Создам-ка отдельную тему. Здрасти! Новостройка 16ти этажная кирпичка, двухкомнатная квартира. Штукатурные работы завершены много месяцев назад, дом стоит уже 2 года. В данный момент клею обои. Щиток
Обнаружил утечку фазы на землю. Измерение проводил при отсутствии потребителей во всех розетках, также выкрутил все лампы освещения (они у меня светодиодные), отсоединил фазный и нулевой провода от УЗО.
В кухонных розетках сопротивление между проводами фаза-ноль-земля бесконечность (предел мультиметра 40МОм) , а в комнатных розетках между фазой и землёй 5 МОм и растёт потихоньку. (вчера сначала было 3,5 МОм, сегодня 2,5 МОм и увеличивается во время измерения).
Подключил Амперметр в разрыв между УЗО и фазным проводом, который идёт в квартиру:
Включаем вводной автомат...
Постоянный ток минус 5 микроАмпер
Переменный ток 800 микроАмпер
Это очень плохо?
Придётся таки ковырять штукатурку?
Почему сопротивление увеличивается потихоньку во время измерения?
Попробую найти МегаОмметр.