Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

26.03.2015 в 12:56:32

ПУЭ 7.1.36: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.

Рассмотрим такую ситуацию: в ванной есть розетка (свой кабель до щитка, там свой дифавтомат) и водонагреватель (тоже свой кабель, свой дифавтомат). Это 2 различные групповые линии, значит, нельзя в ванной объединить их защитные нули. Но в ванной нужно устраивать ДСУП, а для этого нужно объединить защитные нули. Противоречие.

Объясните, где я ошибаюсь (возможно, я неправильно понимаю термины «различные групповые линии», «объединение», «нулевых рабочих и нулевых защитных»). Или я не ошибаюсь, и на ванную нужно тянуть лишь одну линию?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

26.03.2015 в 13:56:49

Артём Зорин написал : Рассмотрим такую ситуацию: в ванной есть розетка (свой кабель до щитка, там свой дифавтомат) и водонагреватель (тоже свой кабель, свой дифавтомат). Это 2 различные групповые линии, значит, нельзя в ванной объединить их защитные нули. Но в ванной нужно устраивать ДСУП, а для этого нужно объединить защитные нули. Противоречие. Объясните, где я ошибаюсь

Объясняю: при 3-проводной 1-фазной проводке 3-й проводник - PE - защитный, не выполняющий функции рабочего нулевого и его можно присоединять к заземлению столько раз, сколько нужно и где только можно Нельзя объединять N проводники и PEN проводники различных линий. PE можно и нужно присоединять к СУП и ДСУП во всех возможных точках

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

26.03.2015 в 15:34:05

Артём Зорин написал : ПУЭ 7.1.36: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.

  • один ноль на две фазы - нельзя

один ноль на одну фазу можно - - у вас просто там где было две группы - теперь фактически будет одна.

Артём Зорин написал : а для этого нужно объединить защитные нули. Противоречие.

  • нет противоречия.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25555

26.03.2015 в 16:14:11

Артём Зорин написал : неправильно понимаю термин ... «объединение»

Именно. Объединение - это если использовать для разных групп один проводник (одну жилу).

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

26.03.2015 в 16:23:56

Артём Зорин написал : Объясните, где я ошибаюсь

вы забыли, что в ванную идет еще один РЕ. поэтому имеем не объединение, а дублирование.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

26.03.2015 в 17:12:35

Alex-Alex написал : один ноль на две фазы - нельзя один ноль на одну фазу можно

А один ноль на три фазы? :)

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21400

27.07.2015 в 16:02:11

Подниму тему.

  • Меня интересует тот же самый вопрос. Почему нельзя объединять защитные проводники? Прочитав все мнения, однозначного твета я так и не увидел... 

  • Артём Зорин, может быть Вы сами нашли для себя ответ?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

27.07.2015 в 16:24:25

 

Цитата@Грэй****

    Почему нельзя объединять защитные проводники? Прочитав все мнения, однозначного твета я так и не увидел... 

 А чем Вас не удовлетворили ответы во втором и пятом постах?

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21400

27.07.2015 в 16:38:24

@cooler.od, потому что эти ответы ничего не объясняют. Это, - просто мнения.. Мне больше нра ответ в четвёртом посте, но опять же, никаких доказательств нету(

...

0
Грэй
Грэй
Резидент

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 21400

23.06.2017 в 21:10:06

тема таки не раскрыта.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.06.2017 в 22:05:28

Грэй, - Рис. 1.7.7. Что тут может быть непонятного?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу