14.04.2015 в 23:08:22
Сейчас стоит щиток от Застройщика Хотим на 24 места, нужна помощь в добавке замене УЗО/ДиАвтоматов, насколько важно УЗо после 50А вводного автомата.
Если правильно понял, то ДифАвтоматы которые сейчас есть, можно поделить на группы и сделать после них на розетки/свет на 10А и 16А
Спасибо!
p.s. почитав побольше подобных тем, получается на Детскую/Санузел нужно УЗО или ДифАвтомат, чтобы 10мА было?
Что хотелось бы примерно.
14.04.2015 в 23:09:50
А еще забыл, возле щитка будет розетка под слаботочку. Так же в коридоре пару розеток.
И так же самое главное, 2 теплых пола еще, 1 в коридоре, 2ой на кухне, так как Керамогранит в этих зонах. ((
и так же еще 2 балкона, нужно кинуть туда по 1 кабелю 3*2,5 + 1 кабель под Кондиционер((( вот как это все в щиток на 24 автомата поместить((, учитывая что в данный момент 15 мест уже(
14.04.2015 в 23:31:57
Теплый пол подключаете кабелем 3х1.5 и соответственно автомат на 10А. Кабель 3х6 защищается 32А автоматом Балконы бы вывести под отдельное УЗО....ИМХУ. А почему вы на щитке 24 местном зациклились - возьмите на 36...
14.04.2015 в 23:43:39
MINik написал : А почему вы на щитке 24 местном зациклились - возьмите на 36...
+1 Я сейчас над своим 24M голову ломаю как развести в двушке линии по двум УЗО и при этом в количество модулей уложиться (нулевые шины шина земли тоже место занимают на рейке).
15.04.2015 в 00:02:16
Автор, в 36 вы может и уместитесь) R2D2RnD вы давно бы схему порисовали бы)
15.04.2015 в 00:03:31
R2D2RnD написал : нулевые шины ... тоже место занимают на рейке).
автоматы 1P+N (одномодульные) вам в помощь
15.04.2015 в 00:11:28
ChebU написал : [ Хотим на 24 места,
Хотите :) Учтите, что на вводе и перед каждым УЗО по 2Р АВ) Удачно влезть :)
15.04.2015 в 00:25:35
MINik написал : автоматы 1P+N (одномодульные) вам в помощь
SB3 написал : вы давно бы схему порисовали бы)
Вторая ревизия (с заменой вводного кабеля, протяжкой 3x6 до варочной, двумя УЗО) - уже тесновато.
15.04.2015 в 00:55:04
R2D2RnD, У вас как я вижу вводной 50А ,а затем УЗО 63А ,зайдите в тему Хагер и посмотрите,мой вопрос им,по такой конфигурации ,это касается и 50А тоже
15.04.2015 в 08:31:02
Все что на схеме - это внутриквартирный. Счетчик, дифф на 40А и автомат на 50А в общем щитке присутствуют.
ebf написал : R2D2RnD, У вас как я вижу вводной 50А ,а затем УЗО 63А ,зайдите в тему Хагер и посмотрите,мой вопрос им,по такой конфигурации ,это касается и 50А тоже
Уяснил для себя что у хагера нет одномодульных двухполюсных автоматов. Собирать буду на Legrand - у них точно есть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу