Юрка написал :
Roz, а сколько контактов должно замыкаться и размыкаться? По два?
Сколько ампер?
Вот модульный 2но+2нз (63А): A9C20868
Вот не модульный 2но+2нз (40А): LC1D258M7
Но нет гарантии, что через такой контактор не коротнёт. Как минимум надо смотреть диаграмму работы контактов.
Обычно используют реверсивные контакторы с механической блокировкой. Пример: LC2D38M7
Не, не то, там просто 2 замыкающих и 2 размыкающих контакта, т.е. всего группы. А надо, чтобы чтобы был переключающий контакт.
igor1 написал :
Вообще-то, даже переключающие контакты в обычном реле сначала выключаются, потом включаются. Переключение без разрыва - это либо спец реле, либо брак (что встречается достаточно часто). Но, для АВР есть готовые схемы и не надо там мудрить. К тому же, переключать с одного ввода на другой без разрыва - верный путь к К.З.
А кто говорит без разрыва? Я говорю про переключение с одного контакта на другой.
Короче, чтобы всем было понятней, вот пример реле:
Если мы к контакту 30 подключим нагрузку, к контакту 87а электрическую сеть, а к 87 генератор (аварийный источник) и так же генератор подключим к обмоткам (85,86), то при включении генератора, мы будем автоматически переходить на резервное питание. В таком виде, у нас железная защита от соприкосновений электрической сети и сети генератора, т.к. у нас один контакт переключается туда-сюда и самое плохое, что может случиться - он залипнет в одном положении и не будет переключаться (обидно такое, то не так обидно, как соединить генератор с питающей сетью).