Вот имею на трассе ПС, вверх: стояк ГВС, он же байпас с отводами на ПС оцинковка, далее латунь и бронза в перемежку, далее труба из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Stabil, и нержавейка полоненцесушитель, нижняя трасса от ПС также сделана. Отводы горячей и холодной воды также оцинковка, далее латунь и бронза в перемежку, коллекторы и также труба из сшитого полиэтилена Rehau Rautitan Stabil до водорозеток. Канализация - стояк чугун, отводы пластик. Дом серии II-18/12, алюминевая проводка в квартирах, проводок разных в сантехшкафу нет.
Вопросы:
Какое требуется сечение провода - провод я так понимаю из этой серии подойдёт http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1630.html, там водорозетки, ванна ?
Какие нужны наконечники http://www.electro-mpo.ru/catalog-crazdel947.html я так понимаю под пресс(там какие-то лужёные, не лужёные, изолированные), в общем какие надо, ну и пресс если не затруднит - недорогой?
Крепление к стоякам ГВС и ХВС - трубы 1 1/4"(42,3мм), такое http://www.electro-mpo.ru/card3460.html#.VUDwwZOmobQ или такое http://www.electro-mpo.ru/card43794.html#.VUDy8JOmobQ (здесь правда 40мм диаметр трубы, но я думаю захватиться)?
Надо ли подводить провод к верхней и нижней водорозетки полотенцесушителя или можно только к одной и какой(подача воды верхняя)?
И вообще, что к каждой водорозетки провода тянуть и потом в пучок к трубе?
Так же может смазка какая нужна на наконечники там трубы, ну вот например http://www.electro-mpo.ru/card17726.html#.VUDwmZOmobQ ?
P.S. Да в ванной будет стоять стиральная машина, проводку позже в квартире заменю на медь до распределительной коробки в общем коридоре, в своём коридоре ну тоже будет щиток.
Там новостройки и 3 кабеля в квартиру и разводка. У меня думаю просто прокладывается провод к стоякам холодной и горячей воды. Есть несколько вопросов, которые озвучил. Форум читаю, но так как не спец не всё понятно хочется чтобы не посылали в "поиск", у всех всё таки разное хозяйство.
При выполнении уравнивания потенциалов в ванной комнате часто допускают кучу ошибок.
Возникают и экзотические вопросы: надо ли струю воды в трубе из пластика рассматривать как проводник. В некоторых случаях обязательно - при плохой водоподготовке например. Читайте про подключение электроприборов в ванной комнате. Там ссылки на нормативные документы, касающиеся уравнивания потенциалов.
Electrolamp написал :
При выполнении уравнивания потенциалов в ванной комнате часто допускают кучу ошибок.
Возникают и экзотические вопросы: надо ли струю воды в трубе из пластика рассматривать как проводник. В некоторых случаях обязательно - при плохой водоподготовке например. Читайте про подключение электроприборов в ванной комнате. Там ссылки на нормативные документы, касающиеся уравнивания потенциалов.
Вы удивитесь, но здесь на форуме это не "экзотический вопрос", я так понимаю и у производителя моего ПС Сунержа не на все вопросы есть ответы(на форуме есть его представитель). Вот типо... http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t216948-pro-korroziyu-ili-glyuki-sunerzha-i-prochee или ПС в коррозии или отводы и как чего делать электрики не поймут, а я тем более, вот и вопросы.
До подключения "электроприборов" пока рано, ванна, полотенцесушитель, смесители вроде не они, с этим хоть разобраться.
Если да - то то, что вы написали в первом сообщении делать не нужно и опасно.
Electrolamp, шли бы Вы со своими рекомендациями куда подальше....
Например такими: > В домах более ранней постройки систему уравнивания потенциалов подключают к металлическим трубам стояков водоснабжения, которые проложены в сантехнических коробах.
Я вроде не про автоматы пишу, а про ванну, пс, смесители хоть и в разделе электрики. Короче чтоб током меня не убило при касаниях и ПС с отводами не гнили какие действия в моём случаи придпринять. Ванна трубы раньше железные были приварены пластинами, канализация чугун и т.д., щас по другому, подробно всё в первом сообщении написал...:confused:
Не надо делать никакого уравнивания к трубам. Пока не случится реконструкция эл стояков.
Третий провод ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ розетки стиралки подключить и в розетке, и под ОТДЕЛЬНЫЙ болт к корпусу щитка. Поставить УЗО. Ноль и Фаза на стиралку - к выходам УЗО.
И эти соединения на фото тоже надо перебирать (потом) по уму.
Судя по виду их не трогали примерно 45 лет, со времени постройки дома. Угадал?
Вы пишите про систему уравнивания, которая может быть выполнена ТОЛЬКО в комплексе по всему дому, по сути при его строительстве и только в домах с ПЯТИПРОВОДНЫМ электростояком и подключается к пятой жиле электростояка.
Если Вы про уравнивание только железок в ванне, то в случае с пластиковыми трубами это не нужно.
BV написал :
Не надо делать никакого уравнивания к трубам. Пока не случится реконструкция эл стояков.
Третий провод ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ розетки стиралки подключить и в розетке, и под ОТДЕЛЬНЫЙ болт к корпусу щитка. Поставить УЗО. Ноль и Фаза на стиралку - к выходам УЗО.
И эти соединения на фото тоже надо перебирать (потом) по уму.
Судя по виду их не трогали примерно 45 лет, со времени постройки дома. Угадал?
Да нет не 45 лет, вот как раз и почти новьё стоит - лет десять. Пакетник сгорел там и автоматов понаставили - я не очень разбираюсь.
BV написал :
Вы пишите про систему уравнивания, которая может быть выполнена ТОЛЬКО в комплексе по всему дому, по сути при его строительстве и только в домах с ПЯТИПРОВОДНЫМ электростояком и подключается к пятой жиле электростояка.
Если Вы про уравнивание только железок в ванне, то в случае с пластиковыми трубами это не нужно.
Тоесть я пластиковые трубы поставил после отводов и теперь ванна, пс, водорозетки, мойка это как железки?
Пример (проводку как вы написали к стиралке проведена):
Если я залезу одной ногой в наполняемую ванну, другая на мокрой плитке, схавачусь мокрыми руками за кран и стиральную машинку при неблагоприятных обстоятельствах (не знаю при пробитии на машинку) всё будет нормально?
Рукой схватил ПС другой коснулся стиралки, ногие босые плитка мокрая сижу на борту ванны - неблагориятные условия, тоже нормально?
Включённый фен уроню нечаянно в полную ванну, где кто нибудь моется, тоже будет нормально?
Ну и какие ещё там случаи...
Теперь это всё будет на УЗО или как?
Извините в электрике не очень, просто не могу поверить своему счастью поставил на отводы пластиковые трубы и всё тип-топ, а люди мучаются с КУПами, СУПами, ДСУПами и т.д. Не ирония - ВСЁ ТАК???
А вот с полотенцесушителем, ну там давал ссылку(http://www.mastercity.ru/forums/sant...rzha-i-prochee) чего делать то, подключать или нет, чтоб не ржавел или там тёмный лес?