Аватар пользователя
Vit

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

21.04.2015 в 10:24:55

Доброго всем дня!

Буду признателен, если подскажите как правильно подключить Расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479.

Описание: Выключает питание путем отключения соответствующего аппарата при превышении напряжения фаза - нейтраль (потеря нейтрали).
Напряжение отключения: 255В переменного тока. Защита оборудования от перенапряжений в электросети (обрыв нулевого проводника) Контроль напряжения фаза - нейтраль.

Схема щитка:

Подсоединить его можно как на вводный 1 полюсный автомат, так и на УЗО:

Частный дом, линия воздушная однофазная, столбы новые, бетонные

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 10:33:37

255В не маловато ли?

0
Аватар пользователя
Vit

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

21.04.2015 в 10:38:05

В моем случае нет, напряжение всегда примерно 220-223 В

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.04.2015 в 10:42:02

Vit написал : как правильно подключить Расцепитель максимального напряжения

0

человек-электрик

Аватар пользователя
Vit

Местный

Регистрация: 21.10.2014

Люберцы

Сообщений: 26

21.04.2015 в 11:09:38

А можете согласно моей схемы написать к каким клеммам (я их пронумеровал) подключать?

0
Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.04.2015 в 15:09:24

Vit написал : Расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479.

Кстати, очень хорошее решение. Это Вам не релюшками отключать, а полноценным автоматом на любой ток. Подробнее есть характеристики?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

21.04.2015 в 15:17:41

Vit написал : как правильно подключить расцепитель максимального напряжения Schneider Electric iMSU A9A26479

Коробочка от него у Вас сохранилась? Внутри коробки есть схема.

ppkvin написал : Подробнее есть характеристики?

В каталоге MKP-CAT-ACTI9-14 (страницы 380, 148).

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 15:19:58

Vit написал : А можете согласно моей схемы написать к каким клеммам (я их пронумеровал) подключать?

К фазе и нулю. Не?

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

21.04.2015 в 15:27:10

ppkvin написал : Подробнее есть характеристики?

Юрка написал : Коробочка от него у Вас сохранилась? Внутри коробки есть схема.

rip87 написал : К фазе и нулю. Не?

  • Вот, "тот же самый, но другой":) - правда порог у Hager 267В и устанавливать можно только на автоматы, на УЗО нельзя. А у SE с этим как?
0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 15:29:20

Alarm написал : А у SE с этим как?

На сайте SE есть описание и изображение с коробки. Вроде как и на автомат и на ВДТ можно. Есть ещё с порогом 275В.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

21.04.2015 в 15:29:27

rip87 написал : К фазе и нулю. Не?

Да. Причём, со входа автомата, а не с выхода.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.04.2015 в 15:31:09

Юрка написал : Причём, со входа автомата, а не с выхода.

Не сработает, если к выходу подключить?

0
Аватар пользователя
jaja

Местный

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

21.04.2015 в 15:34:33

Юрка написал : Причём, со входа автомата, а не с выхода

зачем так?

0

человек-электрик

Аватар пользователя
ppkvin

Местный

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

21.04.2015 в 15:34:49

Юрка написал : В каталоге

К сожалению, есть два минуса: цена негуманная за такую небольшую коробочку - первая попавшаяся - цена 6073.00 руб. / штука Второй минус - клиент уехал на работу, ввод отключился, а автоматического включения нет. А слабо сделать такую же но автовзводом? Вот тогда все релюшки можно выбросить.

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

21.04.2015 в 15:35:36

rip87, Во-первых питание со входа нарисовано в каталогах. Во-вторых, там сказано, что iMSU не даст включить автомат, пока напряжение не вернётся в норму. А возможно это, если iMSU контролирует входное напряжение.

ppkvin написал : А слабо сделать такую же но автовзводом?

Всё уже сделано. Три прибора описаны в том же каталоге (их имя ARA, RCA, Reflex).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу