Коллеги посоветуйте правильность монтажа.

На кухню притащил новые провода(медь ввгнг-ls)

  1. Варочная панель 3х6 | автомат 32А
  2. Духовой шкаф 3х4 | автомат 25А
  3. Розетки 3 штуки(чайник - 1,5квт, мультиварка - 0,5квт, другие мелкие приборы ) + Вытяжка(хз) + Свет(мало) + Микроволновка(хз) + Посудомойка(2-2,4квт) - 3х2,5 | Автомат 16А
  4. Розетки 4 штуки (зарядки, телевизор и т.п.) 3х2,5 | 16A
  5. ТП + головное освещение 3х2,5 | 10A

Нет ли перебора в третьей группе? Провод уже в штукатурке, но есть варианты:

  1. Перевесить микроволновку на 2 линию к духовому шкафу. - ???
  2. Перевесить группу (микроволновка, розетки 3шт, вытяжка + свет) на 3х4 к духовке. Тогда на 3 группе останется только посудомойка.

Спасибо !

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.03.2015 в 11:37:36

Свет не следует объединять с розетками. Скорее всего, 3х4 для духовки не нужен. Для мощных стационарных потребителей (напр., ПММ) - отдельные линии. Для защиты бытовых розеток - автомат на линию не более 16 А.

0
Аватар пользователя
pic_Nick

Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

06.03.2015 в 11:43:41

Тут возникает встречный вопрос: а как Вы духовку будете подключать? В стандартную розетку? Тогда автомат не более 16А. Либо на кабель 3х4 оставляете 25А, НО вешаете дополнительный щиток в кухне, ставите туда пару автоматов на 16А и от него разводите кабелем 2,5мм2 группы розеток.

0
Аватар пользователя
Antik13

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Москва

Сообщений: 8

06.03.2015 в 11:51:05

pic_Nick написал : Тут возникает встречный вопрос: а как Вы духовку будете подключать? В стандартную розетку? Тогда автомат не более 16А. Либо на кабель 3х4 оставляете 25А, НО вешаете дополнительный щиток в кухне, ставите туда пару автоматов на 16А и от него разводите кабелем 2,5мм2 группы розеток.

Духовку подключать кабелем. Можно ли на этот кабель повесить розетку для микроволновки? Без допавтомата?

А в целом понял, придётся убрать с 3 линии посудомойку и протянуть на неё отдельный кабель..

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.03.2015 в 11:54:12

Antik13 написал : Духовку подключать кабелем.

через клеммник?

Antik13 написал : Можно ли на этот кабель повесить розетку для микроволновки? Без допавтомата?

нет

0
Аватар пользователя
Antik13

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Москва

Сообщений: 8

06.03.2015 в 11:58:03

Johnny написал : через клеммник?

Да.

Johnny написал : нет

Принято.

Тогда 3 группа делиться на три 3.1 Микроволновка + Розетки 3 штуки 3х2,5 | Автомат С16А 3.2 Вытяжка + свет 3х1,5 | Автомат С10А 3.3 Посудомойка 3х2,5 | Автомат С16А

Правильно?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.03.2015 в 12:04:38

Antik13 написал : Правильно?

Сгодится :)

0
Аватар пользователя
Antik13

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Москва

Сообщений: 8

06.03.2015 в 12:12:52

Johnny написал : Сгодится :)

Спасибо!

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2015 в 12:21:50

Про УЗО в основном щите не забудьте

0
Аватар пользователя
Antik13

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Москва

Сообщений: 8

06.03.2015 в 12:30:27

ksiman написал : Про УЗО в основном щите не забудьте

УЗО пока одно на всю кухню, чуть позже расширю по линиям.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.03.2015 в 12:34:39

А Духовка жрёт сколько? Может, разумнее всё же автомат С16 на нее?

0
Аватар пользователя
Antik13

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Москва

Сообщений: 8

06.03.2015 в 12:43:14

Johnny написал : А Духовка жрёт сколько? Может, разумнее всё же автомат С16 на нее?

3,3квт.

0
Аватар пользователя
arcada14

Местный

Регистрация: 03.09.2014

Москва

Сообщений: 278

06.03.2015 в 12:45:25

Antik13 написал : Коллеги посоветуйте правильность монтажа.

На кухню притащил новые провода(медь ввгнг-ls)

  1. Варочная панель 3х6 | автомат 32А
  2. Духовой шкаф 3х4 | автомат 25А
  3. Розетки 3 штуки(чайник - 1,5квт, мультиварка - 0,5квт, другие мелкие приборы ) + Вытяжка(хз) + Свет(мало) + Микроволновка(хз) + Посудомойка(2-2,4квт) - 3х2,5 | Автомат 16А
  4. Розетки 4 штуки (зарядки, телевизор и т.п.) 3х2,5 | 16A
  5. ТП + головное освещение 3х2,5 | 10A

Нет ли перебора в третьей группе? Провод уже в штукатурке, но есть варианты:

  1. Перевесить микроволновку на 2 линию к духовому шкафу. - ???
  2. Перевесить группу (микроволновка, розетки 3шт, вытяжка + свет) на 3х4 к духовке. Тогда на 3 группе останется только посудомойка.

Спасибо !

Посудомоечные,стиральные машины обычно подключаются отдельными группами.Автоматы, либо Диф-16 А.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

06.03.2015 в 12:46:07

Antik13 написал : 3,3квт.

Ну вот - могли бы не мучиться с четверкой, а заложить 2.5 и поставить на него обычную розетку. Автомат больше 16 не ставьте.

0
Аватар пользователя
ilyarepin

Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

06.03.2015 в 18:26:58

А я бы еще чайник в 4 группу перекинул.