17.03.2015 в 20:03:25
Как поставить УЗО без нуля?
17.03.2015 в 20:06:48
Никак.
17.03.2015 в 20:11:40
Андрей220 написал : Как поставить УЗО без нуля?
Без защитного нуля (защитного зануления) - как обычно, в фазу и рабочий ноль вместе. УЗО номиналом не более 30 мА будет выполнять главные функции защиты от прикосновения, как прямого, так и косвенного. Но УЗО номиналом 100 и более мА будет бесполезно.
Без рабочего нуля (только на фазу) - никак :-).
17.03.2015 в 20:14:48
стопудово речь про 127/220... либо автор ... лох :)
17.03.2015 в 20:25:11
haramamburu написал : стопудово речь про 127/220... либо автор ... лох :)
А пофиг. И в схеме 127/220 с двумя фазами есть заземлённая точка на трансформаторе, поэтому УЗО на стороне потребителя на прикосновение сработает.
17.03.2015 в 20:36:19
AlexeyL написал : А пофиг.
Да мне тоже... просто сабж про отсутствие нуля...
17.03.2015 в 22:14:45
AlexeyL написал : Без рабочего нуля (только на фазу) - никак :-).
А на три фазы? ;)
17.03.2015 в 23:55:45
НЕМЕЦ
На трёхполюсных дифах сопротивление в тестовой цепи побольше ставят.
23.03.2015 в 10:57:40
Сработает УЗО, если схватиться только за провод фазы?