Аватар пользователя
_Eugene

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинск

Сообщений: 42

04.04.2015 в 12:25:08

Здравствуйте!

Нужно сделать электрику в деревянном доме 100 м2. Есть схема и внешний вид щитка. Все ли здесь верно?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 12:38:49

_Eugene написал : Все ли здесь верно?

Нет Вводной кабель АВВГ 2х10 - перегружен До счётчика нет коммутации Гр 3, 4 и 5 без дифзащиты Где стоят ОПН?

0
Аватар пользователя
_Eugene

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинск

Сообщений: 42

04.04.2015 в 12:49:42

ksiman написал : Нет Вводной кабель АВВГ 2х10 - перегружен До счётчика нет коммутации Гр 3, 4 и 5 без дифзащиты Где стоят ОПН?

  1. В ПУЭ для алюм. двухжильного кабеля 10 мм2 длительно допустимый ток 42А
  2. А кто разрешит до счетчика ставить что то?
  3. Это не розеточные группы
  4. Не знаю. Кабель приходит со столба ВЛ, видимо нигде
0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 12:58:32

_Eugene написал :

  1. В ПУЭ для алюм. двухжильного кабеля 10 мм2 длительно допустимый ток 42А

Этого недостаточно. Автомат С40 срабатывает на токе 45-58А

_Eugene написал :

  1. А кто разрешит до счетчика ставить что то?

Так обязывают Правила

_Eugene написал :

  1. Это не розеточные группы

Гр. 3 - опасное помещение Гр. 4 - необходимо согласовать с инструкцией на котёл Гр. 5 - может быть что угодно

_Eugene написал :

  1. Не знаю. Кабель приходит со столба ВЛ, видимо нигде

Прямо вот так свисает со столба и идёт в дом?

0
Аватар пользователя
_Eugene

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинск

Сообщений: 42

04.04.2015 в 13:15:36

ksiman написал : Этого недостаточно. Автомат С40 срабатывает на токе 45-58А

То есть мой предел С32?

ksiman написал : Так обязывают Правила

Можно поподробнее. Счетчик опломбирован, если я до него поставлю рубильник, кто мне помешает запитаться потом до счетчика?

ksiman написал : Прямо вот так свисает со столба и идёт в дом?

Надо смотреть. Знаю что в дом идет АВВГ 2х10, а что там на столбе не знаю. То есть там может быть ОПН?

0
Аватар пользователя
Jamie

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Ижевск

Сообщений: 69

04.04.2015 в 16:24:08

ksiman написал : Гр. 3 - опасное помещение

С чего это опасное?

_Eugene написал : Все ли здесь верно?

Гр.7 и Гр.8 стоят на одном УЗО 30мА, если включить туда много потребителей, то возможны частые ложные срабатывания. У меня дом 80м2, стоит 5 УЗО (было бы 6, если бы в котле не было встроенного УЗО).

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 16:44:16

Jamie написал : С чего это опасное?

Сени - холодное, СУ - влажное

_Eugene написал : Можно поподробнее. Счетчик опломбирован, если я до него поставлю рубильник, кто мне помешает запитаться потом до счетчика?

Если всё уже подключено и опломбировано - не трогайте :)

_Eugene написал : То есть мой предел С32?

Да, если кабель приходит непосредственно в этот щит

_Eugene написал : Надо смотреть. Знаю что в дом идет АВВГ 2х10, а что там на столбе не знаю.

АВВГ не является самонесущим и быстро обломиться без троса - спутника

0
Аватар пользователя
_Eugene

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинск

Сообщений: 42

04.04.2015 в 16:52:11

СП 31-110-2003 А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.

Котел - стационарное оборудование, под него индивидуальная розетка, в инструкции на котел нет требования об установки УЗО, только про независимый автомат.

По освещению в сан.узле и на улице, все таки нет жестких требований по УЗО как я понимаю.

Тем более есть вводное УЗО на 300 мА

0
Аватар пользователя
_Eugene

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинск

Сообщений: 42

04.04.2015 в 16:55:45

ksiman написал : АВВГ не является самонесущим и быстро обломиться без троса - спутника

От столба до дома идет самонесущий кабель до изоляторов на стене дома, а потом в дом идет АВВГ

0
Аватар пользователя
Jamie

Местный

Регистрация: 27.05.2014

Ижевск

Сообщений: 69

04.04.2015 в 17:09:56

_Eugene написал : Котел - стационарное оборудование, под него индивидуальная розетка, в инструкции на котел нет требования об установки УЗО, только про независимый автомат.

Почитайте, есть ли встроенное УЗО. Если нет, то крайне желательно (даже при наличии защитного заземления) установить УЗО 10мА.

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

04.04.2015 в 21:01:23

Jamie написал : Гр.7 и Гр.8 стоят на одном УЗО 30мА, если включить туда много потребителей, то возможны частые ложные срабатывания.

Больше на миф смахивает. У меня дома на одном 10ма УЗО (типа А, а некоторое время и типа АС) висело 40 метров 30 летней алюминиевой лапши и около 100 метров NYM'а 2.5*3. С посудомойкой, стиралкой, духовкой, эл.чайником, кодиционером и пр. Частая ситуация была, что потребление квартиры доходило до 23 ампер, минут на 30 (духовка, стиралка). Ни разу ничего не выбивало.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.04.2015 в 22:12:38

Roz написал : Ни разу ничего не выбивало.

Вот это и подозрительно

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.04.2015 в 22:37:27

_Eugene написал :

  1. А кто разрешит до счетчика ставить что то?

ПУЭ 7.1.64 "Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться..." Почему я формулировки помню почти дословно и номер пункта прямо посреди ночи могу сказать?

0
Аватар пользователя
Roz

Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

05.04.2015 в 00:06:26

ksiman написал : Вот это и подозрительно

Не, ну руки-то чесались, поэтому тесты с резистором и ванной были проведены, плюс пару раз перекусывал кабель и коротил ноль с землей - всё срабатывало. Опять же, стояли разные УЗО - сначала ABB 10ma AC, а потом SE 10ma A.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.04.2015 в 00:18:19

Видимо приборы и провода имели заниженные показатели утечек

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу