19.04.2015 в 15:52:53

Имеется 3-х фазный асинхронный эл.двигатель (11 кВт, 970 об/мин). К нему необходимо подключить питание. Предполагается проложить кабель по улице (по стене в гофре). Есть желание использовать кабель ПВС 4х6 мм.кв. Подойдёт ли такое сечение и какой выбрать автомат защиты?

1
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

19.04.2015 в 15:57:57

4х6 даже с запасом будет, судя по мощности автомата на 20-25А за глаза хватит.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 16:03:04

sava_174 написал : 4х6 даже с запасом будет, судя по мощности автомата на 20-25А за глаза хватит.

Неплохо-бы ещё знать длину этого кабеля

fakel написал : Есть желание использовать кабель ПВС 4х6 мм.кв

Для этого лучше использовать кабель

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

19.04.2015 в 16:03:55

ksiman написал : Неплохо-бы ещё знать длину этого кабеля

35 метров

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 16:04:33

ВВГ 4х6 хватит с хорошим запасом Защита выбирается в зависимости от номинального рабочего тока двигателя. Каким образом двигатель будет включаться?

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

19.04.2015 в 16:30:59

ksiman написал : ВВГ 4х6 хватит с хорошим запасом Защита выбирается в зависимости от номинального рабочего тока двигателя. Каким образом двигатель будет включаться?

Мне кажется, что ВВГ через гофру труднова-то будет протягивать. К тому же будет некоторое количество изгибов и просовываний через стену. Чем ПВС хуже? Включаться будет черех контактор (бОльших подробностей о включении сейчас не готов предоставить)

0
sava_174
sava_174
Местный

Регистрация: 18.03.2015

Челябинск

Сообщений: 166

19.04.2015 в 16:42:45

35 метров в гофру? да легко!
ВВГ 4х6 легко в гофру лезет, и ни каких проблем с монтажом не должно возникнуть. ПВС в гофру тоже хорошо лезит. но его надо будет пропаять или обконцевать на концах.

1
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

19.04.2015 в 17:12:03

Вместо ПВС, лучше уже КГ взять.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 17:17:35

fakel написал : Мне кажется, что ВВГ через гофру труднова-то будет протягивать. К тому же будет некоторое количество изгибов и просовываний через стену

Сначала протащите кабель в гофру, а затем тяните гофру вместе с кабелем и никаких проблем :)

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 120

19.04.2015 в 20:06:35

sava_174 написал : 35 метров в гофру? да легко!
ВВГ 4х6 легко в гофру лезет, и ни каких проблем с монтажом не должно возникнуть. ПВС в гофру тоже хорошо лезит. но его надо будет пропаять или обконцевать на концах.

Планируется использовать НШВИ. Чем ВВГ лучше ПВС? И какой всё-таки автомат защиты использовать?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

19.04.2015 в 20:08:35

fakel написал : Чем ВВГ лучше ПВС?

Тем, что подходит для стационарной проводки

fakel написал : И какой всё-таки автомат защиты использовать?

Для защиты кабеля С32 Для защиты двигателя тепловое реле на соответствующий ток

0