Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

03.05.2015 в 12:19:05

Очень часто в последнее время народ сооружает подсветку зоны под навесными шкафами из ЛЕД ленты. Не будем обсуждать вопросы обустройства пустой новой квартиры или голых комнат после ремонта = это дело другое. ЛЕД лента тем и хороша, что позволяет существенно обновить вид и впечатление одновременно с улучшением рабочих и релаксационных условий в комнате без сокрушения уже имеющегося там заведенного порядка.

Особенностью таких конструкция являются подстраивание желаемого под уже действительное существующее решение = шкафы и столешницы установлены давно, уже годы эксплуатировались, и потрошить все это хозяйство по крупному ни одна хозяйка не позволит. Все дырочки, щели и стыки давно замазаны, затерты до полного исчезновения из виду, что несомненно улучшает внешний вид сооружений из мебели, но затрудняет прокладку проводов между шкафами.
Кухонная подсветка = работает несколько вечерних часов в сутки.

Возник практический вопрос = надо сделать подсветку под навесными шкафами в кухонной зоне. Лента стандартная, 12 вольт 4,8 ватт на метр.

Из наличия в сельпо имеются тонкие провода ( я так понимаю, телефонные, не витая пара, а ровный четырехжильный белый медный линейный провод), толщина которого и некоторая гибкость в сочетании с упругостью и жесткостью позволила бы его протолкнуть в маленькие дырочки в ДСП без видимого колхоза, или совсем уж сетевые провода для электромонтажа с серьезной уже толщиной. И паять кошернее, чем мастырить силовые кабеля к миниатюрным полоскам ленты, тем более изогнувшись буквой зю снизу вверх под уже прикрученным профилем.

Вопрос = выдержит ли телефонный монтажный провод нагрузку питания этой ленты. Сколько там длина будет = ну метра три куски точно будут. Ну на 2 ампера заложимся.
Ни разу не имел дел с телефонной проволокой, потому жду реального совета. От опытных практических людей.

0
ilyarepin
ilyarepin
Местный

Регистрация: 05.02.2015

Екатеринбург

Сообщений: 119

03.05.2015 в 12:48:46

так-то должна выдержать, даже если сечение жилы 0,5 кв.мм - 2 ампера потянет. Но по моему мнению лучше использовать для данных целей провод типа ШВВП.

0

Электрик в Екатеринбурге

Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

03.05.2015 в 13:29:44

ilyarepin написал : так-то должна выдержать, даже если сечение жилы 0,5 кв.мм - 2 ампера потянет. Но по моему мнению лучше использовать для данных целей провод типа ШВВП.

Эх, если бы руку протянул да взял со стены моток = кто б был против?
Надо сделать сегодня, ассортимент лавки известен.

0
эго
эго
Резидент

Регистрация: 24.05.2011

Москва

Сообщений: 1262

03.05.2015 в 13:50:02

Т-34 написал : Вопрос = выдержит ли

Должен и больше выдержать

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 127332

03.05.2015 в 13:54:39

Т-34 написал : выдержит ли телефонный монтажный провод нагрузку питания этой ленты.

Смотрите сечение провода, смотрите таблицы, получаете ответ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.05.2015 в 14:40:58

ilyarepin написал : так-то должна выдержать, даже если сечение жилы 0,5 кв.мм - 2 ампера потянет.

Только вопрос с каким падением напряжения...

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

03.05.2015 в 15:07:34

Т-34 написал : надо сделать подсветку под навесными шкафами в кухонной зоне. Лента стандартная, 12 вольт 4,8 ватт на метр.

Маловато будет, минимально 9,6Вт/м оптимально 14,4 Вт/м

Т-34 написал : Вопрос = выдержит ли телефонный монтажный провод нагрузку питания этой ленты.

Лучше так не делать. Если хотите тонкий и незаметный - МГТФ или даже обмоточный ПЭВ

0
Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

03.05.2015 в 20:18:30

Alex___dr написал : Только вопрос с каким падением напряжения...

Ну вскрытие показало, что на самом деле провод телефонный многожильный, по 6 медных проволочек по 0,215 мм каждая. Да на 6 умножить = Ну да, пару ампер не вопрос.

Проверка обнаружила, что подключив ленту ( в катушке) все 5 метров, т.е на максимум потребляемого тока, через отрезок телефонного провода 1 метр, в процессе горения диодов в течение часа катушка с лентой нагрелась ощутимо градусов до 40 примерно. Теплая на ощупь.
Провод не нагрелся никак.
Буду рад за тех, кому эта информация окажется полезной.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.05.2015 в 21:58:45

Т-34 написал : Из наличия в сельпо имеются тонкие провода ( я так понимаю, телефонные, не витая пара, а ровный четырехжильный белый медный линейный провод),

Т-34 написал : Ну вскрытие показало, что на самом деле провод телефонный многожильный, по 6 медных проволочек по 0,215 мм каждая. Да на 6 умножить = Ну да, пару ампер не вопрос.

У меня такой же напарник. Чего говорю, мне мозг трешь. Сфотать на мобилу и показать, религия не позволяет.

Т-34 написал : Проверка обнаружила, что подключив ленту ( в катушке) все 5 метров,

Зачем ленту мучать?

Т-34 написал : Буду рад за тех, кому эта информация окажется полезной.

Не разделяю оптимизма.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

03.05.2015 в 22:29:42

Т-34 написал : Ну вскрытие показало, что на самом деле провод телефонный многожильный, по 6 медных проволочек по 0,215 мм каждая. Да на 6 умножить

Сечение провода диаметром 0,2мм равняется 0,03мм[sup]2[/sup] В Вашем случае сечение одной жилы из шести 0,0363мм[sup]2[/sup], всех шести - 0,218 мм[sup]2[/sup]

Т-34 написал : Из наличия в сельпо имеются тонкие провода ( я так понимаю, телефонные, не витая пара, а ровный четырехжильный белый медный линейный провод)

Такой? http://www.electro-mpo.ru/card34986.html#.VUZ1-PBxSRc

0
Т-34
Т-34
Резидент

Регистрация: 20.01.2013

Москва

Сообщений: 1143

04.05.2015 в 09:49:00

Alex Такой? написал :

Точно такой. Только китайский. Каждая жила из 6 проволочек

Но не греется же. И огоньки весьма рьяно светят. Чего еще желать для кухни??

0