15.03.2015 в 17:06:54
Добрый день уважаемые форумчане. Добрый день. Вопрос следующий-сдали мне новую квартиру, сразу обратил внимание на следующее-вводной диф. автомат-32А с током утечки 30мА, затем идут группы автоматов: 1-освещение жилых комнат (16А) кабелем 1,5кв.мм, 2-розетки жилых комнат (16А) тоже сечением 1,5кв.мм, 3-розетки кухни и коридора (25А) сечение кабеля 2,5кв.мм, 4-блок управления котлом (16А) сечение кабеля-2,5кв.мм. В квартире имеется зал, спальная, кухня (с газовым котлом), туалет, ванная, прихожая комната. Вводной и групповые автоматы марки АЕК. Так вот, что можно зменить в данном щите? Может поменять диф.автомат и групповые на другие марки? Почему-то на розеточную группу кухни и коридора установлен автомат номиналом 25А? Может быть помнять автоматы на группу освещения и розеток жилых комнат?Если менять автоматы, каким маркам отдавать предпочтения?
15.03.2015 в 17:14:18
adidas452017 написал : Может быть помнять автоматы на группу освещения и розеток жилых комнат?
Хотя формально С16 можно ставить на 1.5 квадрата, но с учетом заниженности сечения кабеля есть смысл убавить номинал до С10. Для 2.5 квадратов - С16.
adidas452017 написал : Может поменять диф.автомат и групповые на другие марки?
можно вводной дифавтомат заменить обычным автоматом С32, а все автоматы заменить диффами и поиметь индивидуальную дифзащиту на каждую линию. можно вместо 4-х диффов пару узо с автоматами. все зависит от выделенного бюджета
adidas452017 написал : каким маркам отдавать предпочтения?
любые из популярных европейских брэндов.
рекомендуется также проверить, что творится в распайках и в подрозетниках
15.03.2015 в 17:17:30
adidas452017 написал : Может быть поменять автоматы на группу освещения и розеток жилых комнат?
Обязательно меняйте. 10 А- 1.5 мм.кв..,16 А- 2.5 мм. кв.
adidas452017 написал : Если менять автоматы, каким маркам отдавать предпочтения?
Поставить более приличные( например ABB).
adidas452017 написал : 4-блок управления котлом
Сколько потребляет? 16 А автомат не много?
15.03.2015 в 17:42:35
adidas452017, все нормально у вас. просто пользуйтесь.
человек-электрик
15.03.2015 в 17:43:50
jaja, совет полезный вы дали шо писец
15.03.2015 в 17:55:00
adidas452017 написал : что можно заменить в данном щите?
Что у вас за проблемы с проводкой, которые вы хотите решить заменой модульки?
15.03.2015 в 17:56:38
Klod написал : Обязательно меняйте. 10 А- 1.5 мм.кв..,16 А- 2.5 мм. кв. Поставить более приличные( например ABB). Сколько потребляет? 16 А автомат не много?
Пока не могу сказать потребление газового котла фактическое, но по паспортным данным это от 7 до 16кВт
el-fi написал : Что у вас за проблемы с проводкой, которые вы хотите решить заменой модульки?
Проблема в том, что розеточная группа выполнена кабелем сечением 1,5кв.мм, меня это смущает
15.03.2015 в 18:00:53
Мну смущает только номинал автомата 25А на розетки коридора и кухни, ну и монтаж можно было сделать в щите поаккуратнее...
15.03.2015 в 18:02:51
andrewkhv написал : Хотя формально С16 можно ставить на 1.5 квадрата, но с учетом заниженности сечения кабеля есть смысл убавить номинал до С10. Для 2.5 квадратов - С16.
можно вводной дифавтомат заменить обычным автоматом С32, а все автоматы заменить диффами и поиметь индивидуальную дифзащиту на каждую линию. можно вместо 4-х диффов пару узо с автоматами. все зависит от выделенного бюджета
любые из популярных европейских брэндов.
рекомендуется также проверить, что творится в распайках и в подрозетниках
Можно ли вводной дифавтомат установить с током утечки 100мА?
15.03.2015 в 18:11:08
Вы можете поменять всё, кроме вводного автомата, который ограничивает выделенную Вам мощность. Можно ли его поменять на автомат или дифавтомат с другим током утечки, но с таким же номиналом, это вопрос к управляющей компании. Что еще Вы хотите узнать?
15.03.2015 в 18:12:37
BigHarry написал : Мну смущает только номинал автомата 25А на розетки коридора и кухни, ну и монтаж можно было сделать в щите поаккуратнее...
Соглашусь с Вами что монтаж можно было сделать поаккуратнее, так у нас в городе сдают новостройки:eek:
А кто что скажет если установить УЗМ-51М дополнительно в щиток? Так ли необходимо это?
15.03.2015 в 18:22:27
adidas452017 написал : Пока не могу сказать потребление газового котла фактическое, но по паспортным данным это от 7 до 16кВт
Вы не туда в паспорте котла посмотрели. Это скорее всего тепловая мощность (газовой горелки). Электричества котел потребляет Ватт 100 наверняка (управление и насос). Модель котла?
15.03.2015 в 18:26:20
adidas452017 написал : Проблема в том, что розеточная группа выполнена кабелем сечением 1,5кв.мм, меня это смущает
А проблемы-то есть? Ну, розетки какие-то не работают, или например защита рандомно срабатывает?
15.03.2015 в 18:29:06
adidas452017 написал : А кто что скажет если установить УЗМ-51М дополнительно в щиток? Так ли необходимо это?
Как Вы считаете нужны подушки безопасности в машине? Кому то нет, а кто-то второй день рожденья теперь отмечает.
15.03.2015 в 18:32:42
E_Z написал : Вы не туда в паспорте котла посмотрели. Это скорее всего тепловая мощность (газовой горелки). Электричества котел потребляет Ватт 100 наверняка (управление и насос). Модель котла?
Наверное Вы правы это тепловая мощность модель котла Ferroli Arena F16
Rumato написал : Как Вы считаете нужны подушки безопасности в машине?
Кому то нет, а кто-то второй день рожденья теперь отмечает.