ПУЭ 7.1.36: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток)
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
Рассмотрим такую ситуацию: в ванной есть розетка (свой кабель до щитка, там свой дифавтомат) и водонагреватель (тоже свой кабель, свой дифавтомат). Это 2 различные групповые линии, значит, нельзя в ванной объединить их защитные нули. Но в ванной нужно устраивать ДСУП, а для этого нужно объединить защитные нули. Противоречие.
Объясните, где я ошибаюсь (возможно, я неправильно понимаю термины «различные групповые линии», «объединение», «нулевых рабочих и нулевых защитных»). Или я не ошибаюсь, и на ванную нужно тянуть лишь одну линию?
Артём Зорин написал :
Рассмотрим такую ситуацию: в ванной есть розетка (свой кабель до щитка, там свой дифавтомат) и водонагреватель (тоже свой кабель, свой дифавтомат). Это 2 различные групповые линии, значит, нельзя в ванной объединить их защитные нули. Но в ванной нужно устраивать ДСУП, а для этого нужно объединить защитные нули. Противоречие.
Объясните, где я ошибаюсь
Объясняю:
при 3-проводной 1-фазной проводке 3-й проводник - PE - защитный, не выполняющий функции рабочего нулевого и его можно присоединять к заземлению столько раз, сколько нужно и где только можно
Нельзя объединять N проводники и PEN проводники различных линий.
PE можно и нужно присоединять к СУП и ДСУП во всех возможных точках
@cooler.od, потому что эти ответы ничего не объясняют. Это, - просто мнения.. Мне больше нра ответ в четвёртом посте, но опять же, никаких доказательств нету(