Добрый день уважаемые форумчане. Добрый день. Вопрос следующий-сдали мне новую квартиру, сразу обратил внимание на следующее-вводной диф. автомат-32А с током утечки 30мА, затем идут группы автоматов: 1-освещение жилых комнат (16А) кабелем 1,5кв.мм, 2-розетки жилых комнат (16А) тоже сечением 1,5кв.мм, 3-розетки кухни и коридора (25А) сечение кабеля 2,5кв.мм, 4-блок управления котлом (16А) сечение кабеля-2,5кв.мм. В квартире имеется зал, спальная, кухня (с газовым котлом), туалет, ванная, прихожая комната. Вводной и групповые автоматы марки АЕК. Так вот, что можно зменить в данном щите? Может поменять диф.автомат и групповые на другие марки? Почему-то на розеточную группу кухни и коридора установлен автомат номиналом 25А? Может быть помнять автоматы на группу освещения и розеток жилых комнат?Если менять автоматы, каким маркам отдавать предпочтения?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.03.2015 в 17:14:18

adidas452017 написал : Может быть помнять автоматы на группу освещения и розеток жилых комнат?

Хотя формально С16 можно ставить на 1.5 квадрата, но с учетом заниженности сечения кабеля есть смысл убавить номинал до С10. Для 2.5 квадратов - С16.

adidas452017 написал : Может поменять диф.автомат и групповые на другие марки?

можно вводной дифавтомат заменить обычным автоматом С32, а все автоматы заменить диффами и поиметь индивидуальную дифзащиту на каждую линию. можно вместо 4-х диффов пару узо с автоматами. все зависит от выделенного бюджета

adidas452017 написал : каким маркам отдавать предпочтения?

любые из популярных европейских брэндов.

рекомендуется также проверить, что творится в распайках и в подрозетниках

0
Аватар пользователя
Klod

Местный

Регистрация: 15.10.2010

Голицыно

Сообщений: 2823

15.03.2015 в 17:17:30

adidas452017 написал : Может быть поменять автоматы на группу освещения и розеток жилых комнат?

Обязательно меняйте. 10 А- 1.5 мм.кв..,16 А- 2.5 мм. кв.

adidas452017 написал : Если менять автоматы, каким маркам отдавать предпочтения?

Поставить более приличные( например ABB).

adidas452017 написал : 4-блок управления котлом

Сколько потребляет? 16 А автомат не много?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

15.03.2015 в 17:42:35

adidas452017, все нормально у вас. просто пользуйтесь.

0

человек-электрик

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.03.2015 в 17:43:50

jaja, совет полезный вы дали шо писец

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.03.2015 в 17:55:00

adidas452017 написал : что можно заменить в данном щите?

Что у вас за проблемы с проводкой, которые вы хотите решить заменой модульки?

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

15.03.2015 в 17:56:38

Klod написал : Обязательно меняйте. 10 А- 1.5 мм.кв..,16 А- 2.5 мм. кв. Поставить более приличные( например ABB). Сколько потребляет? 16 А автомат не много?

Пока не могу сказать потребление газового котла фактическое, но по паспортным данным это от 7 до 16кВт

el-fi написал : Что у вас за проблемы с проводкой, которые вы хотите решить заменой модульки?

Проблема в том, что розеточная группа выполнена кабелем сечением 1,5кв.мм, меня это смущает

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

15.03.2015 в 18:00:53

Мну смущает только номинал автомата 25А на розетки коридора и кухни, ну и монтаж можно было сделать в щите поаккуратнее...

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

15.03.2015 в 18:02:51

andrewkhv написал : Хотя формально С16 можно ставить на 1.5 квадрата, но с учетом заниженности сечения кабеля есть смысл убавить номинал до С10. Для 2.5 квадратов - С16.

можно вводной дифавтомат заменить обычным автоматом С32, а все автоматы заменить диффами и поиметь индивидуальную дифзащиту на каждую линию. можно вместо 4-х диффов пару узо с автоматами. все зависит от выделенного бюджета

любые из популярных европейских брэндов.

рекомендуется также проверить, что творится в распайках и в подрозетниках

Можно ли вводной дифавтомат установить с током утечки 100мА?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2015 в 18:11:08

Вы можете поменять всё, кроме вводного автомата, который ограничивает выделенную Вам мощность. Можно ли его поменять на автомат или дифавтомат с другим током утечки, но с таким же номиналом, это вопрос к управляющей компании. Что еще Вы хотите узнать?

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

15.03.2015 в 18:12:37

BigHarry написал : Мну смущает только номинал автомата 25А на розетки коридора и кухни, ну и монтаж можно было сделать в щите поаккуратнее...

Соглашусь с Вами что монтаж можно было сделать поаккуратнее, так у нас в городе сдают новостройки:eek:

А кто что скажет если установить УЗМ-51М дополнительно в щиток? Так ли необходимо это?

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 817

15.03.2015 в 18:22:27

adidas452017 написал : Пока не могу сказать потребление газового котла фактическое, но по паспортным данным это от 7 до 16кВт

Вы не туда в паспорте котла посмотрели. Это скорее всего тепловая мощность (газовой горелки). Электричества котел потребляет Ватт 100 наверняка (управление и насос). Модель котла?

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

15.03.2015 в 18:26:20

adidas452017 написал : Проблема в том, что розеточная группа выполнена кабелем сечением 1,5кв.мм, меня это смущает

А проблемы-то есть? Ну, розетки какие-то не работают, или например защита рандомно срабатывает?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2015 в 18:29:06

adidas452017 написал : А кто что скажет если установить УЗМ-51М дополнительно в щиток? Так ли необходимо это?

Как Вы считаете нужны подушки безопасности в машине? Кому то нет, а кто-то второй день рожденья теперь отмечает.

0
Аватар пользователя
adidas452017

Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

15.03.2015 в 18:32:42

E_Z написал : Вы не туда в паспорте котла посмотрели. Это скорее всего тепловая мощность (газовой горелки). Электричества котел потребляет Ватт 100 наверняка (управление и насос). Модель котла?

Наверное Вы правы это тепловая мощность модель котла Ferroli Arena F16

Rumato написал : Как Вы считаете нужны подушки безопасности в машине?
Кому то нет, а кто-то второй день рожденья теперь отмечает.

Согласен согласен:applause:

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу