Думаю замутить ввод резерва автоматически, чтобы подал напряжение с генератора - линия переключилась на него. Но есть проблема - переключающих контакторов не найти. Есть, само собой, с замыкающимися контактами, есть немного с размыкающимися. Но вот чтобы как в релюшка - один контакт переключался с одного контакта на другой - таких не наблюдаю.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2015 в 14:51:30

Есть такие в природе, но лучше используйте два обычных с НО контактами

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

11.04.2015 в 16:43:55

Может не мудрить, стандартная схема АВР с приоритетом. http://note-s.narod.ru/auto/auto-genset_small1.jpg

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

11.04.2015 в 18:20:33

Мудреная схема. И, с виду, нет защиты от залипания контактов.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4628

11.04.2015 в 18:21:58

Roz, а сколько контактов должно замыкаться и размыкаться? По два? Сколько ампер? Вот модульный 2но+2нз (63А): A9C20868 Вот не модульный 2но+2нз (40А): LC1D258M7 Но нет гарантии, что через такой контактор не коротнёт. Как минимум надо смотреть диаграмму работы контактов. Обычно используют реверсивные контакторы с механической блокировкой. Пример: LC2D38M7

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2015 в 18:22:30

Roz написал : И, с виду, нет защиты от залипания контактов.

Там есть такая защита. При залипании не сработает блокконтакт

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

11.04.2015 в 18:24:58

Вообще-то, даже переключающие контакты в обычном реле сначала выключаются, потом включаются. Переключение без разрыва - это либо спец реле, либо брак (что встречается достаточно часто). Но, для АВР есть готовые схемы и не надо там мудрить. К тому же, переключать с одного ввода на другой без разрыва - верный путь к К.З.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12835

11.04.2015 в 18:25:07

Roz написал : .... И, с виду, нет защиты от залипания контактов. ...

А в перекидном контакторе есть защита от залипания на НЗ контактах ??? У контакторов с НО контактами хотя бы есть пружина, которая будет пытаться разорвать силовой контакт при снятии питания. А у НЗ контактов в этом случае - "Мертві бджоли не гудуть ..." ;) :)

Все электрические схемы с контакторами делаются при условии что силовые контакты в исходном - НО. И это не просто так сделано и общепринято. Иначе, "можете быть сильно удивлены (не дай бог) произошедшим (не хочется накаркать ...)" ;)

А так : ESB 24-22, ESB 40-22 и иже подобные ... Но, ерундой не занимайтесь ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

borodaty
borodaty
Новичок

Регистрация: 16.09.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 92

11.04.2015 в 19:23:17

Надо купить сдвоенный реверсный пускатель или ставить механическую блокировку между пускателями. Иначе может быть фокус. У меня в нескольких местах нормально работало, а в одном несколько раз сработало, а потом "перехлестнуло". Купил эти наборчики и везде вставил.

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

11.04.2015 в 20:37:29

Юрка написал : Roz, а сколько контактов должно замыкаться и размыкаться? По два? Сколько ампер? Вот модульный 2но+2нз (63А): A9C20868 Вот не модульный 2но+2нз (40А): LC1D258M7 Но нет гарантии, что через такой контактор не коротнёт. Как минимум надо смотреть диаграмму работы контактов. Обычно используют реверсивные контакторы с механической блокировкой. Пример: LC2D38M7

Не, не то, там просто 2 замыкающих и 2 размыкающих контакта, т.е. всего группы. А надо, чтобы чтобы был переключающий контакт.

igor1 написал : Вообще-то, даже переключающие контакты в обычном реле сначала выключаются, потом включаются. Переключение без разрыва - это либо спец реле, либо брак (что встречается достаточно часто). Но, для АВР есть готовые схемы и не надо там мудрить. К тому же, переключать с одного ввода на другой без разрыва - верный путь к К.З.

А кто говорит без разрыва? Я говорю про переключение с одного контакта на другой.

Короче, чтобы всем было понятней, вот пример реле: Если мы к контакту 30 подключим нагрузку, к контакту 87а электрическую сеть, а к 87 генератор (аварийный источник) и так же генератор подключим к обмоткам (85,86), то при включении генератора, мы будем автоматически переходить на резервное питание. В таком виде, у нас железная защита от соприкосновений электрической сети и сети генератора, т.к. у нас один контакт переключается туда-сюда и самое плохое, что может случиться - он залипнет в одном положении и не будет переключаться (обидно такое, то не так обидно, как соединить генератор с питающей сетью).

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.04.2015 в 20:44:17

Roz написал : В таком виде, у нас железная защита от соприкосновений электрической сети и сети генератора, т.к. у нас один контакт переключается туда-сюда и самое плохое, что может случиться - он залипнет в одном положении и не будет переключаться

Блажен кто верует :) При переключении, цепи генератора и питающей сети прекрасно соприкасаются через дугу