Уважаемые электрики!
Наверное тема [:|||||||||:], но поиск дал мне лишь приблизительные ответы.
Имеем ситуацию: на кухню при ремонте заведен кабель медь 4мм2 на духовку. Защищен автоматом С25. Кабель замурован под чистовую отделку. Переделать проблематично.
Теперь появилось желание подключить раздельные панель и духовку. Отвод на духовку сделан 3х2.5 через щиточек с автоматом С16.
Куплена варочная панель 7.1 кВт. Самая мощная конфорка 2.4 кВт. Духовки имеют мощность до 3.5 кВт. Расчётный режим: духовка + Большая конфорка. Т.е. около 6 кВт, 27А. Для 4мм2 по ПУЭ, как понимаю больше 32А не желательно. Очень напрягает, что все сделано впритык, хотя я хотел бы не задумываться о количестве одновременно работающих конфорок, когда затевал ремонт.
Электрик из ДЕЗа, который это делал, говорит, что мне этого хватит. Вроде как действительно хватит, учитывая, что эксплуатация не сильно интенсивная предполагается. Но все равно какой-то дискомфорт ощущаю. Можно ли не париться с 25-ым автоматом на всем этом великолепии?