ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 14:30:44

PUNP-fanatic написал : То есть резюме такое: при наличии защитного нуля, дифзащиты (dI=30мА), адекватного автомата (С25 для 4мм2) и разумного распределения нагрузки эксплуатация допустима?

Условно-допустима, т.к. автомат С25 для алюминия 4кв - многоват

0
PUNP-fanatic
PUNP-fanatic
Новичок

Регистрация: 01.04.2015

Москва

Сообщений: 19

28.04.2015 в 14:33:06

ksiman написал : автомата С25 для алюминия 4кв

Медь 4мм2. Многожила, так вот получилось блин, но с сечением норм. Марку не опознал, провода в стенах. Около 20 жилок.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

28.04.2015 в 14:36:54

PUNP-fanatic написал : Медь 4мм2. Многожила, так вот получилось блин, но с сечением норм.

Тогда нормально

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1965

28.04.2015 в 20:24:08

andrewkhv написал : написано же вроде по-русски:

то есть кабель, плита, квартира... В наиболее неблагоприятном случае - подгорит и труп хозяина.

ну и часто ты обнаруживаешь трупы хозяев возле сгоревших электроплит!

0
Viktor S
Viktor S
Местный

Регистрация: 29.02.2012

Москва

Сообщений: 286

28.04.2015 в 23:26:10

Сложно представить механизм развития пожара от загоревшегося провода внутри стальной трубы или в бетонной штробе. Бетон не горит. Зато пожар от неисправной китайской техники представить легко, и никакая толстенная проводка по всем правилам тут ничего не изменит. И тем не менее и такие пожары явление исчезающе редкое. Куда чаще поджоги или курение в нетрезвом виде.

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1965

28.04.2015 в 23:36:04

Viktor S написал : Сложно представить механизм развития пожара от загоревшегося провода внутри стальной трубы или в бетонной штробе. Бетон не горит. Зато пожар от неисправной китайской техники представить легко, и никакая толстенная проводка по всем правилам тут ничего не изменит. И тем не менее и такие пожары явление исчезающе редкое. Куда чаще поджоги или курение в нетрезвом виде.

браво +100! Наконец вижу трезвое мышление!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124341

alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1965

29.04.2015 в 00:00:17

BV написал : хорошо обошлось без этого... http://www.mastercity.ru/forums/bytovaya-tehnika/t212125-indukcionaya-varochnaya-poverhnost-elektrolyuks-vzorvalas-ne-buduchi-vklyuchennoj http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=526374&d=1406364359

кроме этого бреда есть ещё что нить?))))))

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1965

29.04.2015 в 00:06:38

....хоть бы раз кто нибудь показал мне тело пьяного электрика заснувшего в ГРЩ......а то мне приходится оттуда доставать только трупы!......поначитаются бредней!

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

29.04.2015 в 01:06:29

alex50, эка вас колбасит.... тут речь о том, что если оставить четверку и поставить АВ под мощь, что варочная с духовкой... то тогда да... последствия хз какими могут быть... а вы что подумали?

0
alex50
alex50
Резидент

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1965

29.04.2015 в 01:42:07

а я и сказал - никаких! зачем пугать человека? я в начале 90-х видел, как плита Электра 1002 была подключена AL 1,0х2! Кабель строителями был украден с плиты!......и никто криминалом не считал!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу