у меня в щите стоит автомат + узо. установил узо на 2-3 группы с автоматами. вопрос перед узо нужно ставить автомат?
20.03.2015 в 16:59:06
у меня в щите стоит автомат + узо. установил узо на 2-3 группы с автоматами. вопрос перед узо нужно ставить автомат?
20.03.2015 в 17:03:52
А этот щит где стоит? Откуда на него питание приходит? Питающий кабель чем защищен?
20.03.2015 в 21:28:54
LESHIK.1304 написал : у меня в щите стоит автомат + узо. установил узо на 2-3 группы с автоматами. вопрос перед узо нужно ставить автомат?
Если сумма номиналов нижестоящих автоматов не превышает номинал УЗО (желательно с запасом) , есть уверенность, что количество автоматов не увеличится и сечение провода, подходящего к УЗО расчитано на суммарный ток, то можно не ставить вышестоящий автомат. В противном случае , лучше установить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.