Здравствуйте!
Нужно сделать электрику в деревянном доме 100 м2. Есть схема и внешний вид щитка. Все ли здесь верно?
04.04.2015 в 12:38:49
_Eugene написал : Все ли здесь верно?
Нет Вводной кабель АВВГ 2х10 - перегружен До счётчика нет коммутации Гр 3, 4 и 5 без дифзащиты Где стоят ОПН?
04.04.2015 в 12:49:42
ksiman написал : Нет Вводной кабель АВВГ 2х10 - перегружен До счётчика нет коммутации Гр 3, 4 и 5 без дифзащиты Где стоят ОПН?
04.04.2015 в 12:58:32
_Eugene написал :
- В ПУЭ для алюм. двухжильного кабеля 10 мм2 длительно допустимый ток 42А
Этого недостаточно. Автомат С40 срабатывает на токе 45-58А
_Eugene написал :
- А кто разрешит до счетчика ставить что то?
Так обязывают Правила
_Eugene написал :
- Это не розеточные группы
Гр. 3 - опасное помещение Гр. 4 - необходимо согласовать с инструкцией на котёл Гр. 5 - может быть что угодно
_Eugene написал :
- Не знаю. Кабель приходит со столба ВЛ, видимо нигде
Прямо вот так свисает со столба и идёт в дом?
04.04.2015 в 13:15:36
ksiman написал : Этого недостаточно. Автомат С40 срабатывает на токе 45-58А
То есть мой предел С32?
ksiman написал : Так обязывают Правила
Можно поподробнее. Счетчик опломбирован, если я до него поставлю рубильник, кто мне помешает запитаться потом до счетчика?
ksiman написал : Прямо вот так свисает со столба и идёт в дом?
Надо смотреть. Знаю что в дом идет АВВГ 2х10, а что там на столбе не знаю. То есть там может быть ОПН?
04.04.2015 в 16:24:08
ksiman написал : Гр. 3 - опасное помещение
С чего это опасное?
_Eugene написал : Все ли здесь верно?
Гр.7 и Гр.8 стоят на одном УЗО 30мА, если включить туда много потребителей, то возможны частые ложные срабатывания. У меня дом 80м2, стоит 5 УЗО (было бы 6, если бы в котле не было встроенного УЗО).
04.04.2015 в 16:44:16
Jamie написал : С чего это опасное?
Сени - холодное, СУ - влажное
_Eugene написал : Можно поподробнее. Счетчик опломбирован, если я до него поставлю рубильник, кто мне помешает запитаться потом до счетчика?
Если всё уже подключено и опломбировано - не трогайте :)
_Eugene написал : То есть мой предел С32?
Да, если кабель приходит непосредственно в этот щит
_Eugene написал : Надо смотреть. Знаю что в дом идет АВВГ 2х10, а что там на столбе не знаю.
АВВГ не является самонесущим и быстро обломиться без троса - спутника
04.04.2015 в 16:52:11
СП 31-110-2003 А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
Котел - стационарное оборудование, под него индивидуальная розетка, в инструкции на котел нет требования об установки УЗО, только про независимый автомат.
По освещению в сан.узле и на улице, все таки нет жестких требований по УЗО как я понимаю.
Тем более есть вводное УЗО на 300 мА
04.04.2015 в 16:55:45
ksiman написал : АВВГ не является самонесущим и быстро обломиться без троса - спутника
От столба до дома идет самонесущий кабель до изоляторов на стене дома, а потом в дом идет АВВГ
04.04.2015 в 17:09:56
_Eugene написал : Котел - стационарное оборудование, под него индивидуальная розетка, в инструкции на котел нет требования об установки УЗО, только про независимый автомат.
Почитайте, есть ли встроенное УЗО. Если нет, то крайне желательно (даже при наличии защитного заземления) установить УЗО 10мА.
04.04.2015 в 21:01:23
Jamie написал : Гр.7 и Гр.8 стоят на одном УЗО 30мА, если включить туда много потребителей, то возможны частые ложные срабатывания.
Больше на миф смахивает. У меня дома на одном 10ма УЗО (типа А, а некоторое время и типа АС) висело 40 метров 30 летней алюминиевой лапши и около 100 метров NYM'а 2.5*3. С посудомойкой, стиралкой, духовкой, эл.чайником, кодиционером и пр. Частая ситуация была, что потребление квартиры доходило до 23 ампер, минут на 30 (духовка, стиралка). Ни разу ничего не выбивало.
04.04.2015 в 22:37:27
_Eugene написал :
- А кто разрешит до счетчика ставить что то?
ПУЭ 7.1.64 "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться..." Почему я формулировки помню почти дословно и номер пункта прямо посреди ночи могу сказать?
05.04.2015 в 00:06:26
ksiman написал : Вот это и подозрительно
Не, ну руки-то чесались, поэтому тесты с резистором и ванной были проведены, плюс пару раз перекусывал кабель и коротил ноль с землей - всё срабатывало. Опять же, стояли разные УЗО - сначала ABB 10ma AC, а потом SE 10ma A.
05.04.2015 в 00:18:19
Видимо приборы и провода имели заниженные показатели утечек