв между УЗО и фазным проводом, который идёт в квартиру: 

Включаем вводной автомат... 

Постоянный ток минус 5 микроАмпер
Переменный ток 800 микроАмпер

Это очень плохо?
Придётся таки ковырять штукатурку?
Почему сопротивление увеличивается потихоньку во время измерения? Попробую найти МегаОмметр.

0
Вольтдемар
Вольтдемар
Новичок

Регистрация: 11.01.2015

Новочеркасск

Сообщений: 39

03.03.2015 в 01:01:06

Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на 500В в сетях до 400В, только этим показаниям можно верить, а не цифровому мультиметру. Как вы обнаружили утечку - срабатывает УЗО?

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

03.03.2015 в 03:45:42

Измерения, которые вы проводите не корректны. Мультиметром сопротивление изоляции достоверно померить не получится. Если есть сомнения и негде взять меггер, можно вызвать электролабораторию.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.03.2015 в 07:29:10

npp написал : Это очень плохо?

Измеренный Вами переменный ток утечки свидетельствует о пониженном сопротивлении изоляции (ниже норм). Если это повреждение кабеля - лучше устранить, не дожидаясь, пока начнет выбивать УЗО.

npp написал : Придётся таки ковырять штукатурку?

Не факт. Во-первых, убедитесь (особенно перед испытанием мегомметром), что отключили действительно все - диммеры, драйверы светодиодов, электронные трансформаторы и т.п. Возможные причины утечки также - ТЭНы (бойлер, плита). Во-вторых, если это точно кабель - все равно иногда везет - например, задралась изоляция провода в щите, розетку заляпали клеем и т.п.

npp написал : Почему сопротивление увеличивается потихоньку во время измерения?

Физика процесса может быть различной... Для простоты считайте, что заряжается емкость кабеля...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

03.03.2015 в 07:40:19

Вольтдемар написал : Сопротивление изоляции измеряют мегаомметром на 500В в сетях до 400В, только этим показаниям можно верить, а не цифровому мультиметру.

STAS_V написал : Измерения, которые вы проводите не корректны. Мультиметром сопротивление изоляции достоверно померить не получится.

npp, они пытаются сказать, что мегомметр будет показывать меньшее, чем мультиметр, сопротивление изоляции (оно зависит от приложенного напряжения).

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.03.2015 в 07:48:19

npp написал : Обнаружил утечку фазы на землю. Измерение проводил при отсутствии потребителей во всех розетках, также выкрутил все лампы освещения (они у меня светодиодные), отсоединил фазный и нулевой провода от УЗО.

Вам нужно. 1 – отключить все потребители из розеток 2 – выключатели в положение ВЫКЛ 3 – если выключатели с подсветкой выкручиваем лампы 4 – возможно и выключатели с подсветкой придется отключать (трансы на линии например) 5 – в эт. щите отключаем все (АВ, УЗО, ДИФ по квартире) 6 – отключаем концы с АВ – групп (на всякий случай) 7 – отключаем концы с нулевой колодки 8 – отключаем заземляющие концы с корпуса эт. щита 9 – производим проверку изоляции мегомметром на положении 1000В, сопротивление не ниже 0,5 МОм. Проверяется все отходящие концы всех кабелей (данной квартиры):
1 – фаза – корпус эт. щита 2 – ноль – корпус эт. щита 3 – заземление – корпус эт. щита Конкретный кабель: 1 – фаза – нулевой 2 – фаза – заземляющий 3 – ноль - заземляющий

1
npp
npp
Местный

Регистрация: 01.12.2014

Тольятти

Сообщений: 136

03.03.2015 в 18:09:57

Так-то я отключал все автоматы, выключатели, лампы и провода от автомата во время измерений, диммеров и неонок в выключателях нет, квартира вообще пустая, а во вторых проверял сопротивление между розетками кухни и зала - между ними связи нет (ну или больше 40 МОм предела мультиметра), кроме земляных выводов, естесственно - они связаны. Не отключал только заземляющие провода. Очевидно, что утечка имеется только в группе розеток зала и утекает только на землю.
Конечно, если раздобуду мегаомметр, то отсоединю и остальные провода и заземление в щитке. Ещё некоторые розетки подключены не напрямую от распределительной коробки, а через другие розетки - тоже можно поотключать.

Если утечка в розетке, киловольт заискрит, защёлкает и в темноте будет видно пробой или учую носом? Иначе как локализовать утечку?

Похоже, что придётся жить с этим, ибо я сейчас в таком состоянии, что мне проще завести в квартиру новый провод и растащить его по комнатам в плинтусе и пользоваться Пилотами, которые будут валяться за шкафами и диванами :((( Электромонтажник застройщика нехороший человек - я один раз уже вскрывал проводку - он подключил часть кухонных розеток к розеткам зала. И цветовую маркировку проводов не соблюдает - то красным, то белым, то коричневым подключит фазу, заземление на светильники вообще голубым сделал. (Здесь я применил непечатное слово из пяти букв, первая М)

0
Евгений77
Евгений77
Местный

Регистрация: 13.03.2012

Москва

Сообщений: 238

03.03.2015 в 18:15:31

npp написал : непечатное слово из пяти букв, первая М

:D

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.03.2015 в 18:47:16

npp, Очень интересно и много не читаемо. Не в этом суть. Какая бы не была проводка, чисто для себя неплохо бы узнать (хоть 1 разок) истинное ее состояние (и чихать, только сдалась или ей уже 30 лет). А многие не знают. Это трубы и батарею видно - ВИЗУАЛЬНО!!!

0
npp
npp
Местный

Регистрация: 01.12.2014

Тольятти

Сообщений: 136

03.03.2015 в 19:18:38

Знаете как проходила приёмка электрической сети квартиры? М ходил с лампочкой и втыкал её в розетки - горит? ОК! Подписывайте. ))

P.S. где бы мегаомметр приобрести тыщи за 2 рублей

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.03.2015 в 19:23:53

npp написал : P.S. где бы мегаомметр приобрести тыщи за 2 рублей

Даже меньше :) Писал когда-то обзорчик... http://mysku.ru/blog/aliexpress/27941.html

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу