LESHIK.1304
LESHIK.1304
Новичок

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 1

20.03.2015 в 16:59:06

у меня в щите стоит автомат + узо. установил узо на 2-3 группы с автоматами. вопрос перед узо нужно ставить автомат?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5639

20.03.2015 в 17:03:52

А этот щит где стоит? Откуда на него питание приходит? Питающий кабель чем защищен?

0
STAS_V
STAS_V
Местный

Регистрация: 06.09.2007

Москва

Сообщений: 218

20.03.2015 в 21:28:54

LESHIK.1304 написал : у меня в щите стоит автомат + узо. установил узо на 2-3 группы с автоматами. вопрос перед узо нужно ставить автомат?

Если сумма номиналов нижестоящих автоматов не превышает номинал УЗО (желательно с запасом) , есть уверенность, что количество автоматов не увеличится и сечение провода, подходящего к УЗО расчитано на суммарный ток, то можно не ставить вышестоящий автомат. В противном случае , лучше установить.