06.03.2015 в 11:33:53
Коллеги посоветуйте правильность монтажа.
На кухню притащил новые провода(медь ввгнг-ls)
Нет ли перебора в третьей группе? Провод уже в штукатурке, но есть варианты:
Спасибо !
06.03.2015 в 11:37:36
Свет не следует объединять с розетками. Скорее всего, 3х4 для духовки не нужен. Для мощных стационарных потребителей (напр., ПММ) - отдельные линии. Для защиты бытовых розеток - автомат на линию не более 16 А.
06.03.2015 в 11:43:41
Тут возникает встречный вопрос: а как Вы духовку будете подключать? В стандартную розетку? Тогда автомат не более 16А. Либо на кабель 3х4 оставляете 25А, НО вешаете дополнительный щиток в кухне, ставите туда пару автоматов на 16А и от него разводите кабелем 2,5мм2 группы розеток.
06.03.2015 в 11:51:05
pic_Nick написал : Тут возникает встречный вопрос: а как Вы духовку будете подключать? В стандартную розетку? Тогда автомат не более 16А. Либо на кабель 3х4 оставляете 25А, НО вешаете дополнительный щиток в кухне, ставите туда пару автоматов на 16А и от него разводите кабелем 2,5мм2 группы розеток.
Духовку подключать кабелем. Можно ли на этот кабель повесить розетку для микроволновки? Без допавтомата?
А в целом понял, придётся убрать с 3 линии посудомойку и протянуть на неё отдельный кабель..
06.03.2015 в 12:21:50
Про УЗО в основном щите не забудьте
06.03.2015 в 12:30:27
ksiman написал : Про УЗО в основном щите не забудьте
УЗО пока одно на всю кухню, чуть позже расширю по линиям.
06.03.2015 в 12:34:39
А Духовка жрёт сколько? Может, разумнее всё же автомат С16 на нее?
06.03.2015 в 12:43:14
06.03.2015 в 12:45:25
Antik13 написал : Коллеги посоветуйте правильность монтажа.
На кухню притащил новые провода(медь ввгнг-ls)
Нет ли перебора в третьей группе? Провод уже в штукатурке, но есть варианты:
Спасибо !
Посудомоечные,стиральные машины обычно подключаются отдельными группами.Автоматы, либо Диф-16 А.
06.03.2015 в 12:46:07
Antik13 написал : 3,3квт.
Ну вот - могли бы не мучиться с четверкой, а заложить 2.5 и поставить на него обычную розетку. Автомат больше 16 не ставьте.
06.03.2015 в 18:26:58
А я бы еще чайник в 4 группу перекинул.