Господа, кто имел дело с ?
Как впечатления?
Есть ли смысл в трёхфазный щиток ставить именно его, а не три штуки УЗМ-51М?
30.03.2015 в 13:40:43
Господа, кто имел дело с ?
Как впечатления?
Есть ли смысл в трёхфазный щиток ставить именно его, а не три штуки УЗМ-51М?
30.03.2015 в 13:53:16
eugene138 написал : Есть ли смысл в трёхфазный щиток ставить именно его, а не три штуки УЗМ-51М?
Лучше поставить 3 однофазных УЗМ. Чтобы при изменении напряжения на одной фазе, не отключались две другие.
31.03.2015 в 22:45:30
D_A_N написал : Лучше поставить 3 однофазных УЗМ. Чтобы при изменении напряжения на одной фазе, не отключались две другие.
Это в случае, если нет трехфазных потребителей. И вообще - спорный вопрос. Как правило, при проблемах с нулевым проводником, если в одной из фаз напряжение повышается, то понижается в других. У нас в гаражной сети, при сварочных работах, наблюдается обратная картина: в фазе, на которой подключен сварочник, напряжение садится, а в двух других - повышается. Поэтому, чтобы решить, сколько ставить УЗМ, нужно проанализировать, какие проблемы будут характерны для конкретно этой сети.
31.03.2015 в 22:49:37
mr.energo написал : Это в случае, если нет трехфазных потребителей.
с чего это?
31.03.2015 в 23:09:39
mr.energo написал : Поэтому, чтобы решить, сколько ставить УЗМ, нужно проанализировать, какие проблемы будут характерны для конкретно этой сети.
Все уже давно "спроектировано" и в дома-квартиры ставят три однофазных УЗМ-51М, но никак не УЗМ-3-63.
mr.energo написал : Это в случае, если нет трехфазных потребителей.
Даже,если варочная плита трехфазная или электрокотел, то их тоже подключают через однофазные УЗМ.
01.04.2015 в 00:36:46
ОК, давайте конкретизируем:
D_A_N написал : Даже,если варочная плита трехфазная или электрокотел, то их тоже подключают через однофазные УЗМ.
Да, "ТЭНовые" трёхфазные плиты и котлы не критичны к полнофазному режиму, при пропадании одной или двух фаз они или потеряют часть мощности или часть режимов мощности или просто выключатся, если пропала та фаза, от которой питается блок управления. А вот какие-нибудь трёхфазные индукционные варочные, если такие бывают, в неполнофазном режиме, возможно, лучше не питать. п.с. Хотя не факт.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.04.2015 в 00:55:47
Kamikaze написал :
- трёхфазное РН - для защиты трёхфазных нагрузок, критичных к неполнофазному режиму, нарушению порядка чередования фаз, перекосу фаз. Недостаток такого РН для защиты нагрузок, не предъявляющих указанных требований - при пропадании одной из фаз (кто-то учинил КЗ в ЩЭ с перегоранием вставки во ВРУ), РН сработает и отключит и "здоровые" фазы.
ИМХО для таких девайсов нужна своя персональная защита, например ЕЛки... а в доме, где есть и то и то... как раз на ввод то и не стоит ставить "рубильник" всего и сразу...
01.04.2015 в 08:20:17
haramamburu, согласен. УЗМ-3-63 для установки на вводе в быту слишком "строгое". А вот был бы у него режим(ы), в котором игнорируется пропадание одной или двух фаз и нарушение порядка чередования - вполне могло бы быть заменой трём однофазным РН.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
01.04.2015 в 16:13:28
Kamikaze написал : вполне могло бы быть заменой трём однофазным РН.
это отдельная тема и скорее всего другие деньги (там же логика быть должна)
02.04.2015 в 00:00:31
Kamikaze написал :
- трёхфазное РН - для защиты трёхфазных нагрузок, критичных к неполнофазному режиму, нарушению порядка чередования фаз, перекосу фаз.
Именно это я и имел в виду. Товарищ ведь не указал, где у него щиток стоит и что питает. Хотя ведь никто не мешает сделать для них отдельную защиту.
14.06.2015 в 04:14:22
Щиток у меня , питает дачный домик.
В общем всё верно тут писали - недостаток де-факто один - в случае чего отключается сразу всё. В таком маленьком домике это приемлемо, ну и дешевле получается. В других случаях ставьте три однофазных УЗМ. Хотя я что-то подозреваю что перекос напряжения, если случается, то затрагивает сразу три фазы обычно.
Забавно что несколько дней сеть колбасило, ~180 вольт на одной фазе и ~250 на двух других. А потом прихожу - УЗМ сигналит нарушение чередования фаз. Ну я 1 и 2 фазу наугад поменял местами - и вуаля, заработало. Видимо на подстанции что-то подшаманили.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.